施工工艺更新时间:2025-12-23 01:04:41

本专题为土木在线施工工艺设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与施工工艺设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 施工工艺流程 基层处理→→涂刷底层(底涂)→→节点处理→→第2涂层施工→→第3涂层施工→→防水层质量检验→→保护层施工。 材料及要求 1、聚氨酯防水涂料,应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并复验以下技术性能。 聚氨酯防水涂料,以甲组份及乙组份桶装出厂;甲组份:异氰酸基含量以3.5±0.2%为宜。乙组份:羟基含量以0.7±0.1%为宜。 两组份材料应分别保管,存放在室内通...查看详情

    用户:awdq94881 浏览量:537 时间:2015-06-12
  • 超高层建筑多设计为框架核心筒结构,根据高度的不同,又主要有两种: 类型1:内筒为钢筋混凝土核心筒结构+外筒巨柱,巨柱与核心筒之间钢梁连接,外筒楼板为组合楼板的形式,如:广州西塔、上海环球、深圳京基100大厦、广州东塔,均为该结构形式,高度均在400米以上。 类型2:内筒为钢筋混凝土核心筒+外筒巨柱,巨柱与核心筒之间为钢筋混凝土梁连接,楼板为普通的钢筋混凝土楼板,如:重庆环球、广州高德、目前正在投标...查看详情

    用户:施工老顽砼 浏览量:5953 时间:2015-06-12
  • 盐渍土路基路堤填筑工艺与一般路基路堤填筑工艺大同小异,无论是机械设备、施工步骤等都基本相同,只针对盐渍土的特性,在填料的选择上更为严格——盐类、含水量、含盐量;压实密度比一般路基要求更高,以防雨水渗湿;路基防护、环保措施等更严密以防路基被盐蚀;基底处理更严格以防路基的次生盐渍化。 盐渍土路基路堤填筑通过基底处理开始——填料控制(性质、含水量、含盐量或掺外加剂改良其盐渍土,改善盐渍土的物理力学性质)...查看详情

