本专题为土木在线消防排水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防排水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
今天要分享的是《消防给水及消火栓系统技术规范》第9章消防排水和第11章操作与控制11.0.1~11.0.9的内容。 9.消防排水 9.2.3 消防电梯的井底排水设施应符合下列规定: 1. 排水泵集水井的有效容量不应小于2.00m3; 2. 排水泵的排水量不应小于10L/s。 (本条为强制性条文,必须严格执行。灭火过程中有大量水流出,要控制水不流进电梯井...查看详情
5、生活、消防合用重力水箱分区重力消防给水系统(方案E) 1)图示 2)系统介绍 ①屋顶设置高位消防水箱,高位消防水箱储水量满足《消水规》第5.2.1条的要求,避难层适当位置设中间水箱,中间水箱为生活、消防合用,既提供生活给水,又兼顾消防重力供水功能,一般 中间水箱储存≮30min消防用水量 ,也应采取保证消防用水不被动用的技术措施。转输水泵为生活、消防合用,系统设置平时工况及消防工况,...查看详情
3、转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统(方案C) 1)图示 (来 源: 16D303-3《 常用水泵控制电路图 》-P296) 2)系统介绍 ① 转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统,通常上部楼层采用重力供水压力不满足要求,采用临时高压给水系统,设置消防水泵;其余部分不设直接向消防给水管网供水的消防水泵,由 消防转输泵逐级转输至屋顶消防水池,屋顶消防水池储存室内消防一次灭火用水量...查看详情
1、系统分类概述 1)临时高压: ①消防水泵直接串联 ②消防水泵、转输水箱串联供水 2)高压: ③转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统 ④转输水箱、减压水箱合用的高压消防给水系统 ⑤生活、消防合用的重力水箱分区重力消防给水系统(存争议) 2、消防水泵直接串联(方案A) 1)图示 (来源:16D303-3《常用水泵控制电路图》-P292) 2)系统说明 ① 各分...查看详情
消防工程给水是给排水工程的重要组成部分,这次将为大家详细介绍消防给水工程系统,包括详细的图例介绍,希望可以帮助到大家。 建筑消防系统一般可分为:消火栓给水系统;自动喷水灭火系统;水幕消防系统三种形式。 消火栓系统 一、系统工作原理 火灾时着火部位附近出1支或几支水枪灭火,水箱中水供应,同时启动消防泵,泵供水不入箱,箱处有止回阀,消防队来了,消防车可从室外管网取水加压,通过水泵接合器打入室内灭火,也...查看详情
以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:根据《栓水规》9.2.1要求,消防水泵房、消防电梯的井底、设有消防给水系统的地下室、仓库等场所,应采取消防排水措施,这些消防排水设施是否属于消防负荷,是争议较大的问题。本文讲解消防负荷的概念,同时解析消防负荷确定原则并示例应用。一、何谓消防负荷?通俗的说,消防负荷是指消防用电设备,主要包括:消防控制室设备及照明、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾探测...查看详情
导 读 主要介绍了上海市疾病预防控制中心理化实验楼、微生物实验楼和P3(即BSL-3和ABSL-3)实验楼的给水系统、热水系统、消防灭火系统、排水系统、雨水系统等的设计情况和主要设计参数,并对系统技术要点如实验给排水量计算、实验纯水系统、排水预处理措施、节水与非传统水源利用、节能、消防灭火系统特殊要求、管道和设备布置、P3实验楼等进行总结,并给出了设计心得和建议。 引用本文:吴健斌. 上海疾控中...查看详情
由于医疗设备属于大型精密贵重设备,在医疗设备房给排水、消防设计时,不仅要满足国家相关设计规范及医疗工艺的要求,还要兼顾设备的安全性。本文介绍下消毒供应中心的给排水及消防设计。 消毒供应中心 消毒供应中心是医院内承担各科室所有重复使用诊疗器械、器具和物品清洗、消毒、灭菌以及无菌物品供应的部门。 消毒供应中心给排水设计要点: ①不允许任何无关的给排水管道通过。 ②大型清洗消毒器需用到纯水、软...查看详情
