框架位移比更新时间:2025-12-09 05:38:38

本专题为土木在线框架位移比设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与框架位移比设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 《抗规》G.1.4 :钢支撑-混凝土框架的层间位移限值,宜按框架和框架抗震墙结构内插。具体如何内插呢?哪个变量与位移角限值对应?...查看详情

    用户:大不自多 浏览量:34 时间:2025-10-15
  • PKPM   PKPM
    PKPM图片1

    请问多层需要进行周期和位移比控制吗?这个周期比和位移比需要调整吗?...查看详情

    用户:cof1712594548946 浏览量:111 时间:2024-04-09
  • 钢结构工程图片1

    疑问 土木吧 钢筋混凝框架屈曲约束支撑结构的层间位移角是否按1/550控制? 解答 土木吧 钢筋混凝土框架-屈曲约束支撑结构层间位移角可按 1/550控制,但屈曲约束支撑的布置应满足一定要求。 《抗规》第G.1.4条规定,钢支撑-混凝土框架结构的层间位移角限值,宜按框架和框架-抗震墙结构内插。然而屈曲约束支撑与普通钢支撑在工作机理上有本质区别:屈曲...查看详情

    用户:孜孜不倦工程人 浏览量:61 时间:2024-03-12
  • 建筑构造图片1

    框架结构的侧向刚度过小, 水平位移过大, 将影响正常使用; 侧向刚度过大, 水平位移过小, 虽满足使用要求, 但不满足经济性要求。 因此,框架结构的侧向刚度宜合适, 一般以使结构满足层间位移限值为宜。我国《高层规程》 规定, 按弹性方法计算的楼层层间最大位移与层高之比Δ u/h宜小于其限值, 即: 表示层间位移角限值, 对框架结构取1/550; h为层高。由于变形验算属正常使用极限状态的验算, ...查看详情

    用户:zsd_1049206688 浏览量:193 时间:2022-11-15
  • 层间位移角的控制原则考虑非结构件可能受到的损坏程度;控制剪力墙、柱等重要抗侧力构件的开裂;适当控制结构刚度。我国将刚度有明显降低的裂缝状态定义为变形限值,并结合工程设计经验适当调整后确定。“小震不坏”指地震造成的结构损坏处于正常维修范围内,其层间侧移角限值的确定不只考虑非结构构件可能受到的损坏程度,同时也控制剪力墙、柱等重要抗侧力构件的开裂。试验结果和数值分析表明,位移角限值的依据应随结构类型的不...查看详情

    用户:kdymiurf 浏览量:91 时间:2021-07-30
  • 结帖...查看详情

    用户:434而发 浏览量:1627 时间:2018-03-12
  • 问题描述:框架结构中位移角1/1200,过度富余,如果减小梁截面,梁就超筋,该如何调整!...查看详情

    用户:woshitianlai 浏览量:45 时间:2018-02-22
  • 混凝土结构图片1

    如题,8度区,4层框架结构厂房,跨度都在9~10米左右,柱子800*800,个别左边和下边的加到了1000*1000,位移角还是那么大,主梁450*900,次梁300*600,没点偶然偏心。 5817275 5817276 5817277 5817278 5817279 5817280 5817281 5817282 5817283 5817284 5817285 5817286 5817287 ...查看详情

    用户:逆风而动 浏览量:12468 时间:2017-06-26
  • 混凝土结构图片1

    本帖最后由 小豪豪童鞋 于 2016-12-3 21:50 编辑 超限高层建筑,230米,66层,框架核心筒结构,用盈建科建模计算。结果出来后地震层间位移角很大,1/400左右,远大于规范要求的1/800,两个方向都是,怎么调都调不下来。然后框架剪力比值为零,不知道是什么问题,总感觉是不是我的地震剪力都是由核心筒承受,框架不受力的意思? 566141056614115661412 5661410...查看详情

    用户:co1425804350049 浏览量:891 时间:2016-12-03
  • 本帖最后由 结构大师007 于 2016-8-29 18:34 编辑 我们设计很多的框架结构基本上都有围护墙体,那么控制层间位移时,往往位移最大出现位置均在结构的四个角,那么我们是否可以将外围护墙体的刚度折算到框架柱上呢?同时,《高规》中明确说框架结构周期需要折减0.6~0.7。那么到底能不能折算呢?...查看详情

