距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防排水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防排水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
水暖建造标准及成本优化 第一章 暖通空调 第二章 给排水、消防 1.系统性:6℃-7℃;水泵、管径、末端小,冷机、保温大 2.大多关注点能在这系统图中有所提示,做到心中有数 冷热源形式 冷热源方案论证关注点 采用何种冷源、何种热源 是否采用水蓄冷 是否采用冷却塔免费供冷 冷热源设备及循环泵配置 主机房设置数量及位置 ...查看详情
1、消火栓箱安装 1、消火栓箱门开启角度要求不小于120° 2、消防水管引入管方向明确 3、栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm 4、引入管拐弯处需增加支架 5、消火栓箱离墙面间距满足开门要求 6、暗装消火栓箱铝框规定要露出墙面。 7、消火栓等配件安装需按设计规范位置安装,且应和FAS系统确定安装位置是否满足双方要求。 8、消火栓箱应设醒目标识。 2、灭火器箱安装 1、根...查看详情
给排水专业消防验收常见问题解析 (二) 1、喷头选型不符合要求 问题描述:无吊顶场所,未采用直立型喷头;喷头选型与设计图纸要求不一致,如:设计要求快速响应喷头,现场施工采用标准响应喷头等;超过8m的中庭等高大空间场所,采用流量系数K=80的闭式喷头;选用的喷头动作温度不满足要求等。 正确做法:按照《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50...查看详情
给排水专业消防验收常见问题解析 (一) 1、消防水池取水口设置不合理 问题描述:消防水池取水口高度低于周围地面,无指示标识(消防人员不易找到取水口),取水口距离消防车道边缘大于2m。 正确做法:按照《消防设施通用规范》(GB 55036-2022)第2.0.10条、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第4.3...查看详情
01工程概况/ NEWS TODAY杭州奥体中心综合训练馆是功能密集的公共体育设施,是与周围环境和谐共生的建筑实体空间,由综合训练馆、自行车训练馆及新闻中心、运动员宿舍、五大中心及配套公建组成。项目位于杭州市萧山区杭州奥体博览城东南角,东临滨江二路,南邻奥运路,用地北部与规划中的奥体博览城双塔相邻,规划中的奥体大道从项目中央穿过。项目总建筑面积184 533 ㎡,其中地上为106 493㎡,地下为...查看详情
中国建筑学会建筑给水排水研究分会青年工程师高峰论坛2023 疑难问题答复 消 防 篇 1 . 请问消防水箱底与其所在地面之间的净距是否有最小距离要求,当高度受限时,只设型钢底架,不设混凝土基础是否违反规范? 答复:规范对于消防水箱底距地的净距没有明确的要求,但常规要满足箱底各类管道的施工和检修高度需求。对基础形式没有要求,可以是混凝土基础,也可以是钢结构基础。 2 . 一类高层普通住宅的首...查看详情
UPVC排水立管安装 工序流程 立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交 控制要点 上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面 UPVC排水管道施工工艺流程图文解析: 1、单根UPVC排水立管支架安装,上下采用铁丝作垂直吊线 ...查看详情
线型及其含义: 比例: 水、汽管道代号: 工艺管道施工图常用图例: 水、汽管道阀门和附件图例: 给排水、采暖常用图例: 调控装置及仪表图例: 各种执行机构可与风阀、水阀组合 表示相应功能的控制阀门。 消防工程基本图形符号: 消防工程辅助符号:...查看详情
建筑消防设施关系到人民群众的生命财产安全,住房和城乡建设部、应急管理部非常重视,河北省住房和城乡建设厅出台了消防验收现场评定App,石家庄市住房和城乡建设局、石家庄市消防救援支队联合编制了《石家庄市消防设计审查疑难问题操作指南》,为石家庄市辖区的消防设计、施工、验收指出了具体操作办法,为确保人民群众和社会消防安全打下了坚实的政策基础。火灾事故不可能完全避免,但当火灾事故发生时,建筑消防设施,如消火...查看详情
导 读 人间佛教道场不同于传统的佛教建筑,其功能复杂多样,文化特色突出,设计时要处处以人为本。介绍了大觉寺藏经楼的给水排水和消防设计的特点,以及为克服室内外建筑条件限制和满足寺方特殊需求而采取的解决方法。 引用本文:顾宗梁,王春明,李国顺. 宜兴大觉寺藏经楼给水排水及消防设计经验分析[J]. 给水排水,2023,49(6):109-114. 01 ...查看详情