第一部分 建筑电气工程 第二部分 给排水与通风空调工程 第三部分 消防工程 第一部分 建筑电气工程 重点 防雷工程:1、引下线扁钢不得小于25*4mm,圆钢直径不得小于12mm,接地体的连接采用搭接焊接,焊缝应饱满并有足够机械强度。 2、圆钢与圆钢搭接,长度为6倍圆钢直径,双面施焊;扁钢与扁钢搭接,长度为2倍扁钢宽度,3面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。 ...查看详情
来源网络整理,如有侵权联系删除...查看详情
自动消防水炮灭火系统主要由供水系统、执行系统、控制系统组成。供水系统主要由水源、消防水泵、高位水箱或气压稳压装置、水泵接合器和管路组成,其目的在于能给装置提供快速的、充足的水源。执行系统由灭火装置、电源装置、火灾自动报警装置等中间执行装置组成,即当发生火情时,执行灭火及报警动作的相关组件。 消防水炮 现场电源装置 控制系统由联动控制柜及区域控制箱、系统电源控制器、计算机火灾(视频)监控系...查看详情
9.2 消防排水 9.2.1下列建筑物和场所内应采取消防排水措施: 1消防水泵房; 2设有消防给水系统的地下室; 3消防电梯的井底; 4仓库。9.2.2室内消防排水系统应符合下列规定: 1室内消防排水宜排入室外雨水管道; 2当存有少量可燃液体时,排水管道应设置水封,并宜间接排入室外污水管道; 3地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。9.2.3消防电梯的井底排水设施应符合下列规定:...查看详情
本资料为常用消防排水泵控制原理图,包括电机控制原理及外引端子接线图。推荐资料:常用消防排水泵控制原理图设计消防水泵工作原理是什么?消防水泵(一用一备)电气控制原理图...查看详情
请教:地下室集水井排污泵(包括消防电梯地坑排污泵)排水管是排放到地面的污水井还是雨水井?有没有规范上的要求?或强制要求?或者是2种都可以?...查看详情
为了合理地设计固定消防炮灭火系统,减少火灾损失,保护人身和财产安全,制订本规范。本规范适用于新建、改建、扩建工程中设置的固定消防炮灭火系统的设计。 1 一般规定 1.1 供水管道应与生产、生活用水管道分开。 1.2 供水管道不宜与泡沫混合液的供给管道合用。寒冷地区的湿式供水管道应设防冻保护措施,干式管道应设排除管道内积水和空气的设施。管道设计应满足设计流量、压力和启...查看详情
全部资料下载,请戳原文链接!...查看详情
1、设计基础条件 最近在看一个容积不大于200立方的2个罐区,一个罐区18个小罐,称为1#罐区,一个罐区4个小罐称为2#罐区。具体参数列表如下: 2、排水设计引出的罐组布置问题探讨 首先布置图拿过来每个小罐做了隔堤,然后造成每个隔堤区域设置集水坑排水阀门井及水封井18 5=23个,明显是不合适。 那么我们对照规范分析规范如何要求:(石化规2018版) 根据这些规范要求,18个罐的1#罐...查看详情
消防水管安装规范: 1、套管: 1)管道穿墙或楼板,应设置套管。 2)穿楼板的套管:在卫生间及厨房内,其顶部应高出装饰地面50mm;在其余房间,其顶部高出装饰地面20mm。底部应与楼板底面相平。套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。 3)穿墙的套管:其两端与饰面相平。 4)管道的接口不得设在套管内。 2、管径≤DN80时采用丝扣连接,>DN80时采用卡箍...查看详情
通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果: 达不到使用功能要求或造成误报。 防治措施及相关规定: 水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指示器安装应距弯头处至少15cm和距阀门处至少60cm。管道开孔要用专用工具,确保开孔在管道中心垂直线上,并将管膛清扫干净。 ...查看详情
电气、给排水、消防、通风系统主要施工方法总结!...查看详情