供暖设计更新时间:2024-03-22 19:18:55

本专题为土木在线供暖设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与供暖设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 请问哪位朋友做过“燃气壁挂炉+电加热联合供热系统设计”?求:1、设计计算资料,比如本科毕业设计、计算书、图纸。2、用到的标准规范图集等。3、设计思路。4、注意事项。...查看详情

    用户:xiongxiongtajie 浏览量:15 时间:2023-11-27
  • 采暖供热图片1

    来源:百度文库...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:25 时间:2023-10-11
  • 采暖供热图片1

    系统的加热管设计应符合以下规定: 1、辐射地板的加热管内热媒的设计流速不宜小于 0. 25m/s, 供回水阀门以后(含阀门、加热管和热媒集配装置等构件)的系统阻力,应进行计算,并不宜大于 30kPa。单一环路的加热管总长度,不应超过 120m 。 2、同一热媒集配装置系统各分支路的加热管长度宜尽量接近;不同房间和住宅的各主要房间,宜分别设置分支路。住宅建筑中较小房间如卫浴的加热管,可串接在其他...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:5 时间:2023-09-27
  • 采暖供热图片1

    供暖热水系统的设计供回水温差Δt的确定,应符合以下原则: 1 考虑不同种类热源设备的性能、供暖负荷与室内末端设备的能力; 2 满足相关标准对系统耗电输热比的要求; 3 考虑供水温度tg的影响。当tg>70°C 时, Δt宜≥20°C; 当 55 另外说明: ①、热水供回水温度与热源设备类型及室内末端设备有关;热源为燃气锅炉时,供回水温差不得小于 20°C;热源为热电联产集中供热...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:17 时间:2023-09-25
  • 23K520 太阳能热风供暖系统设计与安装 论坛里没有可以下载的资源,发出来供大家参考...查看详情

    用户:不莱梅的迪奥 浏览量:245 时间:2023-09-14
  • 采暖供热图片1

    大空间建筑凭借自身的先天优势深受现在人们的偏爱,供暖管路作为供暖系统中至关重要的部分,要求设计人员探索更好的供暖方式,提出更优的设计方案。为此,本文针对大空间建筑供暖设计的需求、散热器供暖系统管路的设计、热风供暖风管的布置三方面进行了如下分析。 一、大空间建筑供暖设计的需求分析 大空间建筑供暖主要有两个特点:第一,因大空间建筑的体积比普通供暖房间要大很多,围护结构比普...查看详情

    用户:各自寻欢 浏览量:10 时间:2023-08-29
  • 采暖供热图片1

    系统的加热管设计应符合以下规定: 1、辐射地板的加热管内热媒的设计流速不宜小于 0. 25m/s, 供回水阀门以后(含阀门、加热管和热媒集配装置等构件)的系统阻力,应进行计算,并不宜大于 30kPa。单一环路的加热管总长度,不应超过 120m 。 2、同一热媒集配装置系统各分支路的加热管长度宜尽量接近;不同房间和住宅的各主要房间,宜分别设置分支路。住宅建筑中较小房间如卫浴的加热管,...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:32 时间:2023-08-25
  • 23K520太阳能热风供暖系统设计与安装...查看详情

    用户:zhangmin1956 浏览量:490 时间:2023-08-19
  • 采暖供热图片1

    1、建筑物地面敷设加热管时,供暖热负荷中不计算地面的热损失。 2、地面辐射供暖的有效散热量应计算确定,并应计算室内设备、家具及地面覆盖物等对有效散热量的折减。 3、地面辐射供暖的加热管及其覆盖层与外墙、楼板结构层间应设绝热层。 注: 当使用条件允许楼板双向传热时,覆盖层与楼板结构层间可不设绝热层。 4、低温热水地面辐射供暖系统敷设加热管的覆盖层厚度不宜小于 50mm 。覆盖层应设伸缩缝...查看详情

    用户:qq80000909 浏览量:12 时间:2023-08-16
  • 采暖供热图片1

    供暖空调系统冷热量计量设计,应符合下列原则: 1、供暖系统计虽,应符合相关标准的强制性规定以及工程所在地的政策法规; 2、一般建筑,应对供暖空调系统的总供热最、供冷量进行计量; 3、根据甲方要求,对某些供暖与供冷区域设置分项计量装置; 4、接口管径大千或等千 DN100时,宜选用流量与温度测量分体式计量装置,通过 远传电信号由集中能源管理系统计算冷、热量;接口管径小于或等于 DN50时,宜选用流量...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:5 时间:2023-08-16
  • 采暖供热图片1

    一、管道系统划分 系统的划分不宜过大,其作用半径宜控制在下列范围: (1)自然循环热水系统,50m; (2)同程式机械循环热水系统,100rm; (3)异程式机械循环热水系统,50m; (4)水平串联机械循环热水系统,50m。 二、管道安装坡度 管道安装坡度,应符合下列规定: (1)凝结水管和热水管、回水管,i≥0.003; (2)连接散热器的支管,i≥0.01; (3)自然循环热水...查看详情

