距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线水工施工设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水工施工设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
(点击图片可查看大图)...查看详情
草根水利 建议您持续 关注 我们。专注水利,专一水利,只服务水利。我们 每天 推出一条 语音 ,让您听了有收获,不听有损失 。...查看详情
(1)沟槽开挖 采用机械挖槽人工配合清底。机械挖槽时确保槽底土壤不被扰动,设计槽底高程以上留20cm左右不挖、待人工清挖。 开槽前,根据事先经物探绘制的现况管线分布图,在现场作出明显标识,防止意外损坏。在开槽时,则根据与管线的产权单位共同制定的悬吊保护或改移方案,分别采取拆改移或悬吊保护措施,保证现况管线正常运行,避免损坏。严格控制槽底高程和宽度,防止超挖。 1)管道沟槽底部的开挖宽度 管道沟槽底...查看详情
套管制作安装: 质量要求: GB50242-2002:3.3.3地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管; GB50242-2002:3.3.13管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其...查看详情
由于顶管技术具有如此众多的优点,其在天然气石油管道工程、城市道路排水工程中都得到十分广泛的应用。本文主要开展顶管技术在城市道路排水工程中的应用研究,并从工作井与接收井施工、作业平台搭设、顶进设备安装、顶进施工以及测量与纠偏五个方面对城市道路排水工程中顶管技术的施工要点进行了详细说明,具有一定的实际工程意义。1. 工程概述某市区一道路在降水天气道路排水压力较大,容易造成道路积水,给正常的道路交通带来...查看详情
图解给排水工程施工中的问题 ①消防接合器应标注有系统,区域标识。 ①②泳池泵房的设备应布置在100~150㎜ 的设备基础上,周边还应有环形水沟,汇集后排向集水井。 ①对夹式蝶阀不应直接与软接头连接,而应有一段过渡法兰短管。 ②管道支架未油面漆处在半成品状态下交工。 ①管道立管穿过楼板无安装套管。 ①选用地板漆使机房地面更加美观(不建议使用瓷砖铺贴,...查看详情
地下给排水管网的主要功能就是为城市处理污水系统以及提供自来水流动渠道.是城市基础设施的重要组成部分。近年来.我国城市人口不断增加,城市化进程的加快使得市政污水处理以及路面排水等问题不断凸显出来,需要对市政设施不断改进.来解决这些问题,而市政设施的新建和改造需要大量的工程技术人员进行管道安装,在此过程中,顶管施工技术作为一种综合性较强的施工技术在市政给排水施工中被广泛的应用。1. 顶管技术的主要特征...查看详情
防水工程施工作业指导书 第一章管理流程 第二章工作要点 第三章质量管理第三点 第四章生命安全危险源风险管理 ...查看详情
二、雨污水改造施工 室内给排水工程 施工准备 1、项目部精心组织技术力量和管理人员、技术人员认真学习设计图纸,领会设计意图。 2、主要机具:套丝机5台,电焊机2台,钻床2台,切割机3台,滚槽机1台,手枪钻7把,电镐、水钻及其他小型器械测量、划线与检验工具(不锈钢钢直尺、钢折尺、自卷式钢盘尺、墨斗、卡尺、水平尺、建筑水平仪、线坠、手锯、锉刀、扳手、螺丝刀、钳具)等常用机具. 3、主要材料: 1)给水...查看详情
地下防水工程是建筑工程中一个很关键的施工工序,施工质量无法保证的话会后患无穷,一旦地下室出现渗水或者漏水的现象,维修是相当的复杂的。今天简单介绍下地下工程中常出现的三大渗漏情况,在施工过程中一定要注意,以保证地下防水的施工质量。 1、施工缝渗漏 地下防水工程中,由于施工环境、人员的操作水平等因素的影响,施工缝容易发生渗漏,一旦发生渗漏,会严重影响其使用年限。施工缝一旦发生渗漏,施工缝处...查看详情
...查看详情
在高层建筑给排水施工中经常会出现各种施工质量问题,这些质量问题的存在造成材料、设备的浪费,延误工期,影响观感和使用功能,甚至给今后使用留下隐患。笔者根据实践经验,结合相关规范,总结出高层建筑给排水施工易被疏忽的一些问题,通过交流达到提高施工质量的目的。 1)预埋套管外刷油漆。这种做法是不正确的,套管与混凝土接触部分,不做防腐处理 ,预埋在混凝土内的套管如果在管外涂刷油漆 ,会使管道与混凝土接触部...查看详情
①消防接合器应标注有系统,区域标识。 ①②泳池泵房的设备应布置在100~150㎜ 的设备基础上,周边还应有环形水沟,汇集后排向集水井。 ①对夹式蝶阀不应直接与软接头连接,而应有一段过渡法兰短管。 ②管道支架未油面漆处在半成品状态下交工。 ①管道立管穿过楼板无安装套管。 ①选用地板漆使机房地面更加美观(不建议使用瓷砖铺贴,因收口太多工艺难而处理。 ②机房布置留有足够的维修操作通道。 ...查看详情
一、 结构自防水砼的施工 1 防水砼的材料及配比 水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级。粗骨料的自然级配适宜,粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1%。 防水砼的配合比要求:试配要求的抗渗强度比设计值提高0.2MPa;水泥用量不低于300kg/m3,掺有活性掺合料时不少于280kg/m3;砂率宜为35~45%,水灰比不大于0.55;坍落度不宜大于50mm。 2 施工要点 ⑴ ...查看详情
SL635-2012水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——水工金属结构安装工程...查看详情
供水百米桩 公里桩 河道百米桩 公里桩...查看详情
问题1: 埋设排水管道支墩不稳固,或间距超过施工规范要求。 后果: 因为回填土等施工,使管道损坏或局部形成倒坡。管道发生渗漏或流水不畅、堵塞。 措施: 管道支墩要牢靠,当支墩超过30cm时,应分层回填土,防止挤压管道。同时严禁管道上面和两侧使用机械夯实。铸铁管道支墩间距不应大于2m。排水硬聚氯乙烯管横管直线管段支承件的间距(见表1-3)。 排水硬聚氯乙烯横管直线管段支承件间距 表1-3 管径(mm...查看详情
1施工程序:定位放线机械(人工)挖基槽(坑)清理基槽(坑)夯实垫层砌体抹灰贴面喷头、管件安装试水调整保护成品2制作及加工工艺流程(1)管路加工:放样画线、切割下料、钢管弯圆、主管打孔、立管套丝、泵口加工、焊接立管、焊接法兰、电缆管封口加工。(2)喷头加工:熔铜、铸造、车床车削、抛光处理、防腐处理。(3)控制设备:元件检测、线路板焊接、整板调试、组件安装、整机调试、机电试验。(4)配电设备:机箱加工...查看详情
目 录 1 工程概况1.1 工程建设概况1.2 工程设计概况1.3 危大工程概况1.4 施工场地情况1.4.1 工程所处地理位置情况1.4.2 周边相邻建筑情况1.4.3 地下管线情况1.4.4 工程地质及水文情况1.5 施工要求1.6 基坑等级与试用期限2 编制依据3 施工计划4 施工工艺技术4.1 施工工艺流程4.2 施工要点4.2.1 测量放线4.2.2 管槽开挖4.2.3 边坡防护...查看详情