消防水系统更新时间:2024-05-16 22:48:38

本专题为土木在线消防水系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 1 、 室内消防系统 1)北方地区屋顶试验消火栓可设在采暖的屋顶楼梯间出口处或者水箱间内,若必须在室外或不采暖的室内设置给水或消防管道时,则需要设置电伴热系统保温。 南方地区屋顶试验消火栓可直接设在屋顶。 2)北方地区地下室不采暖:自动喷水灭火系统应采用代替干式系统的预作用系统(可以不充气),消火栓系统则要采用电伴热保温;北方地区地下室采暖:自动喷水灭火系统采用湿式系...查看详情

    用户:儒雅的单车 浏览量:57 时间:2021-11-15
  • 规范条文:GB50229-2019第7.7.2条,说到排入室外雨水系统。 但也有说不可以随意排放。 目前实际案例中也有经过沉煤池直接外排市政雨水。 那么到底有没有规范支持呢?还是2种情况均可?依据当地环保要求? 大家目前怎么做的多? 提前谢谢各位支持!...查看详情

    用户:yunyun 浏览量:33 时间:2021-09-22
  • 导 读 以石家庄地铁2号线嘉华车辆段为例,分析场段内运用库、联合检修库、物资总库等库区和咽喉区上盖开发带来的消防水系统设计难点,对盖下库区、咽喉区及其两者之间消防车道自动喷水灭火系统设置必要性、自动喷水灭火系统设计参数选取、消火栓布置进行了重点阐述。结合建筑类型、整体布局以及市政给水条件等,分析了室内、外消火栓合用一套系统的可行性和合理性,物资总库自动喷水灭火系统与其他单体分设两套系统,由消防泵...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:61 时间:2021-08-30
  • 消防水系统工程常用管材管件 一、消防给水管材的种类 一 1.球墨铸铁管: 适用于自动喷水灭火系统报警阀前的埋地管道,消火栓系统的埋地管道。 2.焊接钢管: 适用于适用于消火栓系统的埋地和架空管道及自动喷水灭火系统和水喷雾系统报警阀前的埋地和架空管道,用于输送低压流体。按照壁厚可以分为普通钢管和加厚钢管。按工艺不同可以分为普通焊接钢管和热浸镀锌焊接...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:225 时间:2021-08-27
  • 一. 消防给水及消火栓系统 ...查看详情

    用户:土木在线官方号 浏览量:76 时间:2021-06-08
  • 收录于话题 1. 消防水池 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定: 1)消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。 2)取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。 3)取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。 4)取水口(井)与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:224 时间:2020-11-30
  • 消防给水消火栓系统 1. 消防水池 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1)消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。2)取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。3)取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。4)取水口(井)与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。2. 消防水源...查看详情

    用户:意难平又平 浏览量:12062 时间:2020-11-18
  • 原创 七彩-林 水电暖笔记 管家收录于话题 10 )选定水雾喷头,计算喷头个数,进行喷头布置。 根据保护面积、喷雾强度,参与喷头的雾化角、有效射程及喷头的流量特性,综合考虑整体喷雾效果确定喷头的型号、数量及布置方式。 单个喷头流量: q = K· ( 10 P 0 ) 1 / 2 ( L / min )...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:357 时间:2020-11-17
  • 收录于话题( 1 )根据所采用的标准规范确定变压器的设计喷雾强度 W ( L / min·m 2 )和变压器底部的排油设计喷雾强度 W′ ( L / min·m 2 )。中国国际标准《水喷雾灭火系统设计规范》( GB50219 - 2014 )规定为 W = 20 L / min·m 2...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:542 时间:2020-11-04
  • 问题补充:消防电、消防水系统中有哪些是必须计算的但是图纸中确没有明确标明的?比如像电气预算中像接线盒虽然图纸中没有明确标注但是要计算其工程量,那么消防电和消防水中有没有此情况呢?能一一列举吗?谢谢了!...查看详情

