给水系统更新时间:2025-12-08 15:20:41

本专题为土木在线给水系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与给水系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    按照施工过程质量控制要求,消防给水系统施工安装前,要对消防水源及到场的供水设施设备、系统组件、管件、材料等进行现场检查,检查内容包括产品质量证明文件检查和产品现场检查、检验。检查判定为不合格的设备、组件、管件、材料不得用于施工安装。 一、消防水源的检查 消防水源是向水灭火设施、车载或手抬等移动消防水泵、固定消防水泵、消防水池等提供消防用水的给水设施或天然水源。消防水源是系统的重要组成部分,也是系统...查看详情

    用户:而将图南 浏览量:880 时间:2020-04-16
  • 工业超纯水系统出现给水压力过高或过低的原因有哪些?下面为您详细讲解一下: 1、工业超纯水系统出现给水压力高的原因分析: (1)高压泵出口门调节不当。 (2)从高压泵到反渗透装置之间的管道堵塞。 (3)浓水调节门关的太紧或堵塞,浓水排放流量小。 (4)回收率太低。 2、工业超纯水系统给水压力低的原因分析: (1)给水流速不适当。 (2)工业超纯水系统泄漏。 (...查看详情

    用户:莱特莱德小编 浏览量:313 时间:2020-03-12
  • 稳压泵稳压的消防给水系统气压罐内的缓冲水容积如何确定? 在网上看到有人提出缓冲水20L的容量,调节水(稳压水)容积50L,但这个50L是以前老规范所提的,现行《消水规》规定为不小于150L,且规定缓冲水上下限之间的压差也由原的0.02 MPa提高到0.07~0.10MPa,这是否意味着缓冲水容积也应相应增大?...查看详情

    用户:秀水青山303 浏览量:789 时间:2020-02-18
  • 请问谁知道稳压泵稳压的消防给水系统气压罐缓冲水容积怎么确定?...查看详情

    用户:秀水青山303 浏览量:205 时间:2020-02-18
  • 给排水工程施工图图片1

    6210078 采用新画法的理由: 改革开放以来,随着经济的迅速发展,民用建筑物的功能与体型越来越复杂、庞大,建筑给排水系统不论从内容上还是复杂性方面已远远超越了传统的水卫概念。用传统的轴侧图画法绘制给排水系统图遇到了困难,这是考虑新型画法的起始原因。综合表述新型画法的理由和意义,有以下几点: (1) 系统的庞大复杂造成了轴侧图不同层次的管线相互重叠,图面显得很乱,阅图者不易理清各管线之间的相互关...查看详情

    用户:胡然 浏览量:6847 时间:2019-11-13
  • 消防给水系统中,常高压和临时高压的区别?...查看详情

    用户:qq_1570586737655 浏览量:1415 时间:2019-10-09
  • 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 > 8.2.3 3采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和; 怎么理解?...查看详情

    用户:cof1485065365892 浏览量:1814 时间:2019-08-26
  • 如今高层建筑已是现代化城市发展的一种标志,由于楼层越建越高,仅靠市政管网的供水压力是无法满足高楼层用水点的水压要求,因此就需要二次增压供水设备来辅助供水。那么很多人就会问了:这样一套高层建筑自动给水系统多少钱呢? 博海表示:高层建筑自动给水系统价格与是否分区供水(高区、中区、低区),供水设备型号(流量、扬程、功率等),供水设备类型(无负压供水设备、变频恒压供水设备、箱式无负压供水设备、超静...查看详情

    用户:供水设备 浏览量:225 时间:2019-07-12
  • 请教,天然气的调压站是否需要设置消防给水系统,请列出具体是那一条规范,感谢...查看详情

    用户:大家看好 浏览量:230 时间:2019-04-17
  • 注册消防工程师图片1

    6117898真是不能放松,一晃一周没发知识导图了,需要坚持下来!...查看详情

    用户:lvzhx 浏览量:968 时间:2019-03-15
  • 建筑给排水图片1

    高层建筑消火栓给水系统及给水方式 知识点介绍 高层建筑一旦发生火灾,火势猛,蔓延快,救援及疏散困难,极易造成人员伤亡和重大经济损失。因此,高层建筑必须依靠建筑物内设置的消防设施进行自救。高层建筑的室内消火栓给水系统应采用独立的消防给水系统(不与生产、生活合用)。 1、给水方式分类 6113516 分区的形式: 6113517 注:当系统工作压力大于2.4MPa时,应采用...查看详情