    用户:强健的荔枝 浏览量:27 时间:2023-08-14
  • 采暖供热图片1

    1、散热器热水供暖应优先采用闭式机械循环系统;环路的划分,应以便于水力平衡、有利于节省投资及能耗为主要依据,系统不宜过大,一般可采用异程式布置;有条件时宜按朝向分别设置环路。 2、既有建筑的室内垂直单管顺流式系统应改成垂直双管系统或垂直单管跨越式系统,不宜改造为分户独立循环系统。 3、干管和立管(不含建筑物的供暖系统热力入口)上阀门的设置,应遵守下列规定: (1)供暖系统各并联环路,应设置关闭和调...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:11 时间:2023-08-14
  • 采暖供热图片1

    一、集中供暖系统的施工图设计,必须对每个房间进行供暖热负荷计算,计算书中应附标有房间编号的建筑平面图,以满足审核需要。 二、严寒或寒冷地区设置供暖的公共建筑,在非使用时间内,室内温度应保持在0℃以上;当利用房间蓄热量不能满足要求时,应按保证室内温度5℃设置值班供暖。当工艺有特殊要求时,应按工艺要求确定值班供暖温度。 三、设置供暖的建筑物,其围护结构的传热系数应符合国家现行相关节能设计标...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:13 时间:2023-08-14
  • 采暖供热图片1

    方案设计时,供暖系统的热负荷和热源设计容噩,可按下表中的建筑面积热指标进行估算。 说明 本表不适用于建筑内具体房间的热负荷估算。 ①、根据气候区内不同地点的室外温度,合理选取。 ②、内区面积较大的建筑,取较低值;内区面积较小的建筑,取较高值。 ③、表中适合于热水连续供暖的系统负荷估算。当建筑采用分户或间歇式热水供暖时,建筑供暖系统的设计安装容量,宜在本表的基础上附加10% 。 ...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:16 时间:2023-07-17
  • 采暖供热图片1

    方案设计时,供暖系统的热负荷和热源设计容量,可按下表中的建筑面积热指标进行估算。 说明 1、本表不适用于建筑内具体房间的热负荷估算。 2、根据气候区内不同地点的室外温度,合理选取。 3、内区面积较大的建筑,取较低值;内区面积较小的建筑,取较高值。 4、本表适合于热水连续供暖的系统负荷估算。当建筑采用分户或间歇式热水供暖时,建筑供暖系统的设计安装容量,宜在本表的基础上...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:23 时间:2023-07-10
  • 求DLT5035-2016《发电厂供暖通风与空气调节设计规范》求DLT5035-2016《发电厂供暖通风与空气调节设计规范》求DLT5035-2016《发电厂供暖通风与空气调节设计规范》求DLT5035-2016《发电厂供暖通风与空气调节设计规范》求DLT5035-2016《发电厂供暖通风与空气调节设计规范》...查看详情

    用户:冻柠茶 浏览量:24 时间:2023-05-15
  • 《化工实验室化验室供暖通风与空气调节设计规范》 HGT 20711-2019...查看详情

    用户:cof1652423378579 浏览量:110 时间:2023-03-24
  • 地源热泵 《地源热泵系统工程技术规范》 GB 50366 - 2005 (2009 年版) 3. 1. 1 地源热泵系统方案设计前,应进行工程场地状况调查,并应对 浅 层地热能资源进行勘察。 5. 1. 1 地 下水换热系统应根据水文地质勘察资料进行设计。必须采取 可靠回灌措施,确保置换冷量或热量后的地下水全部回灌到同一含水 层,并不得对地下...查看详情

    用户:素流年 浏览量:16 时间:2023-03-01
  • 通风排烟图片1

    【转】暖通南社整理 5.4.12 辐射供暖加热管的材质和壁厚的选择,应根据工程的耐久年限、管材的性能、管材的累计使用时间,以及系统的运行水温、工作压力等条件确定。 辐射供暖所用的加热管有多种塑料管材,这些塑料管材的使用寿命主要取决于不同使用温度和压力对管材的累计破坏作用。在不同的工作压力下,热作用使管壁承受环应力的能力逐渐下降,即发生管材的“蠕变”,以至不能满足使用压力...查看详情

    用户:强健的荔枝 浏览量:91 时间:2022-10-18
  • 5.3.1??集中供暖系统应以热水为热媒。 5.3.2??室内的供暖系统的制式,宜采用双管系统,或共用立管的分户独立循环系统。当采用共用立管系统时,在每层连接的户数不宜超过3户,立管连接的户内系统总数不宜多于40个。当采用单管系统时,应在每组散热器的进出水支管之间设置跨越管,散热器应采用低阻力两通或三通调节阀。 条文: 供暖系统的制式选择。 ????室内采用散热器供暖系统时,管道制式宜优先采用双管...查看详情

    用户:zsd_4721383133 浏览量:142 时间:2022-08-25