通风安装更新时间:2025-12-04 03:45:54

本专题为土木在线通风安装设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与通风安装设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 1?项目概况 某改造工程属于局部改造,即对最顶端几层进行功能性调整,其中通风空调系统均为重新设计,原有管线及设备均拆除,涉及的风系统竖井均须重新施工,并增设新的风管。进场施工时,风系统竖井四面均为墙体,不同于水管井及电管井设置管井门,施工人员不方便进入竖井内部,对施工技术方案及施工质量都提出了较高要求。又由于工程工期紧张,土建、机电、装修等多专业交叉施工,给施工方案设计增加了难度。因此,最大...查看详情

    用户:闻闻翁翁 浏览量:83 时间:2025-10-14
  • 来源:网络 如有侵权,请联系删除...查看详情

    用户:旺旺雪米宝宝 浏览量:53 时间:2025-09-08
  • 来源:机电天下公众号(id:mepbbs)整理,如需转载请注明出处! 风管及配件制作 每批风管制作完成需要进行强度严密性试验抽检,同型号风管法兰螺孔具备互换性,法兰四角必须有螺孔。 中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm;高压系统风管不得大于100mm。 风管穿越防火、防爆墙体或楼板时,应设防火套管,其钢板厚...查看详情

    用户:qq68502775 浏览量:69 时间:2025-07-30
  • 布袋除尘器设备安装场地条件、通风环境、电力配置 布袋除尘器作为工业除尘系统的核心设备,其安装质量直接影响运行效率和安全性。根据工程实践和行业规范,设备安装需从场地条件、通风环境、电力配置三大维度进行系统性规划,以下为具体技术要求: 一、场地要求:结构承载与空间布局 1. 基础承载力 需满足动态载荷要求,混凝土基础厚度不低于300mm,抗压强度≥C25。大型除尘器(如处理风量10万m?/h以上)需进...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:42 时间:2025-07-17
  • 余压阀的安装位置应如何确定,以满足通风系统的需求?...查看详情

    用户:tumux_70293 浏览量:15 时间:2025-06-11
  • 风管制作安装的检验与试验-通风与空调风系统施工技术 风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试验。风管强度试验压力,低压风管为1.5倍的工作压力;中压风管为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa;高压风管为1.2倍的工作压力。 风管在试验压力保持5min及以上时间时,风管的咬口、接缝或其他连接处无开裂和张口等永久性变形及损伤为合格。严密性试验压力为系统工作压力,矩形...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:183 时间:2025-05-17
  • 风管安装的相关要求-通风与空调风系统施工技术 一、风管安装一般技术要求 当风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管,风管与防护套管之间,应采用不燃柔性材料封堵严密。风管与套管之间应采用柔性防水材料填充密实。穿墙套管与墙体两侧平齐,穿楼板套管底端与楼板底面平齐,顶端应高出楼板面30mm。 风管穿越建筑物变形缝空间时,应设置柔性短管;风管穿越建筑物变形缝墙体时...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:166 时间:2025-05-16
  • 来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理,如需转载请联系删除。 01 通风机安装 : 图2.5.1.1 风机落地安装 (1)风机落地安装 工艺说明:风机安装前必须对基础进行验收。落地风机基础每边超出设备支座150mm,风机支架与混凝土基础之间必须安装橡胶隔振垫,并可靠固定。屋面...查看详情

    用户:本是荒野客 浏览量:94 时间:2025-04-21
  • 通风管道安装上下错位用帆布软连接可以解决吗...查看详情

    用户:cof1741420737438 浏览量:42 时间:2025-03-08
  • 通风排烟图片1

    通风空调工程是为解决建筑内部热湿环境、空气品质问题而设置的建筑设备系统。地铁通风空调系统是地铁车站设备系统中管线最多,占用空间最大的系统。从某种意义上说,它对车站的净空和综合管线设计起控制作用。 通风空调系统功能: 地铁车站通风空调系统一般有以下四方面作用: (1)为乘客乘车创设舒适的环境; (2)为工作人员提供合理的工作环境; (3)保证设备正常运行; (4)...查看详情

