建筑空调设计更新时间:2026-01-26 14:01:26

本专题为土木在线建筑空调设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与建筑空调设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    空调与通风工程设计说明 一、概况 本工程为双鸭山市博物馆,其中地下一层,地上三层,建筑面积15900.11m,建筑高度16.2米。 二.设计依据 1、《博物馆建筑设计规范》 2、《采暖通风与空气调节设计规范》 3、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 4、《建筑设计防火规范》 5、《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调.动力) 6、《公共建筑节能设计标准》 7、业主有关暖通方...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:436 时间:2020-11-20
  • 该超高层建筑地处大连市东港区,总建筑面积约329700平方米,其中地上建筑面积271800平方米,地下建筑面积57900平米。包括两栋超高层及其裙房,裙楼四层,为餐饮、办公、多功能厅、商业服务等;塔楼A座为公建式公寓塔楼,68层,249.35m,其中21层、37层、53层为避难层和设备层;B座为办公与公建式公寓塔楼,63层,247.15m。32层以下为办公,32层以上为公寓,其中16层、32层、4...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:1150 时间:2020-11-12
  • 收录于话题工程概况 建设地点:广州市南沙区明珠湾横沥岛。建筑面积:506304㎡。建筑功能:由多栋建筑单体组成的建筑群,分南、北两区,各栋建筑概况见表1。 设标准:三级甲等综合医院,南区的国际医疗保健中心为绿建三星标准,其余楼栋为绿建二星标准。 冷热源设计 根据当地气候特点、建筑功能需求、使用规律和建设标准,集中空调冷热源设置见表2,3。 结合广州峰谷比约6的电价政策,空调冷源系统1采用冰蓄...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:415 时间:2020-10-29
  • 中央空调图片1

    收录于话题在工程实践中,多联机空调系统与其它空调系统相比有着较多的优点。其室外机直接设置于室外,可以节省机房面积。在施工过程中,多联机系统管径较小,节省了建筑空间,其系统安装方便快捷。多联机系统是一个高度集成的系统,其控制方便,用户可以直接利用控制器进行操作。可根据室内机开启数量调整室外机出力,在部分负荷运行时有良好的节能性。拥有较多优点的同时,多联机系统在设计使用过程中也有着众多的难点:多联机系...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:674 时间:2020-10-19
  • 公共建筑暖通空调系统风管设计与施工验收技术分享...查看详情

    用户:三圣山90 浏览量:545 时间:2020-09-14
  • 点击了解课程↓: 洁净室设计快速入门与提高全程班-暖通设计,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 收录于话题 来源:通风百科/暖风南社 如有侵权,请联系删除 点击免费试听课↓: 洁净室设计快速入门与提高全程班,试听一下戳这儿~ 学员真实评价↓ 原价1388元,优惠200元 现价只要1188元 添加老师免费领券 高老师QQ :2355735347 手机:1...查看详情

    用户:执着着执着 浏览量:384 时间:2020-09-08
  • 通风排烟图片1

    来源:暖通家族,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 该科技综合楼是集办公、科研,娱乐、演出、餐饮等功能为一体的现代综合性建筑,本文着重对其通风、人防、防排烟,空调制冷、自控系统等方面的设计作了介绍,特别着重论述影剧院空调系统的设计,并给出各项设计计算指标和技术数据。树上鸟教育暖通设计在线教学杜老师。 6256035...查看详情

    用户:钢构蒲公英 浏览量:1185 时间:2020-06-22
  • 求一个商场的建筑图,做空调毕业设计...查看详情

    用户:qq_1583813700963 浏览量:252 时间:2020-04-11
  • 来源:暖通南社 如有侵权请联系删除...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:1885 时间:2019-12-24
  • 中央空调图片1

    来源:暖通家族 如有侵权请联系删除 6211322 6211323 6211324 6211325 6211332 6211326 6211327 6211328 6211329 6211330 6211331...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:2960 时间:2019-11-25
  • 中央空调图片1

    来源:网络 如有侵权请联系删除 本文介绍了大连某超高层建筑暖通空调系统设计,主要包括冷热源系统、空调系统、采暖系统和通风防排烟系统的设计,以及系统中的节能措施。 项目概况 该超高层建筑地处大连市东港区,总建筑面积约329700平方米,其中地上建筑面积271800平方米,地下建筑面积57900平米。包括两栋超高层及其裙房,裙楼四层,为餐饮、办公、多功能厅、商业服务等;塔楼A座为公建式公寓塔楼,6...查看详情