    用户:layj95911 浏览量:19 时间:2020-07-02
  • - 1.高位消防水箱 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。 - 2. 消防水池 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,...查看详情

    用户:cof1589873780036 浏览量:690 时间:2020-05-20
  • 消防水喷淋灭火系统设计规范...查看详情

    用户:tlkp14150 浏览量:42 时间:2020-05-18
  • 稳压泵稳压的消防给水系统气压罐内的缓冲水容积如何确定? 在网上看到有人提出缓冲水20L的容量,调节水(稳压水)容积50L,但这个50L是以前老规范所提的,现行《消水规》规定为不小于150L,且规定缓冲水上下限之间的压差也由原的0.02 MPa提高到0.07~0.10MPa,这是否意味着缓冲水容积也应相应增大?...查看详情

    用户:秀水青山303 浏览量:698 时间:2020-02-18
  • 请问谁知道稳压泵稳压的消防给水系统气压罐缓冲水容积怎么确定?...查看详情

    用户:秀水青山303 浏览量:115 时间:2020-02-18
  • 水规14.0.1 消防给水及消火栓系统应有管理、检查检测、维护保养的操作规程;并应保证系统处于准工作状态。维护管理应按本规范附录G的要求进行。 附录G 部位 工作内容 周期 规范正文 备注 水源 市政给水管网 压力和流量 每季 14.0.3-1 河湖等地表水源 枯水位、洪水位、枯水位流量或蓄水量 每年 14.0.3-2 水井 常水位、最低水位、出流量 每年 14.0.3-3...查看详情

    用户:消专群 浏览量:654 时间:2019-09-22
  • 建筑消防给水图片1

    摘要:针对国内水下隧道消防水系统无明确规定的现状,根据海底隧道火灾的类型和特点,对目前常用的消防系统方案进行比较分析,进而确定适宜的消防系统,在此基础上介绍了汕头苏埃湾海底长大隧道的消防水系统设计,并对设计中的某些关键技术参数进行探讨。 引言 汕头苏埃湾海底长大隧道(下称汕头苏埃通道)是汕头市干线公路网规划纵线国道G324的复线,位于海湾大桥与礐石大桥之间,路线全长6 680 m,隧道封闭...查看详情

    用户:奕森 浏览量:1211 时间:2018-06-08
  • 建筑消防给水图片1

    摘要:针对国内水下隧道消防水系统无明确规定的现状,根据海底隧道火灾的类型和特点,对目前常用的消防系统方案进行比较分析,进而确定适宜的消防系统,在此基础上介绍了汕头苏埃湾海底长大隧道的消防水系统设计,并对设计中的某些关键技术参数进行探讨。 0引言汕头苏埃湾海底长大隧道(下称汕头苏埃通道)是汕头市干线公路网规划纵线国道G324的复线,位于海湾大桥与礐石大桥之间,路线全长6 680 m,隧道封闭段长4 ...查看详情

    用户:vivamilano 浏览量:1309 时间:2017-09-08
  • 施工现场消火栓系统分室内与室外,那么在计算消防水箱容积时是否应该把室内室外消火栓用水定额累加?看过很多施工现场用水方案计算,都比较模糊,而且计算数据与过程都经不起推敲,计算出来的水箱都偏小。 另消防系统是否可以与施工用水系统共用管道?很多施工现场都这样做,合理吗?...查看详情

    用户:下次我请 浏览量:1434 时间:2017-06-09
  • 如题,湿式自动灭火系统有那种选择,可以用雨淋系统么?还是一定要用固定消防水炮?求助,求助。...查看详情

    用户:葱爆羊肉 浏览量:720 时间:2017-04-24
  • 建筑消防给水图片1

    -01-一般距离规定 1、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合喷头与障碍物的距离规定或增设补偿喷水强度的喷头。 2、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表下表规定,且不宜小于2.4m。5747066 3、除吊顶型喷头及吊顶下安装的...查看详情

    用户:qq_1472528273624 浏览量:3040 时间:2017-03-22