消防喷淋管道管径快速确定...查看详情
水系统中各种管径层出不穷,的确令很多同学头疼,今天小编按照从小到大的顺序为大家梳理出考查频率较高的管径考点,拿走不谢! DN15 1. 住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。 DN20 1.水力警铃与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。 DN25 1.每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25m...查看详情
消防各类管径全汇总! 在消防给水中,各式各样的管径先后分散学习使各位学员一度头晕脑胀,记住了前面又忘记了后面,还不知道各类管径之间的关系,那么今天小编就为大家把消防给水部分的各类管径给大家罗列出来,以供大家后期进行集中复习。 我们按照管径从大到小的顺序依次为大家进行罗列,最后用表格为大家总结: 一、DN200管径 1、连接消防水鹤的市政给水管的管径不宜小于DN200。 2、接市政消火栓的环状给水管...查看详情
管道直径De、DN、d、ф各自的含义 De、DN、d、ф的各自表示范围 De-- PPR、PE管、聚丙烯管 外径 DN-- 聚乙烯(PVC)管、铸铁管、钢塑复合管、镀锌钢管公称直径 d -- 混凝土管公称直径 ф-- 无缝钢管公称直径,其规格为,如ф100:108 X 4 管径 DE与DN...查看详情
...查看详情
关于山洪水排入下游管道,下游管道管径的确定,是根据山洪水洪峰流量确定管径,还是根据山洪水洪峰流量降雨历时代入暴雨强度公式计算下游管径?...查看详情
在工业领域,蒸汽是工厂里首选的热源。实际应用过程中,我们经常需要考虑蒸汽管道应该选多大和阀门怎么选的问题,下面我们分别说明。 1 要计算蒸汽管道的管径,首先我们得引入流量的概念,蒸汽流量就是饱和蒸汽在一定压力和时间内通过某一截留面的容积,这就是体积流量Q,单位m 3 /h;不过我们平时用的更多的是质量流量G,单位kg/h,两者的转换关系...查看详情
来源:建筑水电知识平台 如有侵权,请联系删除 一、De、DN、D、d、Φ 的含义 一般来说,管子的直径可分为外径(De)、内径(D)、公称直径(DN)。 1、DN是指管道的公称直径,是外径与内径的平均值。DN的值=De的值﹣0.5*管壁厚度。注意:这既不是外径也不是内径。水、煤气输送钢管(镀锌钢管或非镀锌钢管)、铸铁管、钢塑复合管和聚氯乙烯(PVC)管等管材,应标注公称直径“...查看详情
来源:建筑水电知识平台 如有侵权,请联系删除 正文如下: 一、De、DN、D、d、Φ 的含义 一般来说,管子的直径可分为外径(De)、内径(D)、公称直径(DN)。 1、DN是指管道的公称直径,是外径与内径的平均值。DN的值=De的值﹣0.5*管壁厚度。注意:这既不是外径也不是内径。水、煤气输送钢管(镀锌钢管或非镀锌钢管)、铸铁管、钢塑复合管和聚氯乙烯(PVC...查看详情
我问一下啊。像排水管道600、800、1000等大管径的坡度一般多少?好像说实际施工中,坡度计算公式都不常用到。。...查看详情
来源:网络 如有侵权,请联系删除 正文如下: DN65 1. 餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接,且步行街两侧的建筑需利用步行街进行安全疏散时,步行街两侧建筑的商铺外应每隔30m设置DN65的消火栓。 2. 建筑高度≤27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火...查看详情
制冷系统基础管路设计 最基本的制冷空调系统包括三段主管路:吸气管,热气管和供液管路。 另外还有其他的分支管路,基于不同的系统可有可无,比如热力膨胀阀的外平衡管、热气旁通管路、喷液冷却管路、热气化霜管路、并联系统的油平衡管、气平衡管路等等。 本文旨在分析最基本的,也是制冷空调系统不可或缺的三段主管路的设计,主要包含确定管径大小和布置管路两方面,基本上适用于空调和各种制冷以及热泵等使用...查看详情
目前某小区共3000 户,在晚上用水高峰的时候,末端有间歇停水的情况。该小区分成3个泵房供水,总管是同1根,采用叠压供水的方式,位置最高的那个区域,总是出现供水压力低的报警,经过观察,高峰期,该区域市政供水压力2bar...查看详情
已知气压0.5MPA,管道管径为DN20,求一分钟耗气量...查看详情
县城雨污分流改造,现在下游管道管径为800,雨水上半个分区按计算下来管径得1500,请问这个1500的管道可以先接到下游800的管道上吗,如果可以,势必1500管道的终点埋深比800的起点低,请问怎么衔接呢? (1500管道是整个上半分区的雨水量计算的,但是这次只实施主管,相当于1500管径实际接收的雨水量只有这一条路的雨水,所以下游800管径从转输水量方面来说是可行的)...查看详情
(一) 消防设施常见安装间距汇总 一、 高位消防水箱 外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。 二、 水泵接合器 应设在室外便于消防车使用的地点...查看详情
臭氧量是房间体积*50=g吗?还是房间体积/10=g?然后管径是怎么根据房间所需臭氧量计算的?谢谢!感谢!...查看详情
天正给排水怎么给双线管道标注管径和标高...查看详情
DN2000钢管输水管道,40km左右,管道沿线的排水井,排气井,检查井,镇墩的图集有吗?查了给排水标准图集里最大适用1800的,求大佬帮忙~~~~~...查看详情
收录于话题1 流量的概念 饱和蒸汽在一定压力和时间内通过某一横断面的容积称为流量,用容积表示流量单位是L/s 或m3/h。由此可见,在蒸汽压力不变时,不同管径允许通过的蒸汽流量不同。 蒸汽管道流量选型表(表一) 结论: 1、相同管径条件下,不同蒸汽压力时,允许通过的蒸汽流量不同,例如:相同DN50 管道条件下,0.5MPa 时蒸汽流量是709kg/h,而在0.6MPa时蒸汽流量是815kg/h; ...查看详情