    用户:非飞霏 浏览量:1294 时间:2019-03-06
  • 遇到问题的可以问...查看详情

    用户:绕边走 浏览量:711 时间:2019-03-05
  • 建筑消防给水图片1

    什么是消防给水设施? 消防给水设施是建筑消防给水系统的重要组成部分,其主要功能是为建筑消防给水系统储存并提供足够的消防水量和水压,确保消防给水系统的供水安全。消防给水设施通常包括消防供水管道、消防水池、消防水箱、消防水泵、消防稳(增)压设备、消防水泵接合器等。 6113136 消防给水系统的分类及特点 1、按水压分 高压消防给水系统 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和...查看详情

    用户:盛里 浏览量:4252 时间:2019-03-05
  • 建筑消防给水图片1

    1、当高位消防水箱的最低有效水位不能满足水灭火设施最不利点处的静水压力或无法设置高位消防水箱而设有稳压泵时,“水消规”5.3节规定,稳压泵的设计流量和压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求,也应满足报警阀压力开关的动作要求。 “水消规”5.3.2条第1款规定,稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量。这样当设有流量开关的消防水箱出水管,管径为DN100、DN12...查看详情

    用户:不爱生气才怪 浏览量:16406 时间:2019-02-26
  • 室内外建筑给水系统按照用途不同可分为生产给水系统、生活给水系统、消防给水系统三大类: 1、生活给水系统 供人们在日常生活中饮用、烹饪、盥洗、沐浴、洗涤衣物、冲厕、清洗地面和其它生活用途的用水。 近年随着人们对饮用水品质要求的不断提高,在某些城市、地区或高档住宅小区、综合楼等实施分质供水,管道直饮水给水系统己进入住宅 2、生产给水系统 供生产过程中产品工艺用水、清洗用水、冷饮用水...查看详情

    用户:供水设备 浏览量:581 时间:2018-11-23
  • 城市给水系统是保证城市居民生活、生产企业等用水的相互联系一系列构筑物和输配水管网组成的系统,由取水构筑物、水处理构筑物、泵站、给水管网、调节构筑物等工程设施组成。 1.取水构筑物指的是取集原水而设臵的各种构筑物的总称。按照取水水源的不同,分为地下水取水构筑物和地表水取水构筑物。 2.水处理构筑物是指将取水构筑物的来水进行净化处理,以满足用户对水质的需求。这类构筑物通常集中在水厂范围内,包括...查看详情

    用户:供水设备 浏览量:239 时间:2018-11-02
  • 在高楼生活给水系统中叠压供水设备又叫无负压供水设备,成套的叠压供水设备是由水泵、稳压罐、无负压罐、控制柜这四大主要部分组成,它们各自在各自的岗位上为二次供水默默的提供支持,下面来了解下叠压供水设备的原理及组成部分: 叠压供水设备的原理: 当用户用水量增加导致市政管网与稳流罐连接处压力下降,当压力降低到相对压力0以下时,在稳流罐中形成负压,真空抑制器的进气阀门打开,大气进入稳流罐。此时,稳流...查看详情

    用户:供水设备 浏览量:723 时间:2018-10-12
  • 我们按照 《消防给水及消火栓系统技术规范》第7.4.7 “建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:1 室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置;” 的要求在高层建筑的楼梯间内设置室内消火栓。 但施工图审查意见却认为不能设在楼梯间内,以《建筑设计防火规范》6.4.1条 “疏散楼梯间应符合下列规定:3 楼梯间内不应有影响疏散...查看详情

    用户:gz1358260 浏览量:6943 时间:2018-09-26
  • 建筑消防给水图片1

    本文梳理消防给水系统系统工作压力、设计工作压力、额定工作压力、工作压力和试验压力的区别及应用。 系统工作压力 系统工作压力是消防给水系统中可能运行的最大工作压力。消防给水系统中,管件、配件等的产品工作压力不应小于(所在位置)管网的系统工作压力,以防火灾时这些部位出现渗漏或损坏,影响消防供水的可靠性。 系统工作压力是消防给水系统分区的主要依据在确定系统是否需要分区供水时,...查看详情

    用户:阮软 浏览量:2505 时间:2018-08-13
  • 建筑消防给水图片1

    高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定: 1.高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压; 2.市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定; 3.采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸...查看详情

    用户:暧媚枚 浏览量:39759 时间:2018-08-13