给水系统更新时间:2025-11-29 13:17:31

本专题为土木在线给水系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与给水系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一、调试工作的总体要求: 本工程设备安装调试总体要求是属于我单位施工范围内的生活给水与排水系统、通风与空调系统、消防系统火灾自动喷水灭火系统与消火栓系统的使用功能。 二、调试工作的内容及范围: 1. 生活给水与排水系统: 给排水系统使用功能调试的范围为:站台、站厅层生活给水系统管道的水压试验、清洗试验;排水管道系统的通水试验,通球试验,卫生器具盛水试验。确保给排水系统管道...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:89 时间:2022-08-26
  • 一、城市给排水宏观层面的规划与设计 从宏观规划与设计层面来看,城市给排水所涉及的范围较广,对于城市的可持续发展起到了重要的作用。从给水规划与设计方面来看,主要是对水源的保护,平衡区域水资源;在排水规划与设计方面,主要是在防洪防涝方面来进行,同时需要控制河网区域污染。 1.1防洪排涝规划 在城市排水规划设计中,防洪排涝是其最主要的作用。在防洪排涝规划中,主要分为内洪以及外洪,外洪主要是以预...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:70 时间:2022-08-26
  • 消防泵的选用采用电动机驱动的消防泵应选择电动机干式安装的消防水泵。同一泵组的消防泵应型号相同,且工作泵不超过3台。流量扬程性能曲线应无驼峰无拐点。零流量时压力不应大于设计压力的140%,且应大于120%。当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计压力的65%。水泵外壳宜为球墨铸铁,叶轮宜为青铜或不锈钢。柴油消防泵应选用压缩式点火型柴油机,试验运行时间不少于24小时;其油箱最小有效容积按...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:161 时间:2022-08-24
  • 5、生活、消防合用重力水箱分区重力消防给水系统(方案E) 1)图示 2)系统介绍 ①屋顶设置高位消防水箱,高位消防水箱储水量满足《消水规》第5.2.1条的要求,避难层适当位置设中间水箱,中间水箱为生活、消防合用,既提供生活给水,又兼顾消防重力供水功能,一般 中间水箱储存≮30min消防用水量 ,也应采取保证消防用水不被动用的技术措施。转输水泵为生活、消防合用,系统设置平时工况及消防工况,...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:240 时间:2022-08-22
  • 3、转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统(方案C) 1)图示 (来 源: 16D303-3《 常用水泵控制电路图 》-P296) 2)系统介绍 ① 转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统,通常上部楼层采用重力供水压力不满足要求,采用临时高压给水系统,设置消防水泵;其余部分不设直接向消防给水管网供水的消防水泵,由 消防转输泵逐级转输至屋顶消防水池,屋顶消防水池储存室内消防一次灭火用水量...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:345 时间:2022-08-22
  • 1、系统分类概述 1)临时高压: ①消防水泵直接串联 ②消防水泵、转输水箱串联供水 2)高压: ③转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统 ④转输水箱、减压水箱合用的高压消防给水系统 ⑤生活、消防合用的重力水箱分区重力消防给水系统(存争议) 2、消防水泵直接串联(方案A) 1)图示 (来源:16D303-3《常用水泵控制电路图》-P292) 2)系统说明 ① 各分...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:249 时间:2022-08-22
  • 传|承|水|文|化 城市内涝一直是大家关注的热点,近年来,遇到强降雨天气,城市积水严重、排水缓慢,内涝问题越来越严重。2012年北京内涝、2016年武汉内涝、2021年河南内涝......人民和城市受灾都非常严重。而城市排水能力则是破解城市内涝这一困局的重点,其实在我国古代就已经有较为系统的排水系统,最早的历史甚至可以追溯到9000多年前的新石器时代。 如,古城西安,长安之名也不是白叫...查看详情

    用户:wx_40094727 浏览量:75 时间:2022-08-22
  • 来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 文末附下载方式...查看详情

