配电设计更新时间:2026-02-07 06:26:31

本专题为土木在线配电设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与配电设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 配电间的采暖以前都是用散热器采暖,然后管道焊接,不在配电间内设阀门.但是这次审图公司的意见是,铸铁散热器不能够进行焊接,请问各位同行,配电间该如何进行采暖设计呢?谢谢大家!...查看详情

    用户:mbyhying 浏览量:4700 时间:2009-06-16
  • 10KV高低压配电室设计图全套很全面。 本帖最后由 liujiachuan 于 2009-6-7 20:54 编辑 ]...查看详情

    用户:liujiachuan 浏览量:2004 时间:2009-06-07
  • 供配电技术图片1

    参见扒自《工业与民用配电设计手册》第三版中第九章第五节的图片,我想问的是,按这样的公式计算出来的数值是百分数还是具体的电压损失数值?比如表9-78所示的参考数值,4mm2的线在功率因数为0.8时,电压损失为1.971,单位是%/A.Km,现在是22A的电流,1.2Km的长度,那么电压损失为1.971x22x1.2=52.034,如果按单位来看的话应该是52.034%,也就是电压损失了二分之一多。 ...查看详情

    用户:ylight 浏览量:11272 时间:2009-06-03
  • 每层楼的220V普通照明+插座用电计算负荷为40kW,每层设一个层箱,地下一层设一总配电箱,进户380V。同时系数取0.4, 入楼总电缆用YJV4*50+1*25的电缆(是不是小了点?) 总闸用150A,各楼层箱总闸用80A (总闸直接用漏保行吗?)各层箱内设照明1P,插座漏保至各个房间内使用. 还有个棘手问题:如何分配三相平衡?是每层楼设一相呢,还是从各楼的层箱再向各个房间内分配(比如插座一相,...查看详情

    用户:suvyou 浏览量:1086 时间:2009-05-31
  • 设计一台配电柜,型号:GGD2-37G 技术要求: 电力变压器:S9-500,变压器:电压60+1-3*2.5%/0.38KV,Dyn11,50Hz,UK-x%。 配电柜:配上述变压器使用,100KW3路,60KW3路。 请高手们给我出个一次图 GGD2-37G,37后面那个G是什么意思! 变压器:电压60+1-3*2.5%/0.38KV,Dyn11,50Hz,UK-x% 这个是什么意思?是说高压...查看详情

    用户:cwj8419 浏览量:3959 时间:2009-05-29
  • 油漆车间属于爆炸环境还是火灾环境???建筑提供的条件定义为甲类生产车间!!!!!!!!!!...查看详情

    用户:goumin 浏览量:1129 时间:2009-05-16
  • 在“<>第三版”P461页, 三、电力电缆绝缘水平选择中, 表9-2,电缆绝缘水平选择中 有一个注“括号内数字只能用于建筑物的电气线路,不包括建筑物电源进线” 请问“建筑物的电气线路”什么意思?“建筑物电源进线”什么意思? 谢谢!! 本帖最后由 qingfeng1390 于 2009-5-11 10:19 编辑 ]...查看详情

    用户:qingfeng1390 浏览量:1020 时间:2009-05-11
  • 项目规模 办公楼3万平方米 星级酒店3万平方米 1#商场4万平方米(大开间) 2#\3#商场3万平方米(有内部分隔) 一层地下室3万平方米(其中有超市1万平方米) 所有子项都有自己的地下室,地下室连通.甲方要求每个项目的电计量都是独立做. 现在请大家帮忙做下配电规划 供电等级全按1级做 请确定供电电压(35KV或10KV)、供电容量、开关站数量,变配电室数量,计量方式等等,写的越详细越好。(必须区...查看详情

    用户:popppwp 浏览量:1440 时间:2009-05-08
  • 农网建设与改造配电线的设计 王力军 马惠英 河北省高碑店市电业局 (074000) 摘要 本文对配电线路设计所考虑的气象条件,负荷预测、路径选择、线路的勘测和定位都进行了详细的阐述,为农网建设与改造提供了技术依据。 关键词 配电线路 建设与改造 农村电网建设与改造是国务院确定加快六个方面基础设施建设的重点工程之一。农村电网建设与改造工程的实施,对扩大内需,拉动我国经济增长具有重大意义。长期以来,农...查看详情

