  • 厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!...查看详情

    用户:hujiang2255 浏览量:883 时间:2013-06-04
  • 图纸简介: 该工程共4层,属于丙类工业厂房,图纸内容包括说明、系统图、厂房照明、插座平面图,火灾自动报警系统平面图,防雷接地平面图。 投稿网友: wy203 上传时间: 2013-05-23...查看详情

    用户:wy203 浏览量:663 时间:2013-05-23
  • 18米高的厂房照明怎么做??请前辈指教!谢谢!!...查看详情

    用户:aunaau 浏览量:3640 时间:2013-05-10
  • 钢结构厂房的灯一般我用金卤灯,在布置屋顶灯具的时候要不要按梁布置灯具?还是可以均布,那这样灯一般就不在梁的位置了,这样的话是不是灯具就在檩条上安装了,这样可行吗?还有照度计算用功率密度法,比如250w的金卤灯,我在计算的时候要考虑多少镇流器的功率消耗?比如按灯具的0.3考虑镇流器,是不是意思就是说再功率计算时一个250w的金卤灯其实是按325来算功率密度?这些问题我都很疑惑,希望大家帮帮忙。...查看详情

    用户:fengwanzhen0630 浏览量:2382 时间:2013-03-27
  • 招标-贵州盘县电厂第九批辅机照明灯具/辅助厂房电缆桥架/干式变压器招标 招标-贵州盘县电厂第九批辅机设备招标 招标编号:GXTC-1232095 受贵州黔桂发电有限责任公司的委托,对“贵州盘县电厂‘上大压小’改建工程#1、#2机组(2×660MW)第九批辅机设备采购”项目进行国内公开招标。现邀请合格的潜在投标人参加投标。 01.资金来源:企业自筹。 02.招标范围:本项目的招标范围为2台单机容量6...查看详情

    用户:haoliwei25 浏览量:545 时间:2012-10-09
  • 厂房大概15米乘25米,钢结构,砌砖到2米高,然后屋顶放坡,最高大概6米,最低大概5米,车间是用来制作手工绑扎的彩灯的,请问用什么照明用具比较好,数量大概怎么算,还有怎么铺设???...查看详情

    用户:bingo_boy 浏览量:888 时间:2012-08-21
  • 厂房大概15米乘25米,屋顶是两边放坡,最高有6米左右,最低5米左右,没有吊车,里面就是生产一些手工绑扎的灯饰,请问大概要怎么安装照明用具,线路怎么铺设比较好???...查看详情

    用户:bingo_boy 浏览量:737 时间:2012-08-21
  • 供配电技术图片1

    还有照明配电箱的位置有规范吗 ? http://p13.freep.cn/p.aspx?u=v20_p13_photo_1206200902339379_0.jpg 本帖最后由 ekcuican 于 2012-6-20 09:03 编辑 ] 4518785...查看详情

    用户:ekcuican 浏览量:2102 时间:2012-06-20
  • 请问下各位高人:工业厂房照明配线可不可以把桥架取消了直接从墙面C型钢里面,墙面是单层彩板,墙面檩条是200mm的C型钢,正好口向上, 可否代替桥架使用。 还有就是照明线路可不可以走屋面檩条里穿,然后在檩条上开个孔,安装吊灯? 屋面也是彩板,有保湿棉...查看详情

    用户:新哥 浏览量:1922 时间:2012-05-04
  • 工地图片图片1

    厂房照明总箱可以如此设计和安装吗???!!! 4458012 4458013...查看详情

    用户:muyuyao 浏览量:6776 时间:2012-02-24
  • 本人以前也做了好多的钢结构的厂房 一般都是按照灯具布置在梁上 然后在门口放一个配电箱 分区域控制灯 一般都是250或者400w的金卤灯 直接用断路器控制 现在手上这个面积比较大 跨度也比较大 用的400w金卤灯 回路上三个灯 第一个灯距第二个灯9m 第二个灯距离第三个灯18m 在加上配电箱到回路第一个灯的距离 也要15m左右 还没有算房间的高度 配电箱到第三个灯差不多要42(最少的距离) 我不会算...查看详情