    用户:xxgd77354 浏览量:554 时间:2015-06-11
  • 隧道工程图片1

    超前锚杆施工工艺流程图: 5192605超前锚杆施工工艺流程 5192605...查看详情

    用户:ulpe50838 浏览量:2222 时间:2015-06-11
  • 隧道工程图片1

    超前小导管预注浆施工工艺流程框图: 5192599超前小导管预注浆施工工艺流程框图 5192599...查看详情

    用户:xmns_38903 浏览量:2142 时间:2015-06-11
  • 隧道工程图片1

    隧道中空注浆锚杆施工工艺流程图: 5192597中空注浆锚杆施工工艺流程框图 5192597...查看详情

    用户:sitc12733 浏览量:2623 时间:2015-06-11
  • 隧道工程图片1

    仰拱和铺底的施工工艺流程: 5192629仰拱和铺底的施工工艺流程 5192629...查看详情

    用户:sitc12733 浏览量:1236 时间:2015-06-11
  • 隧道工程图片1

    超前管棚施工工艺流程框图: 5192601超前管棚施工工艺流程框图 5192601...查看详情

    用户:qbqg31605 浏览量:1915 时间:2015-06-11
  • 隧道工程图片1

    5192603超前预注浆施工工艺流程框图 5192603...查看详情

    用户:xycd47124 浏览量:763 时间:2015-06-11
  • 1范围 本工艺适用于工业与民用建筑的空调水系统的冷冻水、冷却水及冷凝水管道的施工。 该系统的设计工作压力0≤P≤1.6MPa,介质温度7℃~95℃,材质为碳素钢管(包括镀锌碳素钢管),连接型式为焊接或螺纹连接(其中冷凝水管也可采用给水聚氯乙烯管道,承插粘接连接)。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本工艺标准中引用而构成为本工艺标准的条文。在本工艺标准出版时,所示版本均为有...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:2061 时间:2015-06-10
  • 5安全技术措施 5.1严格遵守安全生产六大纪律,登高作业必须戴好安全带,并要挂好安全钩。严格执行“十不吊”、“十不烧”等安全操作规程。 5.2按施工任务单工作范围,进行施工安全技术交底工作,并且填写记录表,交底人与被交底人都应该在记录表上签字,记录表应整理后归档。 5.3使用电动工具时,工具应性能良好,必须正确使用电动工具与劳防用品。电源拖箱应符合规范要求,漏电保护开关应良好,防止造...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:1070 时间:2015-06-10
  • 4.5.6管道安装的允许偏差应符合表4的规定。 表4管道安装的允许偏差(mm) 项 目 允许偏差 坐标 架空及地沟 室外 25 室内 15 埋地 60 标高 架空及地沟 室外 ±20 室内 ±15 埋地 ±25 水平管道平直度 DN≤100 2L‰最大50 DN>100 3L‰最大80 立管铅垂度 5L‰最大30 成排管道间距 15 交叉管的外壁或绝热层间距 20 4.6管道阀门及附件安...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:1726 时间:2015-06-10
  • 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑热水温度不超过150℃的采暖管道安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1管材:碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 2.1.2管件:无偏扣、...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:1733 时间:2015-06-10
  • 1.适用范围 本工艺标准适用于风压小于或等于0.01~0.015MPa的各类离心式通风机、各类轴流式通风机的安装工程,其用途包括一般通风换气、排尘通风、输送煤粉、防腐蚀、工业炉吸风、耐高温、防爆炸、矿井通风、电站锅炉引风、电站锅炉通风、冷却塔通风、一般通风换气等。 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1安装前,应掌握有关设备安装的技术资料,包括设备参数表,施工图纸,供货商提供的...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:2553 时间:2015-06-10
  • 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的普通平板直管式太阳能热水器及管道安装。 2、施工准备 2.1材料要求 2.1.1太阳能热水器的类型应符合设计要求。成器应有出厂合格证。 2.1.2集热器的材料要求: 2.1....查看详情

    用户:bfup_26573 浏览量:983 时间:2015-06-10
  • 暖通工程施工图片1

    4、质量标准 4.1一般规定 4.1.1本章适用于工作压力不大于1.0MPa,热水温度不超过75℃的室内热水供应管道安装工程的质量检验与验收。 4.1.2热水供应系统的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管和铜管。 4.1.3热水供应系统管道及配件安装应按本规范第4.2节的相关规定执行。 4.2管道及配件安装 主控项目 4.2.1热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水...查看详情

    用户:ffxv96666 浏览量:987 时间:2015-06-10
  • 3.2.1.2 散装通风机 ⑴ 基础验收 见3.2.1.1⑴。 ⑵ 开箱验收 见3.2.1.1⑵。 ⑶ 设备拆卸清洗 ① 风机设备安装前,应将轴承、传动部位及调节机构进行拆卸、清洗,装配后使其转动,调节灵活,但叶轮直接装在电动机轴上的风机可不拆卸。 ② 立式轴流通风机应清洗变速箱,齿轮副或蜗轮副。 ③ 拆卸顺序: a. 离心式通风机 b. 轴流通风机 ...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:1565 时间:2015-06-10
  • 4.质量检验 4.1质量检验标准及方法 4.1.1离心通风机质量检验标准及方法 4.1.1.1保证项目 ①设备安装前必须有;机器出厂合格证明书,及技术文件。 检验方法检查技术文件和资料 ②设备基础经中间交接并复检查合格。 检验方法:检查中间交接及复查记录。 ③设备及零部件齐全、无缺件、损坏或锈蚀,需要解体检查时,拆卸的零部件经清洗、检查合格后才能进行装配。 检...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:2227 时间:2015-06-10
  • 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于灰铸铁长翼型,圆翼型、柱型和M132型散热器组对与安装,钢制扁管型、板型、柱型和串片型散热器的安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1散热器(铸铁、钢制):散热器的型号,规格,使用压力必须符...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:837 时间:2015-06-10
  • 采暖供热图片1

    1范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。 2施工准备 2.1材料要求: 2.1.1管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 2.1.2管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:1593 时间:2015-06-10