    用户:司空空空 浏览量:3398 时间:2019-09-16
  • 综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(住 院 部) 一、普通病区应符合下列要求: 1.普通病区的病房应能开窗(有纱窗)通风。 2.设置普通空调时,冬季温度宜在20℃以上,夏季温度不宜高于27℃;应有新风供应和排风,系统规模不宜过大。 3.病区的换药室、处置室、配餐室、污物室、污洗室、公用卫生间等,应设排风,排风口的布置不应使局部空气滞留。排风换气次数宜为10次/h~15次/h。 二、产科应符合...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:644 时间:2019-08-24
  • 综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(手术部与医技科室) 手术部 一、洁净手术部设计,应符合现行国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333的有关规定。 二、一般手术室室内温度冬季不宜低于20℃,夏季不宜高于26℃;室内相对湿度冬季不宜低于30%,夏季不宜高于65%;应采用末端过滤器效率不低于高中效过滤器的空调系统或全新风通风系统。室内应保持正压,换气次数不得低于6次/h。噪声不应大...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:515 时间:2019-08-24
  • 建筑规范图片1

    综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统 一般规定 一、医院应根据其所在地区的气候条件、医院性质,以及部门、科室的功能要求,确定在全院或局部实施采暖与通风、普通空调或净化空调。 我国幅员辽阔,南北纵跨两大气候带,地区经济发展水平相差较大,应强调根据现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019和建设定位、使用功能等实际情况,选用合适的采暖、通风与空调系统。 二、采用散热器采暖时,应以热...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:1417 时间:2019-08-24
  • 采暖供热图片1

    本文主要针对几种采暖系统的基本原理进行了探讨,有效提出民用建筑在采暖供热系统设计上的节能措施。合理规划与设计民用建筑的供暖系统,不但可以满足系统控制与计量功能的要求,还能够降低能源不必要的浪费,在很大程度上可以提高供热的实际社会效益和自身经济效益,适时为民用建筑的采暖提供强有力的参考依据。6188392近年来,随着我国社会主义经济的快速发展以及人们日常生活水平的不断提高,人们开始对自身居住条件提出...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:792 时间:2019-08-13
  • 中央空调图片1

    6124425 6124427 该超高层建筑地处大连市东港区,总建筑面积约329700平方米,其中地上建筑面积271800平方米,地下建筑面积57900平米。包括两栋超高层及其裙房,裙楼四层,为餐饮、办公、多功能厅、商业服务等;塔楼A座为公建式公寓塔楼,68层,249.35m,其中21层、37层、53层为避难层和设备层;B座为办公与公建式公寓塔楼,63层,247.15m。32层以下为办公,...查看详情

    用户:李慧慧01 浏览量:715 时间:2019-03-29
  • 1、民用住宅建筑和办公楼、酒店建筑内,落地式空调回路可以设计用1P断路器供电吗? 2、都违反了哪些规范的哪一条? 3、有什么危害? 4、如果审图机构认同了这种变更,说明了什么? 欢迎大家积极发言讨论!...查看详情

    用户:muyuyao 浏览量:2990 时间:2019-02-03
  • 中央空调图片1

    一、建筑概况 总用地面积85.6公顷,展览建筑面积约为80万m2;另有约10万m2室外展场。最大的展厅建筑面积约为2.88万m2。建筑总高度约为43m。该会展中心是集展览、办公、酒店、商业等配套设施综合为一体的大型综合体,建筑总体布局突破了以往大型展馆呈单元行列式布局的模式特征,突出了展览与非展览功能的有机整合,通过会展配套功能的合理布局,创造出具有高效会展运营效率的新型会展模式。 ...查看详情

    用户:司空空空 浏览量:3077 时间:2019-01-28
  • 关于商场类建筑中央空调系统设计的注重点,可从以下四个方面分析; 1) 商场的冷负荷主要来自照明和人员发热。 其数值大小视建筑的档次而定。 档次高的人数少,反之人多。通常按 0.5~1.0 人/m2 计算。照明按 30~40W/m 2) 过渡季节的通风换气十分重要。几乎需 80%的排气才能满足卫生要求。因此这类建筑宜采用双风机系统,或单风机加排风机系统。 3) 商场出入口处人流不息, 一...查看详情

    用户:tmhoking 浏览量:486 时间:2018-08-30
  • 居住建筑设计图片1

    2018年7月13日下午3点左右,在湖南省邵阳市邵东县,31岁的空调售后安装工程师刘某,在邵东县某小区为一客户安装空调时,不幸发生意外事故坠亡,2018年5月23日中午12点半左右,在高港栖园小区发生一起意外坠楼事故,一名空调安装工在工作过程中不幸坠楼身亡......。到了空调安装的旺季,像往年一样,又听闻不少空调安装工坠亡或受伤的消息,空调师傅在繁忙的同时,不知有多少同仁们有着对外机位不合理的困...查看详情

    用户:早安建筑 浏览量:4782 时间:2018-08-29