给水系统更新时间:2025-11-29 13:17:31

本专题为土木在线给水系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与给水系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 各种给水方式,按水平配水干管的敷设位置,可分为下行上给式、上行下给式、中分式和环状式四种。下行上给式给水干管设于建筑物底部,由下向上供水,而上行下给式给水干管设于建筑物顶部,由上向下供水。 建筑内部常用给水管材、附件和水表 一、给水常用管材及配件 1、塑料管:聚氯乙烯管(UPVC)、聚乙烯管(PE)、聚丙烯管(PP-R) 、聚丁烯管(PB)和ABS管。其连接方法:螺纹连接、焊接(热空气焊) 、法兰...查看详情

    用户:温厚喜怒 浏览量:171 时间:2022-03-17
  • 在引入管与室外给水管道的接管处, 需要有足够的水压,才能将用水输送到建筑内部给水系统的最不利配水点,该水压称为建筑内部给水系统所需水压。最不利配水点通常位于建筑内部给水系统的最高最远点。建筑内部给水系统所需水压不但要克服地势高差、管道压力损失、水表压力损失,并且还要满足用水设备的流出水压。 建筑内部给水系统必须保证将需要的水量输送到建筑物内最不利配水点 (系统内所需给水压力最大的配水点,通常位于系...查看详情

    用户:温厚喜怒 浏览量:242 时间:2022-03-17
  • 一、消防水泵要求 1. 水泵选择 1)消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。 2)当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。 3)流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。 4)当出流量为设计流量的150%时,其出口压力...查看详情

    用户:安静的香烟 浏览量:85 时间:2022-03-15
  • 建筑一共18层,室外给水管网可用水头为0.30Mpa。使用H=120*40(n-2)公式,市政管网供水至6层不对嘛?一层二层层高为5.1m,其余层层高为3.9m。感谢感谢!!...查看详情

    用户:cof1561694453383 浏览量:164 时间:2022-03-12
  • 导 读 针对目前国内水下隧道排水系统无明确规定的现状,根据海底隧道排水系统的类型和特点,对汕头苏埃湾海底长大隧道排水设计中存在的几个技术难题进行研究,并提出解决方案,合理确定了隧道敞开段雨水排水系统、隧道海中段废水排水系统及隧道排水系统监控方式,并对设计中的某些关键技术参数进行探讨。 汕头苏埃湾海底长大隧道(下称汕头苏埃通道)是汕头...查看详情

    用户:安静的香烟 浏览量:187 时间:2022-03-03
  • “雄安新区城市水系统构建与安全保障技术研究”课题2018年立项,2021年6月顺利通过住房和城乡建设部水专项实施管理办公室组织召开的独立课题综合绩效评价工作会,针对雄安新区城市水系统面临的多重水约束,经过三年多的研究工作,课题构建了“节水优先、灰绿结合”的双循环新型城市水系统模式,提出了“四水统筹、人水和谐”的新型城市水系统建设标准,通过过程耦合、综合评估形成了城市水系统综合方案,基于韧性城市水系...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:60 时间:2022-03-03
  • 导读 . 基于我国城市水管理经验借鉴,立足新发展阶段,结合雄安新区城市水系统管理的形势需求,将“全周期管理”理念融入雄安新区水系统管理,以闭环政策体系为路径,探索取水—供水—用水—净水—排水—循环利用全过程精细化管理。通过强化规划引领、推进体制改革、提升产业集中度、加强智慧化管理,实现城市水系统管理的要素全覆盖、职能全集成、运维全过程、管控全智能。同时,为提升...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:72 时间:2022-03-03
  • 相关规范条文如下: 综上,主要是防止水质污染,防止回流、防止接触,注意消毒,防止误饮、误用。安装倒流防止器,保证空气间隙、保持安全距离,禁止混接等是常用防备措施。...查看详情

    用户:yunyun 浏览量:51 时间:2022-02-21
  • 消防给水系统中常用的管道的材质可分为:球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管、无缝钢管; 常用的链接方法有:沟槽连接、法兰、焊接、螺纹、卡压; 常用的阀门有:截止阀、闸阀、蝶阀、球阀、止回阀; 这些管件和阀门在我们平时生活总或多或少都见过,但只是有些东西我们见到了可能不知道这些东西是什么。今天小编带着大家来认识认识这些管件和阀门和在规范中对于管道、阀门、链接的一些要求,...查看详情