    用户:给排水小企鹅 浏览量:58 时间:2022-08-11
  • 建筑室内外消防给水系统分类、组成及设置可下载!...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:32 时间:2022-08-04
  • 9.2 消防排水 9.2.1下列建筑物和场所内应采取消防排水措施: 1消防水泵房; 2设有消防给水系统的地下室; 3消防电梯的井底; 4仓库。9.2.2室内消防排水系统应符合下列规定: 1室内消防排水宜排入室外雨水管道; 2当存有少量可燃液体时,排水管道应设置水封,并宜间接排入室外污水管道; 3地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。9.2.3消防电梯的井底排水设施应符合下列规定:...查看详情

    用户:跑的慢的小兔子 浏览量:175 时间:2022-08-03
  • 1、直接给水方式 2、单设水箱给水方式 3、设储水池、水泵给水方式 4、水泵水箱联合给水方式 5、气压给水方式 推荐资料: 某给水泵控制原理图以及各种启动方式电气图 https://ziliao.co188.com/d62279793.html 给水泵多种启动方式及控制原理图汇总 https://ziliao.co188.com/d62329063.html 知...查看详情

    用户:钢铁不是铁 浏览量:92 时间:2022-08-01
  • 12.4 试压和冲洗 12.4.1消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求:1管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验; 2强度试验和严密性试验宜用水进行。干式消火栓系统应做水压试验和气压试验; 3 系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并应与记录核对无误,且应按本规范表C.0.2的格式填写记录; 4管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外,后室内;先地下,...查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:209 时间:2022-07-29
  • 10.3 减压计算 10.3.1 减压孔板应符合下列规定: 1 应设在直径不小于50mm 的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍; 2 孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm; 3应采用不锈钢板材制作。10.3.2节流管应符合下列规定: 1直径宜按上游管段直径的1/2确定; 2长度不宜小于1m; 3节流管内水的平均流速不应大于20m/s。10.3.3减压孔板的水...查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:191 时间:2022-07-29
  • 8.3 阀门及其他 8.3.1消防给水系统的阀门选择应符合下列规定: 1埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀,当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀; 2 室内架空管道的阀门宜采用蝶阀、明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀等; 3室外架空管道宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀; 4 埋地管道的阀门应采用球墨铸铁阀门,室内架空管道的阀门应采用球墨铸铁或不锈钢阀门,室外架空管道的阀门应采用球...查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:272 时间:2022-07-29
  • 8.2 管道设计 8.2.1消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。8.2.2 低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。8.2.3高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行供水压力确定...查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:194 时间:2022-07-29
  • 6.2 分区供水 6.2.1符合下列条件时,消防给水系统应分区供水: 1系统工作压力大于2.40MPa; 2消火栓栓口处静压大于1.0MPa; 3自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。6.2.2分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2....查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:86 时间:2022-07-29
  • 5.5 消防水泵房 5.5.1消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定: 1消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架; 2消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备; 3 消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。5.5.2 消防水泵机组的布置应符合下列规定: 1相邻两个机组及机组至墙壁间的净距,当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m;当电动机容量不小于22kW...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:207 时间:2022-07-28
  • 5.3 稳压泵 5.3.1 稳压泵宜采用离心泵,并宜符合下列规定: 1 宜采用单吸单级或单吸多级离心泵; 2 泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。5.3.2 稳压泵的设计流量应符合下列规定:1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量; 2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:236 时间:2022-07-28
  • 4.4 天源水源及其他 4.4.1井水等地下水源可作为消防水源。4.4.2井水作为消防水源向消防给水系统直接供水时,其最不利水位应满足水泵吸水要求,其最小出流量和水泵扬程应满足消防要求,且当需要两路消防供水时,水井不应少于两眼,每眼井的深井泵的供电均应采用一级供电负荷。4.4.3江、河、湖、海、水库等天然水源的设计枯水流量保证率应根据城乡规模和工业项目的重要性、火灾危险性和经济合理性等综合因素确定...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:108 时间:2022-07-28
  • 4.3 消防水池 4.3.1符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量; 2 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时; 3 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。4.3.2消防水池有效容积的计算应符合下列规定: 1当市政给水管网能保证室外消...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:327 时间:2022-07-28