距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线泵安装设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与泵安装设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
5895508 一、冷凝水提升泵三个特点:第一、能提高排水通畅性,防止房屋泡顶。没有水泵的空调内机,只能做自然排水,自然排水的缺点是容易排水不畅,或者排水不干净,空调的进场施工在吊顶施工前端,木工施工时如果不能保证空调前期所设立的排水坡度,吊顶之后空调管线就属于隐蔽工程,等设备运行起来后,没有排水坡度就有可能使冷凝水倒灌进去接水盘,而这些在吊顶被冷凝水泡坏之前都是无法发现的,吊顶泡坏才能发现空调漏...查看详情
16K702图集中说明了使用范围:110KW以下、总体安装高度1.5m以下的立式泵,但目前很多大的动力站项目选型后的水泵基本都在160KW以上,现在疑问的是超过图集限定范围,还有别的图集可以用于指导安装吗,还是依然可以参照16K702实施。...查看详情
水规: 从城镇生活给水管网直接抽水的水泵的吸水管上; 消规:消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器 ; 消规解释:倒流防止器因构造原因致使水流紊乱,如果安装在水泵吸水管上,其紊乱的水流进入水泵后会增加水泵的气蚀以及局部真空度,对水泵的寿命和性能有极大的影响,为此本规范规定倒流防止器应安装在水泵出水管上。 安全评价标准:7. 3.10 生活水泵从市政给水管网直接...查看详情
今天和大家聊一个常见, 但经常忽略的事情! 不知道大家有没有注意到 : 压力表连在管道上时,压力表与与管道连接之间要加一个弯。这是什么原因呢? 5790333 其实这个连接压力表和管道的东西就是压力表弯(也可简称表弯),正式名字就叫缓冲管。压力表弯的形式有两种:一种是环形弯,另一种是U形弯。 5790332加压力表弯的目的是: 保护表内部传动机构免受介质温度、介质腐蚀性的损害。通常如果介质有一定的...查看详情
四台泵(两用两备的情况下)三条管,如果一条管维修了,如何布置才能保证任何两台泵正常开机,并分别利用其余两条管??...查看详情
5324701532470053246995324698532469753246965324695 5324695 5324696 5324697 5324698 5324699 5324700 5324701...查看详情
立式长轴泵安装在消防水池池顶板上,安装时需做基础吗?看了一些样本感觉不用做,困惑...查看详情
求教格兰富补水泵CR3-5的泵腔内的组件安装顺序,我们的泵腔打开后,里面的组件掉下来了,现在重新安装,组件的顺序不确定。求教大神指点...查看详情
比如屋顶消防稳压泵,泵控制箱可以装在下层楼梯间吗?因为不想装在露天,这样子的话好像操作有点不便,就是想知道有没依据?...查看详情
图纸简介: 本图纸为引水罐安装制作详图,图纸包括:平面布置图、立面图、剖面图、引水管大样图等等。 投稿网友: zzygf0003 上传时间: 2014-07-18...查看详情
冷却水泵这样安装可以吗?? 4933384 4933385 4933386 4933387...查看详情
请问师傅们,您们在装泵热安装外墙水管时,不高空作业,那该怎样装...查看详情
压力表装置。...查看详情
泵出口处闸阀、止回阀及膨胀节安装时的位置顺序是如何安排的?...查看详情
混流泵进水管口离池底的高度h0=(0.5~1)D0。进水管至进池塘后壁的距离为(1~1.5)D1。单台水泵的进池塘宽度为(2~3)D1。安置多台水泵的进池塘中,相邻进水管的间距为(3~3.5)D1。为防止浪费扬程,凡是将出水管装在出池塘水面如下。 潜水轴流泵中小型水泵出水管下缘至池底的距离约为10~20厘米;出水管上缘至水面的垂直距离为(1~2)V娤/2g,v2为出水流速(米/秒);出池塘长度为...查看详情
论文简介:GB 50275-2010 风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范 投稿网友:sensgarden 上传时间: 2013-07-31...查看详情
图纸简介: 版主辛苦了,我也辛苦,每传一份图纸都要写这么多 投稿网友: dongming8 上传时间: 2013-07-14 图纸省份: 四川...查看详情
请问,冷却水泵的扬程与冷却塔的安装高度有关吗,冷却塔的安装高度是指什么啊,~~~~~~~~~谢谢了啊...查看详情
风机盘管冷凝水提升泵安装说明书。@xia@ 本帖最后由 chenjue1986 于 2012-10-12 11:30 编辑 ]...查看详情
RT,发现切断阀有的安装在水泵进口管道,有的安装在出口管道上,哪个是正确的呢?请各位不吝赐教@yiwen@ 。...查看详情