  • 收录于话题城市化的进程正在不断的加快,人们的生活水平正在逐步提升,对建筑设置提出了更高的要求,例如:暖通结构的相关设计,给排水设施以及消防安全设备等。在真实的工程当中,这些基础设施的建设相对比较复杂,需要考虑建筑整体结构的问题、功能问题、彼此之间影响作用问题。一、暖通施工管理要点分析(一)风机盘管安装管理在对风机盘管的安装进行管理的过程中,要增强对其质量的相关检查,重点检查具体的合格证书以及对质量...查看详情

    用户:意难平又平 浏览量:1242 时间:2020-12-29
  • 收录于话题 1 消防风系统 风机风阀: 风机参数符合规范要求 风机安装方向正确 风阀、风口(车库排风口尽量是可调的) 减震器、防鼠网安装 防火门: 闭门器、顺序器安装正确 合格证、身份证完善 建筑烟道: 内壁抹灰均匀、无孔洞(保证不漏风) 楼梯间: 楼梯梯步均匀,地坪与防火门间距合规 风机方向安装正确,减震器安装合规 ...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:754 时间:2020-12-21
  • 1.室外消防给水管道布置要求 (1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网 (2)向环状管网输水的进水管不应少于两条,每条能通过全部流量 (3)环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个 (4)室外消防给水管道的直径不应小于DN100,有条件时,不应小于150mm 2.管材 3.减压阀设置 (1)减压阀应设置在报警阀组入...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:428 时间:2020-12-14
  • 收录于话题 随着现代科学技术以及医疗技术水平的飞速发展,越来越多的大型贵重精密医疗设备应用到临床诊断及治疗中。结合医疗设备的介绍和相关设计规范,对医疗设备用房给排水、消防设计进行总结,以期在医疗建筑给排水设计中提供参考。 1 DR(DigitalRadiography) 即直接数字化X射线摄影系统,是在计...查看详情

    用户:傻傻的啄木鸟 浏览量:17983 时间:2020-12-09
  • 1.可不设备用泵: (1)建筑高度 <54m 的住宅和室外消防给水设计流量 ≤25L/s 的建筑; (2)建筑的室内消防用水量 ≤10L/s 的建筑。 2.流量扬程性能曲线 应为无驼峰、无拐点的光滑曲线 ,零流量时的压力不应大于设计工作压力的 140% ,且宜大于设计工作压力的 120% 。 3.当出流量为设汁流量的 150% 时,其出口压力 不应低于 ...查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:1950 时间:2020-12-09
  • 工序流程 立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交 控制要点 上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面 UPVC排水管道施工工艺流程图文解析: 1、单根UPVC排水立管支架安装,上下采用铁丝作垂直吊线 2、多根管道共用...查看详情

    用户:无聊的牛腩 浏览量:523 时间:2020-12-09
  • 近年来,城市建筑中火灾时有发生,对人们造成的危害也是巨大的,痛定思痛,消防设计施工成了必须要加强的一个主要方面,在不能完全杜绝消防安全隐患的地方,就应该努力加强火灾后的及时扑灭处理工作,使火灾的危害降到最低,也就是说要加强消防工作。在消防设计中,最为关键的三个方面无外乎就是消防给水设计、消防排水设计和消防防排烟设计,下面就分别来看一下。 1、消防给水设计 ...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:335 时间:2020-12-07
  • 正文: 1、消火栓可跨越防火分区吗? 答:消火栓不可跨越防火分区。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3.7条明文规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有二只水枪的充实水柱同时到达任何部位。 由于《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)未对此内容作明文规定,而高层建筑防火等级要高于多层建筑,故《建筑设计防火规范》GB50016-2006第...查看详情

    用户:无人之岛 浏览量:1923 时间:2020-11-23
  • 现已有一个博物馆项目图纸,包括电气给排水消防暖通专业,需要有经验人员图纸审核,需要南京本地线下沟通,有偿,急求,感兴趣可以直接私信我,急。...查看详情

    用户:cof1564551986276 浏览量:1714 时间:2020-11-20
  • 现已有一个博物馆项目图纸,需要有经验人员图纸审核,需要南京本地线下沟通,有偿,急求、...查看详情

