已有人订阅
在电气设计阶段,需要确定电信机房、电视机房、手机信号机房等弱电机房的尺寸和面积。 想问一下这些小区或者楼栋的弱电机房的尺寸面积该如何确定。 有什么规范要求,有什么经验遵循,不胜感激...查看详情
一般弱电机房和消防、安防控制室地面大多采用防静电地板,有用防静电地面如导静电通体聚氯乙烯地砖的么?他和防静电地板比优缺点如何,比如防静电地板便于版下走线?造价和效果比较呢? 《电子信息机房系统机房设计规范》GB 50174-2008的第8.3.2条“主机房和辅助区中不使用防静电活动地板的房间,可铺设防静电地面,其静电耗散性能应长期稳定,且不应起尘。”...查看详情
光纤进入弱电机房后 要先进入什么设备?是要先1根光纤分成多根吗?请详细说下 谢谢...查看详情
一直不太清楚强弱电井尤其是弱电井和网络中心机房的位置布置怎样才是最合适的,下面这个是设计院建筑平面图,不知道这样布置合不合理? 5348913...查看详情
1.地下电缆进线室、电信间一般采用轴流式通风机,排风按每小时不大于5次换风量计算并保持负压 2.设有空调的机房应保持微正压 3.电视会议室新鲜空气换气量应按每人大于等于30m3/h 4.投影电视屏幕照度不高于75lx,电视会议室照度应均匀可调,会议室光源应采用色温为3200K的三基色灯。 5273648 5273648...查看详情
http://image.co188.com/upload/original/23/1436333723.jpg 强弱电机房位置选择变电所机房位置选择接近负荷中心;进出线方便;考虑防水,不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方,也不宜贴邻;民用建筑内附配变电所,宜设置在一层或地下层,不宜设置在最底层,当设置在最底层时,应采取适当抬高该所地面等防水措施;设备吊装、运输方便。 弱电机房位置...查看详情
对于弱电机房还有消防控制中心,里面还需要做一圈的接地吗?翻了翻《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004,条文说明的5.2.1,信息系统接地有分S和M型,一般民用小型的弱电机房的用S型可以了吗?那这样子就可以不用做一圈的接地了?急!...查看详情
我想知道两个机房分别的作用,是否有弱电机房,面积设大一点,就可以不设电信机房了...查看详情
是给每个机房设置电度表,让运营商自己交电费,还是设置一个总表,由物业交电费?谢谢...查看详情
图纸简介: 本工程为小型机房工程。图纸包括机房工程系统设计说明、主要设备材料表、机房配电平面及系统图、装修平面及大样图。 投稿网友: hgzcom 上传时间: 2014-08-01...查看详情
图纸简介: 本图纸为:长影集团办公楼项目机房工程。图纸包括机房装饰、配电、环境监控、消防、机房防雷接地图等。 投稿网友: weibo_1406169029589 上传时间: 2014-07-28...查看详情
图纸简介: 本图纸为某小型弱电机房电气施工图,包括装修,强弱电,消防,监控,空调新风,静电泄漏网,图面较为简洁,可以作为小型数据机房设计的参考(非数据中心)。 投稿网友: llzp720 上传时间: 2014-07-09...查看详情
图纸简介: 本图纸包括6大专业,机房装修,机房不间断电源系统(UPS系统),气体灭火系统,精密空调系统,机房环境监控系统和机房综合布线系统。标准A级机房布置。 投稿网友: yjgah65 上传时间: 2014-07-03...查看详情
住宅项目的弱电机房面积如何考虑?预留负荷如何考虑?是根据小区面积,还是看具体设备数量?...查看详情
图纸简介: 中国北车集团大连机车车辆有限公司大连机车旅顺基地一期建设项目综合楼信息中心机房工程智能与信息系统包含:布线系统、机柜系统、KVM管理系统、机房监控系统及监控中心显示系统。图纸内容包括设计说明、系统图、平面图。 投稿网友: brucelaw 上传时间: 2014-05-28...查看详情
图纸简介: 本工程为某弱电机房竣工图设计。机房建筑面积大约:102.2m2,防静电地板安装高度400mm;吊顶高度为2700mm;机房净高度为2300mm。 图纸包含:机房装修、供电系统、照明系统、接地系统、电源防雷、消防系统、机房环境监控、新风机系统、UPS承重架大样图、空调气流组织图等上述系统图。 投稿网友: l2001an 上传时间: 2014-05-19...查看详情
图纸简介: 本图纸是某办公大楼机房工程弱电施工图纸, 项目建筑地上7层,地下2层。 其设计内容包含:照明设计、防雷设计、配电设计、电气消防、监控系统、电话系统、网络系统、办公会议系统等内容。图纸可供参考~ 投稿网友: tmmm11 上传时间: 2014-03-05...查看详情
消防控制室和弱电机房 进出线埋管 埋多粗 埋几根怎么定啊 一直对这个不懂啊...查看详情
论文简介:弱电机房工程、UPS、防雷及接地系统方案。我辛苦找来 的资料,一定对大家有帮助。 投稿网友:qjundream 上传时间: 2013-09-02...查看详情
甲方把监控及网络机房放在单位办公楼侧面新建的钢结构房间内,单位主楼是一栋4层的小楼,楼顶有防雷带,钢构的屋子大约有2层半那么高。我观察在钢构屋子后面有一扁铁连接在钢构的房子主梁上。而且钢构房屋内部墙壁是用扁钢焊接在原钢构横梁上,再用轻钢龙骨加石膏板做成。这样子的机房如何做防雷,该地区还是雷电多发区。用不用再钢构屋子外设立避雷塔吗?请大师指教。...查看详情