    用户:yanyan20332033 浏览量:5165 时间:2009-04-28
  • 但愿对你的设计有所帮助...查看详情

    用户:hollygilman 浏览量:1519 时间:2009-04-28
  • 自己在单位上做的一个模板图纸,关于35kV变电站详细金具统计材料清册及35kV屋外配电装置施工图,共8张图,包含主接线、总平面及断面图。在这里抛砖引玉,希望各位朋友多多加以指正。...查看详情

    用户:gwbx11 浏览量:7370 时间:2009-04-22
  • 序 前言 第一篇总论 第1章概述 第2章典型设计工作过程 第3章典型设计依据 第二篇10kv架空配电线路典型设计 第4章10kv架空配电线路典型设计总说明 第5章导线应力弧垂表 第6章10kv多样化杆头布置 第7章10kv预应力直线杆 第8章10kv非预应力直线杆 第9章10kv无拉线转角杆 第10章10kv带拉线转角杆 第11章金具、绝缘子选用及绝缘导线防雷 第12章柱上开关及电缆头布置 第13...查看详情

    用户:jingdianhuanxian 浏览量:54372 时间:2009-04-21
  • 看到配电工程的施工设计部分都会有设备材料列表的,可是没去过施工现场或很不熟悉施工部分的时候,怎么选材料设备呢?有相关的教材推荐吗?(最好是电子版的啊) 请各位高手慷慨解囊,说一下平时做配电设计时怎么应付这施工部分的材料准备啊...查看详情

    用户:bencey 浏览量:1598 时间:2009-04-20
  • :D 本人最近有个电子厂房的局部供配电要搞设计,电源是已经引到厂房内的一个大配电盘,然后根据各用电设备的功率,设计分配电箱的设置及线路线径,及系统图等。 现在的问题是,业主给出的生产设备用电清单里,用电方式写的有的是“PLC+伺服器控制,伺服电机传动“,有的是“PC+伺服器控制”,有的是“变频器控制,三相交流电机控制”,有的是“可控硅控制,中频线圈加热”等等,因盘柜内的这些控制方式没有接触过太多,...查看详情

    用户:txyjs2001 浏览量:1282 时间:2009-04-11
  • 在选择了断路器后,根据断路器额定电流In选电缆时,各位是在额定电流In的基础上乘以多大的系数来选择电缆的?...查看详情

    用户:lane-run 浏览量:1584 时间:2009-04-02
  • 中低压配电网规划与设计基础...查看详情

    用户:chym0822 浏览量:2617 时间:2009-04-01
  • 我用"工业与民用配电设计手册中"的"按相电压的单相负荷线路"PL/CS电压损失公式及其标注的单位算出的答案怎么偏小?和天正计算出的数字接近,倍数却小了10倍!哪位能帮忙分析一下吗?谢谢,例如:导线长度70m,负荷8KW,10mm2截面导线,单相进线,使用铜线,电压降到底是4.7%还是0.47%?? 注:三相运算我也遇到同样问题,请哪位帮忙看看,非常感谢!...查看详情

    用户:dfaxy 浏览量:2079 时间:2009-03-28
  • 照明工程图片1

    帮我看看这图计算电流数字对不对!50*0.75/0.22/0.85/4=50.13A 3504683...查看详情

    用户:dp_1981 浏览量:1176 时间:2009-03-25
  • 本工程共计6层办公楼,建筑面积8000M2左右,有地下车库。现设计一变电所,位于地下车库内,面积8X9,目前没有与当地电业沟通过。请教:1、使用400KVA的变压器也需要高压成套配电柜么,或者简单使用跌落式保险代替?2、计量问题要高供高计么,还是低压侧总计即可。3、变压器使用干式的较合理且设计简单,但造价相比油式的怎样,大约高多少?(包括隔油池等额外全部计算在内)请不要说什么你要和当地电业联系的话...查看详情

    用户:dust 浏览量:1613 时间:2009-03-22
  • 我想重装一个配电柜空压机和水泵控制柜 负载如下: 11KW空压机*2 (额定电流23.6A) 15千瓦空压机*1(额定电流30A) 7.5千瓦空压机*2(额定电流15A) 1.5千瓦潜水泵*1(额定电流4.1A,实际达到5.6A) 2.2千瓦离心泵*3(额定电流4.6A) 3千瓦冷却塔潜水泵*1(额定电流6A) 1.5千瓦冷却塔风扇电机*1(额定电流4.1) 0.75千瓦潜水泵*1(额定电流1.5...查看详情

    用户:lewisk 浏览量:3240 时间:2009-03-19