    用户:cof1564551986276 浏览量:369 时间:2020-11-20
  • 原创 七彩-林 水电暖笔记 管家收录于话题 10 )选定水雾喷头,计算喷头个数,进行喷头布置。 根据保护面积、喷雾强度,参与喷头的雾化角、有效射程及喷头的流量特性,综合考虑整体喷雾效果确定喷头的型号、数量及布置方式。 单个喷头流量: q = K· ( 10 P 0 ) 1 / 2 ( L / min )...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:355 时间:2020-11-17
  • 线型及其含义: 比例: 水、汽管道代号: 工艺管道施工图常用图例: 水、汽管道阀门和附件图例: 给排水、采暖常用图例: 通风空调工程常用图例: 风道代号: 风道、阀门及附件图例: 风口和附件代号: 暖通空调设备图例: 调控装置及仪表图例: 各种执行机构可与风阀、水阀组合 表示相应功能的控制阀门。消防工程基本图形符号: 消防工程辅助符号: 消防工程灭火器符号: 消防管路及配件符号: 消防工程固定灭火...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:3645 时间:2020-11-12
  • tiantian 大学生建筑机电学习收录于话题油罐的防火安全性大小主要取决于油罐内油气空间的大小。油气空间小,油罐内储存油品的蒸发空间小。反之,油气空间大,油罐内储存油品的蒸发空间大,就容易形成大量易燃易爆的混合气体,危险性大,因此减少油品的蒸发空间就成为增加油罐安全性的重要手段。为了减少油罐的火灾危险性,应该从油罐的布置、油罐间距、油罐的防雷、油罐防火堤等多方面加以考虑。(一)油罐布置油罐...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:449 时间:2020-11-11
  • 很多朋友觉得消防图纸很复杂,那是针对“小白”而言,其实想快速看懂消防工程图,首先要仔细看清楚总平面图,然后把图纸设计说明和图例浏览一遍,其中有各种符号标示需要熟记,然后再去看系统图,虽然相对比较难,但只要你多花点时间就没问题,自然而然就能看下去了,当然,看消防图纸也是有方法的,下面详解!消防图纸识图方法:(1)消防图纸分:消防水、消防电、还有气体消防;(2)不管是什么,任何一份图纸,都要先看设计说...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:503 时间:2020-11-10
  • 线型及其含义: 比例: 水、汽管道代号: 工艺管道施工图常用图例: 水、汽管道阀门和附件图例: 给排水、采暖常用图例: 通风空调工程常用图例: 风道代号: 风道、阀门及附件图例: 风口和附件代号: 暖通空调设备图例: 调控装置及仪表图例: 各种执行机构可与风阀、水阀组合 表示相应功能的控制阀门。 消防工程基本图形符号: 消防工程辅助符号: 消防工程灭火器符号: 消防管...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:1053 时间:2020-11-06
  • 收录于话题( 1 )根据所采用的标准规范确定变压器的设计喷雾强度 W ( L / min·m 2 )和变压器底部的排油设计喷雾强度 W′ ( L / min·m 2 )。中国国际标准《水喷雾灭火系统设计规范》( GB50219 - 2014 )规定为 W = 20 L / min·m 2...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:542 时间:2020-11-04
  • 来源:百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:676 时间:2020-10-10
  • 点击课程咨询了解: 建筑给排水设计培训速成班,理论+实操,快速上手,了解一下戳这儿~ 对 于高层建筑的使用来说,安全性是极为关键的一个指标,而对于这种安全性的保障来说,消防安全又是极为重要的一个组成部分,为了更好地确保其消防安全,加强对于高层建筑给排水消防设计的关注极为必要,这也是本文探讨的核心要点所在。下文主要针对高层建筑而言,分析了建筑消防给排水设计的一系列问题。 01 ...查看详情

    用户:妮a妮 浏览量:446 时间:2020-09-16
  • 1、消防给水设计 在所有的消防设计中,消防给水的设计是最为关键的,它是消防工作中最为核心的一部分,直接关系到消防工作的成败。一般来说在消防给水设计中需要考虑到消防水池的设计、消防栓的安装设计、消防水箱储水量的设计、消防水泵的设计和消防给水系统的形成这五个方面的内容,下面一一来分析下如何进行具体的设计工作。 1.1 消防水池的设计 在消防水池的设计当中,很多地区的设计都是不单独来设置的,一般都...查看详情

    用户:土木在线官方号 浏览量:822 时间:2020-08-12
  • 建筑消防给水图片1

    消防喷淋属于建筑给排水分部吗?很多人都这样的疑问,消防喷淋可能不太熟悉,其实像我们宿舍、住宅、餐厅都随处可见,常见的这种类似衣服架子的部件就是消防喷淋,在大火中能够切实缓解火灾的蔓延,同时也会避免大火带来的各种损失,可以说是非常有用的。其实建筑给水排水及采暖工程一共包含10个子分部,消防喷淋系统安装是属于分部室内给水系统里面的。 消防喷淋属于建筑给排水分部吗,了解一下戳这儿~ 不少专家已经通过各种...查看详情

    用户:cof1584325186945 浏览量:4255 时间:2020-07-13