给排水及消防更新时间:2024-04-17 22:03:23

本专题为土木在线给排水及消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与给排水及消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 由于医疗设备属于大型精密贵重设备,在医疗设备房给排水、消防设计时,不仅要满足国家相关设计规范及医疗工艺的要求,还要兼顾设备的安全性。本文介绍下消毒供应中心的给排水及消防设计。 消毒供应中心 消毒供应中心是医院内承担各科室所有重复使用诊疗器械、器具和物品清洗、消毒、灭菌以及无菌物品供应的部门。 消毒供应中心给排水设计要点: ①不允许任何无关的给排水管道通过。 ②大型清洗消毒器需用到纯水、软...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:145 时间:2022-08-11
  • 第一部分 建筑电气工程 第二部分 给排水与通风空调工程 第三部分 消防工程 第一部分 建筑电气工程 重点 防雷工程:1、引下线扁钢不得小于25*4mm,圆钢直径不得小于12mm,接地体的连接采用搭接焊接,焊缝应饱满并有足够机械强度。 2、圆钢与圆钢搭接,长度为6倍圆钢直径,双面施焊;扁钢与扁钢搭接,长度为2倍扁钢宽度,3面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。 ...查看详情

    用户:打个酱油造个饭 浏览量:144 时间:2022-08-10
  • 来源网络整理,如有侵权联系删除...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:18 时间:2022-08-08
  • 自动消防水炮灭火系统主要由供水系统、执行系统、控制系统组成。供水系统主要由水源、消防水泵、高位水箱或气压稳压装置、水泵接合器和管路组成,其目的在于能给装置提供快速的、充足的水源。执行系统由灭火装置、电源装置、火灾自动报警装置等中间执行装置组成,即当发生火情时,执行灭火及报警动作的相关组件。 消防水炮 现场电源装置 控制系统由联动控制柜及区域控制箱、系统电源控制器、计算机火灾(视频)监控系...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:57 时间:2022-08-08
  • 为了合理地设计固定消防炮灭火系统,减少火灾损失,保护人身和财产安全,制订本规范。本规范适用于新建、改建、扩建工程中设置的固定消防炮灭火系统的设计。 1 一般规定 1.1 供水管道应与生产、生活用水管道分开。 1.2 供水管道不宜与泡沫混合液的供给管道合用。寒冷地区的湿式供水管道应设防冻保护措施,干式管道应设排除管道内积水和空气的设施。管道设计应满足设计流量、压力和启...查看详情

    用户:给排水小企鹅 浏览量:24 时间:2022-06-21
  • 全部资料下载,请戳原文链接!...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:25 时间:2022-06-17
  • 1、设计基础条件 最近在看一个容积不大于200立方的2个罐区,一个罐区18个小罐,称为1#罐区,一个罐区4个小罐称为2#罐区。具体参数列表如下: 2、排水设计引出的罐组布置问题探讨 首先布置图拿过来每个小罐做了隔堤,然后造成每个隔堤区域设置集水坑排水阀门井及水封井18 5=23个,明显是不合适。 那么我们对照规范分析规范如何要求:(石化规2018版) 根据这些规范要求,18个罐的1#罐...查看详情

    用户:yunyun 浏览量:236 时间:2022-06-10
  • 消防水管安装规范: 1、套管: 1)管道穿墙或楼板,应设置套管。 2)穿楼板的套管:在卫生间及厨房内,其顶部应高出装饰地面50mm;在其余房间,其顶部高出装饰地面20mm。底部应与楼板底面相平。套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。 3)穿墙的套管:其两端与饰面相平。 4)管道的接口不得设在套管内。 2、管径≤DN80时采用丝扣连接,>DN80时采用卡箍...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:63 时间:2022-06-10
  • 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果: 达不到使用功能要求或造成误报。 防治措施及相关规定: 水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指示器安装应距弯头处至少15cm和距阀门处至少60cm。管道开孔要用专用工具,确保开孔在管道中心垂直线上,并将管膛清扫干净。 ...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:58 时间:2022-06-09
  • 电气、给排水、消防、通风系统主要施工方法总结!...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:48 时间:2022-06-07
  • ...查看详情

    用户:wx_70682410 浏览量:48 时间:2022-05-18
  • 一、定义 动水压力:消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。 静水压力:消防给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力,简称静压。 二、静水压力 1. 不同建筑最不利点处的静水压力 2. 稳压泵 1)稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15M...查看详情

    用户:wx_89323205 浏览量:381 时间:2022-05-13
  • 建筑室外消防给水管网,是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求: 1、室外消防给水管应布置成环状。在建设初期,采用环状管有困难时,可采用枝状管,但应考虑将来有连成环状管的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管有困难时,可采用枝状管,火场用水安全...查看详情

    用户:wx_02463058 浏览量:146 时间:2022-04-29
    用户:wx_89323205 浏览量:30 时间:2022-04-28
  • 正文: 目录 一、湿式自动喷水灭火系统 二、干式自动喷水灭火系统 三、雨淋自动喷水灭火系统 四、预作用自动喷水灭火系统 五、泡沫-雨淋灭火系统 六、细水雾灭火系统 七、高压二氧化碳灭火系统 八、柜式低压CO2自动灭火系统 九、IG-541灭火系统 一、湿式自动喷水灭火系统 工作原理 保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头...查看详情

    用户:wx_47140883 浏览量:83 时间:2022-04-26
  • 消防水系统,是我们在生活中最容易接触到的一种自动灭火系统,也是保护大多数普通场所的系统,因此无论是施工还是维保都应该格外重视。下面为大家介绍的,就是在这几种系统中最重要的部件:报警阀、消防泵、消火栓、 水泵接合器 、 隔膜式气压罐 、喷淋头等 。 自动喷水灭火系统 - 报警阀 自动喷水灭火系统分为闭式系统(湿式、干式、预作用、重复启闭预作用、防护冷却系统)和干...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:37 时间:2022-04-13
  • 每组消防水泵的吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其他吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。(5.1.13) 二、消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。 第二章 两格(两座)消防水池的吸水管路设置要求 方案一:本方案为相对较好的方案,一个消防水池检...查看详情

    用户:给排水小企鹅 浏览量:139 时间:2022-04-02
  • 本文介绍了消防水箱出水管流量开关的相关知识点,包括设置部位、接线、设定值以及与压力开关的关系,供参考。 流量开关就是监测水流量大小的一个电控装置,当水流流速超过设定的一个临界值以后,流量开关启动。将动作信号传送到消防水泵控制柜,在消防水泵控制柜里通过继电器启动消防水泵。 ∨《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 ∨《自动喷水灭火系统设计规范》GB5...查看详情

    用户:okmnwtue 浏览量:380 时间:2022-03-31
  • 某建筑消防给排水设计图...查看详情

    用户:wx_1648011627236 浏览量:22 时间:2022-03-23
  • 1 消防水源及消防用水量 1.1 消防设防标准 本工程为 □多层公建□二类高层公建 □一类高层公建。 按此进行室内、外消火栓系统及自动喷水灭火系统等设计。 (多层建筑需注明建筑体积) 1.2 消防水源 消防水源为市政自来水,采用 路进水,从 路市政环状管网的给水干管接入 条 DN 管道,从 路市政环状...查看详情

    用户:英勇无比的槟榔 浏览量:53 时间:2022-03-15