    用户:酷酷的小虾米 浏览量:501 时间:2021-10-21
  • GB50974中对管道材质、连接方法以及常用阀门的要求,并附上了图片说明,供参考。 消防给水系统中常用的管道的材质可分为: 球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管、无缝钢管 ; 常用的链接方法有: 沟槽连接、法兰、焊接、螺纹、卡压 ; 常用的阀门有: 截止阀、闸阀、蝶阀、球阀、止回阀 ; 这些管件和阀门在我们平时生活总或多或少都见过,但只是有些东西我们见到了可能不知道这些东...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:335 时间:2021-10-19
  • 一、分区供水的场所 1)系统工作压力大于2.40MPa; 2)消火栓栓口处静压大于1.0MPa; 3)自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。 二、分区供水的形式 分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:99 时间:2021-10-11
  • 汽机系统的设备除了汽轮机外就是各种泵(给水泵、凝结水泵、循环水泵、真空泵、润滑油泵、EH油泵等)、各种加热冷凝器(高低加、除氧器、凝汽器等)。so~我们来聊一聊关于给水泵的一些事。 电厂中使用的主要有电动给水泵和汽动给水泵。电动给水泵是通过厂用电带动电机转动,从而带动给水泵的转动将给水送到锅炉侧。汽动给水泵是由汽轮机抽汽驱动小汽轮机从而驱动给水泵。一般电厂内安装2台100%负荷的电动给...查看详情

    用户:cof1631067484114 浏览量:293 时间:2021-10-08
  • 早上起来用水时的第一件事,就是打开水龙头放一会儿水,这恐怕是很多人用水的一个常识。至于这样做的原因,有人说是为了放掉水龙头的存水,觉得过了一夜的水有点脏。也有人觉得纯粹是心理安慰,其实都是一个道理——放掉死水段中的水,使用新鲜的水。 那到底什么是死水段呢?它又有什么危害呢?接下来编辑就为大家一一分析。 1.什么是死水段? 死水段即在给水管道中很久没有流动的一段水,而这样的死水段正是军团菌产生...查看详情

    用户:cof1631067484114 浏览量:362 时间:2021-10-08
  • 生活给水在地下车库的主管设置成了环路,然后再从环路上引出通往各单体的支管。。。设计成环路是有什么好处吗,还是设计错了。。如果是设计错了,我就考虑删掉多余的管子。...查看详情

    用户:坐在墙头等红杏 浏览量:173 时间:2021-09-30
  • 生活给水在地下室的主管设置成了环路,然后再从环路上引出通往各单体的支管。。。设计成环路是有什么好处吗,还是设计错了。。如果是设计错了,我就考虑删掉多余的管子。...查看详情

    用户:坐在墙头等红杏 浏览量:68 时间:2021-09-30
  • 一、高层建筑消防给水系统中存在的常见问题 1、消防水池设计问题 在当前大部分高层建筑中,在消防水池设计上存在一些问题。例如消防水池容量偏小,导致该现象出现的主要原因在于设计工作人员对高层建筑火灾延续时间、室内消防栓用水量等选择不当,部分老工程经过改造后,新添加自动喷淋系统,而水池容量没有因此得到调整。 2、水箱高度问题 设置高位消防水箱的目的在于储存用于初期火灾处理的用水,能够有效减少消防水泵开启...查看详情

    用户:温暖的野马 浏览量:102 时间:2021-09-27
  • 消防给水及消火栓系统报废年限是多少? 1.组装消防水箱如通过紧固螺栓或内补胶的方法处理后仍渗漏,或组件出现裂纹等缺陷应报废。 2.消防水泵在零流量、额定流量下扬程不能满足规范要求,经维修仍与设计偏离度大于10%时应报废;柴油机消防泵启动蓄电池无法正常充电的蓄电池应报废。 3.气压给水装置出现碰撞变形、严重锈蚀、明显机械性损伤或功能缺失无法修复应报废。 4.水泵接合器出现碰撞变形、严重锈蚀、明显机...查看详情

    用户:温暖的野马 浏览量:371 时间:2021-09-27
  • 左:离心泵,右:屏蔽泵 1、水泵选型原则 1)供暖系统所选循环水泵的型式(管道泵、立式泵、卧式泵、离心泵)和性能应满足水泵流量、扬程、压力、温度、汽蚀余量、吸程等参数的要求。 2)必须满足介质特性的要求: ? ①对输送易燃、易爆、有毒或贵重介质的泵,要求轴封可靠或采用无泄漏泵,如磁力驱动泵、隔膜泵、屏蔽泵。 ?②对于散热器供暖系统循环水泵应选热水泵...查看详情

    用户:仗义的野马 浏览量:692 时间:2021-09-23
  • 什么是消防给水设施? 消防给水设施是建筑消防给水系统的重要组成部分,其主要功能是为建筑消防给水系统储存并提供足够的消防水量和水压,确保消防给水系统的供水安全。消防给水设施通常包括消防供水管道、消防水池、消防水箱、消防水泵、消防稳(增)压设备、消防水泵接合器等。 消防给水系统的分类及特点 1、按水压分 高压消防给水系统 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系...查看详情

    用户:仗义的野马 浏览量:234 时间:2021-09-18
  • 室内消火栓系统是建筑物应用最广泛的一种消防设施,它既可供火灾现场人员使用消火栓箱内的消防水喉、水枪扑救初期火灾,又可供消防队员扑救建筑物的大火。今天小编就给大家列举一下室内消火栓系统的系统组成、工作原理和设置范围,其中设置范围是今天的重点,也是考试中的考点。 一、系统的组成 室内消火栓给水系统由消防给水、管网、室内消火栓及系统附件等组成,如下图所示: 其中消防给水包...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:143 时间:2021-09-13