1、消防栓可跨月防火分区吗? 答:消火栓不可跨越防火分区。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3.7条明文规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有二只水枪的充实水柱同时到达任何部位。 由于《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)未对此内容作明文规定,而高层建筑防火等级要高于多层建筑,故《建筑设计防火...查看详情
消防工程给水是给排水工程的重要组成部分,这次将为大家详细介绍消防给水工程系统,包括详细的图例介绍,希望可以帮助到大家。 建筑消防系统一般可分为:消火栓给水系统;自动喷水灭火系统;水幕消防系统三种形式。 消火栓系统 一、系统工作原理 火灾时着火部位附近出1支或几支水枪灭火,水箱中水供应,同时启动消防泵,泵供水不入箱,箱处有止回阀,消防队来了,消防车可从室外管网取水加压,通过水...查看详情
消防工程给水是给排水工程的重要组成部分,本文详细介绍消防给水工程系统,包括详细图例介绍。 建筑消防系统一般可分为:消火栓给水系统;自动喷水灭火系统;水幕消防系统三种形式。 消火栓系统 一、系统工作原理火灾时着火部位附近出1支或几支水枪灭火,水箱中水供应,同时启动消防泵,泵 供水不入箱,箱处有止回阀,消防队来了,消防车可从室外管网取水加压,通过水泵接合器打入室内灭火,也可在室外用车上水枪灭火。...查看详情
U PVC排水立管安装 工序流程 立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交 控制要点 上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面 UPVC排水管道施工工艺流程图文解析: 1、单根UPVC排水立管支架安装,上下采用铁丝作垂直吊线 2、多根管道共用一个角钢支架,...查看详情
医院建筑有其固有的特殊性, 其24小时不间断运行, 医护人员和其他人群的密度较大,如果发生较为严重的火灾事故,就需要对密集的人群进行大量疏散,由于病人的特殊原因疏散面临的困难更大。 如果火灾事故发生在晚上的话,因为黑暗和火灾产生的烟雾情况会更加严峻,因此,对医院建筑进行良好的消防给排水系统设计是非常关键的。 医院建筑状况概述 某栋医院建筑的建设中包括综合急诊楼、普通患者...查看详情
1、消火栓箱安装 1、消火栓箱门开启角度要求不小于120° 2、消防水管引入管方向明确 3、栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm 4、引入管拐弯处需增加支架 5、消火栓箱离墙面间距满足开门要求 6、暗装消火栓箱铝框规定要露出墙面。 7、消火栓等配件安装需按设计规范位置安装,且应和FAS系统确定安装位置是否满足双方要求。 8、消火栓箱应设醒目标识。 2、灭火器箱安装 1、根据图纸要求,...查看详情
消防工程给水是给排水工程的重要组成部分,这次将为大家详细介绍消防给水工程系统,包括详细的图例介绍,希望可以帮助到大家。 建筑消防系统一般可分为:消火栓给水系统;自动喷水灭火系统;水幕消防系统三种形式。 消火栓系统 一、系统工作原理 火灾时着火部位附近出1支或几支水枪灭火,水箱中水供应,同时启动消防泵,泵供水不入箱,箱处有止回阀,消防队来了,消防车可从室外管...查看详情
各位大神们,有谁知道为什么用天正给排水软件进行消防计算的时候选了消火栓之后不显示计算结果,本来我以为是我有复制粘贴的所以不能计算,但是后面我又重新把所有的管子一根一根画的,消火栓也是一个一个布的,都没有复制粘贴,消火栓都选上了但是还是计算不了,...查看详情
代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 一、开关盒数量=开关数量+插座数量 二、接线盒数量=灯头盒数量+规范规定 三、接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。 接线箱一般的配电箱都是接线箱 接线端子箱一般里面只有接线端子,没有元器件,如分支接线箱、等电位接...查看详情
厨房排水接口安装到位,并预留套管。横支管下口距地高度200mm。 卫生间排水管安装顺直,管根上下处理清爽,阻火圈安装正确。横支管在距立管300mm长处封堵,管道干净无污染. 排水立管缠薄膜保护 管道穿楼板埋设钢套管,套管冒出楼板高度一致(50mm)、套管周边清理干净 空调穿墙套管安装距地距离符合要求,套管内垃圾清理干净,向室外找坡。 公共区域安装敷设前水、电、暖通等各专业布置图...查看详情