    用户:qq36511352 浏览量:282 时间:2024-04-16
  • 暖通工程施工图片1

    本文从①风管原材料质量控制、②风管加工质量控制、③风管安装质量检查控制、③功能性质量问题控制四个方面,详细总结了 通风与空调安装工程质量管控要点 ,图文并茂、全面详尽,分享给大家学习交流 。 一 风管原材料质量控制要点 1 风管尺寸规格与厚度质量控制 要点:严控材料进场验收第一关;系统、规格厚度要匹配;材料存放需分类 严控材料进...查看详情

    用户:无敌欢喜哥 浏览量:151 时间:2023-11-15
  • 通风排烟图片1

    通病一 现象:风管穿越临空墙、密闭墙、楼板时随意预留混凝土洞。 分析:凡穿越上述墙体的管道都应按规范要求做好防护密闭处理,这是人防工程施工及验收规范的基本要求和关键重点内容。如果不按相关规定预留混凝土孔洞将导致事后无法按规范要求进行有效的防护密闭处理。 防治措施:若供平时使用的风管,应在洞口四周预埋钢板或在洞口内外侧四周预埋角铁框,以便临战封堵。钢板的厚度不得小10mm,角钢可采用∟80×80×8...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:62 时间:2023-10-13
  • 中央空调图片1

    (一)无法连接:由于风管无法连接具有连接接头严密质量好、接头重量轻、省材料、施工工序简单、节省工时、易于实现全机械化、自动化施工、施工成本低等众多优点,因而得到广泛推广应用。目前风管无法连接形式有几十种,而且新的形式还在不断出现,但按其结构原理可分为承插、插条、咬合、铁皮法兰和混合式连接五种。无法连接主要用于边长较小的风管,有C 形插条连接和S形插条连接。规格较小的风管,大边长度小于450mm的风...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:60 时间:2023-10-07
  • 建筑施工图片1

    作者丨张磊 单位丨中建二局安装工程有限公司西北分公司 本文从①风管原材料质量控制、②风管加工质量控制、③风管安装质量检查控制、③功能性质量问题控制四个方面,详细总结了 通风与空调安装工程质量管控要点 ,图文并茂、全面详尽,分享给大家学习交流 。 一 风管原材料质量控制要点 1 风管尺寸规格与厚度质量控制 要点:严控材料进场验收...查看详情

    用户:蜂花薛岳 浏览量:38 时间:2023-09-26
  • 通风排烟图片1

    ...查看详情

    用户:qq33255109 浏览量:40 时间:2023-09-06
  • 通风排烟图片1

    一、风管制作与安装 1 、薄钢板矩形风管的刚度不够 1.1 、表现形式: 风管的大边上下有不同程度的下沉,两侧面小边稍向外凸出,有明显的变形。 1.2 、危害性: 系统运转时,风管表面颤动产生的噪声,除造成环境噪声污染外,还降低风管的使用寿命。 1.3 、产生的原因分析: ① 、制作风管的钢板厚度不符合施工...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:66 时间:2023-08-18
  • 通风排烟图片1

    5. 电力设施施工 5.1. 系统概况 动力照明配电系统由变电所低压配电系统、动力配电、照明及照明配电(包括导向照明)、动力与照明设备的控制、接地以及防雷等多个部分组成。动力照明配电系统为车站和区间所及其两端各半个区间内的所有用电设备提供低压电源,并负责动力与照明设备的配电及控制、设备之间的接口设计以及与其它相关系统的接口配合设计。 低压动力和照明设备的配电,根据负...查看详情

    用户:世事浮沉 浏览量:42 时间:2023-08-03
  • 装配式施工图片1

    第一部分、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性, 采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表 3、金属矩形风管边长>630mm,保温风管边长>800mm时 ,且管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2平方米、中、高压风管大于1.0平方米,...查看详情

    用户:cof_40288 浏览量:504 时间:2023-07-21
  • 通风排烟图片1

    ...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:35 时间:2023-07-19
  • 第一章 施工图识读 1、设计规范要求 , 暖气支管不得小于DN20。 2、保温常规做法 给水:防结露保温;热水:保温;消防:不保温;冷冻水:连阀门都需保温;冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。 给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共...查看详情

    用户:wx_08664855 浏览量:238 时间:2023-07-03