    用户:我叫大夫 浏览量:7322 时间:2012-02-20
  • 做了总等电位联结的钢结构厂房,采用TN-S系统的照明系统分箱,其进线电源的PE线,能否就近直接从钢结构柱上取? 本帖最后由 muyuyao 于 2011-11-27 17:06 编辑 ]...查看详情

    用户:muyuyao 浏览量:4681 时间:2011-11-24
  • 就空调主机厂房,长100m,宽60,12m高,钢结构,有机械吊轨等,我没在厂房呆过,无法估算里面的机械功率,照明功率,人员数量,哪位帮看看~~ 里面有4根100m沿厂房长的吊轨,2/3的面积是末端散件放置区,1/3的面积应该是组装区吧,组装区有冲片机,焊接流水线,那么机械用电功率和照明功率,人员大概有多少?...查看详情

    用户:john3218 浏览量:1620 时间:2011-07-23
  • 现在在做一个大型工业厂房的扩初,项目是中国邮政的一个邮件处理中心,厂房比较大,243X84m的,现在一个问题是考虑这个灯具是否选用低温的?还有就是应急照明灯怎么选用及布置?还有这个厂房的照度是按精细件仓库还是一般仓库考虑?还有变电所设置问题,是单个厂房都附设一个还是整个厂区中心放一个就行了?求教啊?这个面积太大,消防估计得一级,设计上还有什么需要注意的什么问题吗?图片在下面,请大家帮忙探讨,给点意...查看详情

    用户:pd_518 浏览量:2931 时间:2011-07-22
  • 生产电子原件的厂.一般采用什么灯具好....查看详情

    用户:xnejhyd 浏览量:3538 时间:2011-06-29
  • 现有一多层厂房,首层层高6米,二至六层层高4.5米,请问各位应该选择什么样的灯具和光源?选多大功率的光源?设计照度选多大合适呢?厂房长80米,宽20米,高33米,跨度8到10米...查看详情

    用户:baixudong10 浏览量:4677 时间:2011-06-21
  • 大家好,我司专业生产LED照明灯具,主要包括LED路灯,工矿灯,投光灯,泛光灯,隧道灯,筒灯,灯管和筒灯,等等。 现在有客户提出要我们做照明设计,并且客户要求我们提供光照强度计算。 在此请教各位,有才的捧个人场,可进一步具体探讨。 多谢! 瑞尔德(太仓)照明有限公司 Annie QQ:1315220103 手机:18913779955 邮箱:1315220103@qq.com...查看详情

    用户:anniepingping 浏览量:1138 时间:2011-06-01
  • 之前看过厂房的应急照明电源的供电方式,从配电房引一路电源到应急照明配电箱,应急照明灯具和疏散照明均自带蓄电池,断路器为XX4208(过负荷仅报警不跳闸),然后普通照明都是一路电源,主断路器为XX4340(该断路器是不是接有消防模块控制线?),在消防自动报警时,设计说明和消防自动报警系统图都表示了火灾时切断非消防电源,我在想应急照明既然自带电源,那切除它的供电电源不呢? 那如果不切除,火灾范围扩大蔓...查看详情

    用户:yechenyc 浏览量:1496 时间:2011-05-01
  • 节能技术图片1

    4252894 光导照明系统为合肥联亚制衣厂实现自然光照明 光导照明系统由采光装置、导光装置、漫射装置组成,它通过采光罩高效采集自然光线导入系统内重新分配,再经过特殊制作的光导管传输和强化后,由系统底部的漫射装置把自然光均匀高效的照射到任何需要光线的地方,得到由自然光带来的特殊照明效果。从黎明到黄昏,哪怕是雨天和阴天,光导照明系统导入室内的光线依然很充足,每天至少可提供十小时的自然光照明,从而打破...查看详情

    用户:yh246810 浏览量:1783 时间:2011-03-15
  • 单层丁类厂房需要设应急照明吗? 如何理解《建筑设计防火规范》GB50016-2006 11.3 消防应急照明和消防疏散指示标志 11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具: 1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室; 2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间; 3 观众厅,建筑...查看详情