框架位移比更新时间:2025-12-09 05:38:38

本专题为土木在线框架位移比设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与框架位移比设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 抗规3.6.3条如下 3.6.3 当结构在地震作用下的重力附加弯矩大于初始弯矩的10%时,应计入重力二阶效应的影响。 注:重力附加弯矩指任一楼层以上全部重力荷载与该楼层地震平均层间位移的乘积;初始弯矩指该楼层地震剪力与楼层层高的乘积。 我是这样理解的:设计多层框架时,我首先判断是否需考虑结构的二阶效应,如果不需考虑则就按正常情况下设计,计算层间位移角,让其满足层间位移角不超过1/550。如果需要考...查看详情

    用户:tlwww 浏览量:6247 时间:2013-07-21
  • 论文简介:框架-混凝土核心筒混合结构在我国已得到广泛应用,但对其水平位移限值的研究尚不完善,还存在诸多问题。通过理论分析和有限元计算,讨论了高宽比.. 投稿网友:bichaoanxiao 上传时间: 2013-07-08...查看详情

    用户:bichaoanxiao 浏览量:903 时间:2013-07-08
  • PKPM   PKPM

    求助:用pkpm计算多层框架,第一层的位移比最大是怎么回事,这样合理吗?大三学生党,想不通啊,无论怎么调试都通过不了。请教各位大神@yun@!!!...查看详情

    用户:lfy9245 浏览量:2905 时间:2013-06-25
  • 四层框架,为什么位移角是第二层控制啊?...查看详情

    用户:liupdx 浏览量:1396 时间:2013-05-17
  • 今天用pkpm分析一栋框架,查看位移角的时候显示的不是底层位移角最大,我查了书书上说的是框架的层间位移等于本层剪力除以本层的抗侧刚度,按理说底层剪力最大则层间位移最大,层间位移角也应最大,怎么SATWE分析的是第三层的最大啊,懵了...查看详情

    用户:刺刀 浏览量:3405 时间:2013-05-12
  • PKPM   PKPM

    地上三层框架,一层地下室,地上一层二层,平面凹凸不规则。考虑偶然偏心,不考虑双向地震作用,位移比大于1.2,应该如何处理?当不考虑偶然偏心和双向地震作用时位移比不大于1.2。...查看详情

    用户:lihongwei171 浏览量:4446 时间:2013-04-09
  • 底层框架+顶层门架的结构框架层和门架层位移角相差很大,严重超过规范的位移比和位移角比限值,这样的结构出现这样的结果对吗?按理来说顶层门架抗扭转刚度应该比框架结构抗扭转小,那这样的结构怎么样控制就合理呢?请指导的同事朋友指点下,谢谢...查看详情

    用户:fanyuanliu 浏览量:2365 时间:2013-03-01
  • 小弟在做一个工业构筑物基础,是一个框架结构,单层,楼板全开洞。 没有楼板的结构肯定不能点刚性楼板假定了,那么计算出来的结构位移比、层间转角等信息,是否还有用? 换句话说,计算结构位移特性的时候,是不是一定要点刚性楼板假定?...查看详情

    用户:chai2012 浏览量:1409 时间:2013-02-06
  • 是一个幼儿园的4层框架,7度区,乙类建筑 计算的时候按8度计算,像这种小框架位移比查看的时候是不是只看规定水平力作用下的位移比?总工说只看规定水平力作用下的位移比就可以了...查看详情

    用户:xiaoguowl 浏览量:4859 时间:2013-01-24
  • 低层、多层框架结构,需要考虑其位移角限值么? 找了很久的资料仍无解,希望高手赐教,不甚感激!...查看详情

    用户:haogege_1985 浏览量:3746 时间:2012-12-17
  • 3层混凝土框架结构,7度设防,基本风压1.2,地震各工况层间位移角均小于1/550,但是风荷载作用下为1/452. 请问是否满足要求? 注:混凝土结构设计规范中没有找到适用的条文;抗震规范仅仅规定了地震工况不得大于1/550,没有规定风荷载工况;而高规又不适用。...查看详情

    用户:kongdeyi 浏览量:12655 时间:2012-10-29
  • 混凝土结构图片1

    中间环形的一圈柱子,最左边的两个角上的柱子位移比有2.05多,怎么降低呢? 4561756...查看详情

    用户:tumuzero 浏览量:822 时间:2012-10-21
  • 各位前辈们,框架结构中角柱是怎么定义计算的? 需不需要在特殊构件中定义为角柱?什么情况下需要定义角柱? 在最近的工程计算中,发现不定义为角柱时,配筋率较小为2.17%,位移比为1.25;但是定义为角柱后,配筋率是加大了点,变成了2.46%,而位移比没有变化,是怎么回事? 为了控制扭转,限制角柱位移和变形,但又不想加大截面,有没有其他方法?...查看详情

    用户:qhr259573 浏览量:4946 时间:2012-10-17
  • PKPM   PKPM

    位移超了,模型扭转,要怎么调整啊...查看详情

    用户:灬一一灬 浏览量:984 时间:2012-09-18
  • PKPM   PKPM

    === 工况 13 === X 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX 3 1 163 14.84 13.88 1.07 3600. 158 2.67 2.63 1.01 1/1350. 52.3% 1...查看详情

    用户:woshipuqianqian 浏览量:7087 时间:2012-09-12
  • 混凝土结构图片1

    一个体育看台的单层框架结构,局部有地下室,地下室无顶板就直接是看台顶,6度区,三级抗震。计算中分成四段,建模的时候分成两层,一层作为地下室建进去,二层为看台顶建的斜顶。计算结果位移比超了很多,只要是角柱位移比超的比较多 。Y方向的地震和偏心作用下,二层角柱的位移比超的很多,有的接近4.0。 总工说得再调整,不能超过1.5,请问如何调整?一层不作为地下室计算,嵌固端在1层,会小很多。结构布置已经定下...查看详情

    用户:xiaoguowl 浏览量:3300 时间:2012-09-05
  • 小弟,手头有个4层框架结构,第一周期扭转系数为0.45,周期比大于0.9,最大位移比为1.59,有的同事说多层这些指标都不用看,我觉得不太好,希望高手能多多指教。...查看详情

    用户:dsc2323 浏览量:23694 时间:2012-08-28
  • 混凝土结构图片1

    如题,请见附图1和2,图1是地下一层和一层的平面布置,图2是2到4层平面受场地限制,地下一层和一层三面挡土(地下室右侧也是车库,不用挡土,一层右侧无土),二层左侧挡土,其余各层均无挡土墙(剪力墙)。工程位于7度区,框架抗震等级三级,现在所有柱子都是600*600,中间退回去的那个轴线柱子700*700,挡土墙均按剪力墙输入模型中参与计算,位移比超的很厉害,最大达到2以上,小弟没招了,求各位老大们指...查看详情

    用户:xgguo 浏览量:9436 时间:2012-08-04
  • 多层框架要控制位移比吗...查看详情

    用户:zhangmeijuan1008 浏览量:6361 时间:2012-04-08
  • 混凝土结构图片1

    某6层办公楼,框架结构,6度区,四类场地,Tg=0.75s 。平面布置见附图,5层位移比超限,主要是因为电梯机房在5层右侧,刚心和质心相差很多。PKPM位移输出如下: === 工况 7 === Y+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h ...查看详情

    用户:iltsx365 浏览量:27843 时间:2012-03-11