    用户:结构大师007 浏览量:957 时间:2016-08-29
  • 目前有一个多层框架结构,位移角不满足要求,找到超限的那个节点后,发现柱截面和梁高均受限,于是加了一片剪力墙,位移角通过。规定水平力下柱倾覆力矩比为93%,请问位移角能否按照纯框架结构来判定? 按照《高规》8.1.3条第4款及其条文说明的要求,似乎不能按纯框架的位移角而必须按照框架-剪力墙的要求,但是注意到朱炳寅的博客《关于少量剪力墙的框架结构》 ,似乎他又赞同可以按照1/550来进行计算。 其实我...查看详情

    用户:feesher 浏览量:2998 时间:2016-08-08
  • 多层框架位移比的看法,大家觉得需要限制在1.2以内,还是只需要位移角满足。还是说怎么样,大家常规怎么做的...查看详情

    用户:qq1655829615 浏览量:10178 时间:2016-06-13
  • 用sap2000做一个钢框架的pushover分析,基底剪力顶点位移怎么没有下降段?顶点位移怎么是负值?分析结果总是未完成,应该如何调整?请教下大家,谢谢!...查看详情

    用户:tx19891008 浏览量:1533 时间:2016-03-30
  • rt,混合框架结构,钢梁,混凝土柱,由于侧移刚度不够想要加支撑,请问加了支撑之后的结构层间位移角限值是多少?...查看详情

    用户:wollll 浏览量:2857 时间:2016-03-22
  • 做了一个多层的框架结构,有个局部的错层,顶部位置还有个水箱间,有的节点扭转位移比很大,问一下是不是需要按照高规来控制位移比啊。...查看详情

    用户:wang3014 浏览量:1318 时间:2015-11-24
  • 今天看规范,抗规,平面不规则中的扭转不规则,判断方式是最大层间位移与平均层间位移的比值应小于1.2,否则为平面不规则,但是做的好多工程中,不是有x向不满足就是y向不满足,要不就是两个方向都不满足,请问这个对于结构的影响有多大?我本人根据条文说明中和平面不规则的其他几条理解是尽量控制在1.4~1.5之内,能调尽量调,但是能不能调到1.2都可以,调到1.2是最好,然后在进行加强措施,这样就保证了结构的...查看详情

    用户:寘宸 浏览量:23113 时间:2015-11-24
  • 最近正在准备考试,遇到了一些关于这方面的问题,真的是很菜,还请大师不要嫌弃, 问题描述:框架结构中位移角1/1200,过度富余,如果减小梁截面,梁就超筋,该如何调整!...查看详情

    用户:qq_1446958388851 浏览量:2054 时间:2015-11-15
  • 大家好,我在做毕业设计,是五层框架结构教学楼,用PKPM算下来层间位移角大概在1/900左右,轴压比满足要求,老师说1/900太小,不经济,我想请教一下,是不是只要比规范里规定的1/550小就可以了?我这个情况的话,除了减小柱截面(因为我的柱截面已经是400*400了,感觉不能再小了吧),还有其他什么方法解决呢?...查看详情

    用户:zseyum 浏览量:26232 时间:2015-04-29
  • 一个钢框架,地上五层,地下一层(地下为混凝土)。 算指标时,是否要考虑双向地震作用和偶然偏心?是否有层间位移比限值?我在高层刚规上没找到相关规定,只看见位移角限值1/250。哪位高手知道,若知道,请告知出处,谢谢。 特征周期的选择感觉高层刚规上说的不是很清楚,还分仅震和远震两种,不知道咋选啊。 周期折减系数怎么定,跟混凝土结构一样吗?...查看详情

    用户:xiaoqiubai 浏览量:25155 时间:2015-03-20
  • 质心和刚心差的很远(由于我建的模型左右两边坡屋顶不等高,必须建两个标准层,且有一个标准层部分柱保留梁和板删去),导致我竖向最大位移与平均位移比超过1.5. 这怎么办...查看详情

    用户:xu010719 浏览量:1016 时间:2015-01-21