距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线暖通系统设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与暖通系统设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
0 引言 随着医疗技术的不断进步和人们生活水平的不断提高,PET(po sit ron emisso n computed tomog raphy)中心作为一种对于肿瘤的早发现、早治疗有着极大优势的新型医疗设备不断被国内各大医院引进。但是目前在新建的医技综合楼和旧楼改造工程的设计过程中,很多设计者由于对PET中心了解不够,前期设计不到位,导致后期施工安装时需要耗费更多人力物力进行重新设计...查看详情
摘要 介绍了体育馆冷热源、供暖空调水系统、空调风系统及防冻系统设计等。结合建筑使用特点及当地干热气候特征,采用间接蒸发冷水机组提供高温冷水供比赛大厅座椅送风组合式空调机组预冷段及地面辐射供冷系统使用。重点探讨了项目采用的防冻技术措施,提出了新风预热盘管电动调节阀最小开度的确定方法。 关键词 ...查看详情
设计师应如何处理建筑节能设计?...查看详情
空调系统设计的基本设计步骤及其主要设计程序可归纳如下: 第1步:熟悉设计建筑物的原始设计资料 包括:建设方提供的文件、建筑用途及其工艺要求、设计任务书、建筑作业图等。 第2步:资料调研 包括:查阅相关设计资料(手册、规范、标准、措施等)、收集相关设备与材料的产品。 第3步:确定室内外设计气象参数 根据设计建筑物所处地区,查取室外空气冬、夏季气象设计参数;根据设计建筑物的使用功能,...查看详情
在暖通CAD设计过程中,如果想要快速计算排烟该如何操作呢?本节暖通CAD设计教程就和小编一起来了解一下浩辰CAD暖通软件中通过调用机械防烟系统来快速计算排烟的具体操作步骤吧! 暖通CAD设计中排烟计算步骤: 步骤一:新建子系统,此处使用右键菜单进行说明。 1、在界面左侧工程树中右键点击【机械防烟系统】,弹出右键菜单,如下图所示: 2、点击右键菜单的【新建系统】,弹出新建系统对话框,输入【系统名称...查看详情
一、设计前 风管系统设计前,应按下列顺序确定变风量系统基本参数: (1)确定系统类型和布置形式; (2)确定系统最大风量、空调机房、空调器以及送、回、排风量和接口位置; (3)确定内、外区变风量末端装置形式、位置、数量和装置最大风量; (4)确定送回风口形式、位置、数量和最大设计风量。 二、设计中 风管系统设计可按下列步骤进行: (1)确定风管形状(圆形风管、矩形风管……); (2)确定风管系统形...查看详情
现行有关建筑节能标准: 国家行业标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 国家行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010 国家行业标准《供热计量技术规程》JGJ173-2009 国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2015 山东省地方标准《公共建筑节能设计标准》DBJ14-036-2006 山东省地方标准《居...查看详情
流量环:多点式风速(压差)传感器 流量环是压力无关型机组中核心部件; 2组8个小孔(面对和逆向气流)分别测量全压和静压,得到的压力差为动压; 动压Pd=全压-静压=?ρv2=0.5*1.2*v2 三种系统级控制模式: 白天一般采用该模式,在建筑物有人使用的区域必须保持通风和适当的制冷/制热温度设定点,为此必须保证: 主送风机持续运行; 主送风机受控运行来...查看详情
系统一:新风集中预处理空调系统 1、多个手术室空调系统的新风,先经过专门的新风预处理机组进行集中的过滤和热湿处理后,再分配到各手术室的循环处理机组进行二次过滤和热湿处理,然后送入各手术室。2、降低甚至消除循环机组湿负荷,表冷器在大部分时间干工况运行,利于空气处理洁净度的保持。3、与自取新风混风空气处理相比,循环风处理机组过滤器的负担轻,过滤器寿命长,系统整体运行费用低。4、适用于新风湿负荷大的...查看详情
GB 50189—2015《公共建筑节能设计标准》(以下简称2015年版《标准》)从节能控制的基本要求、控制实现方式及能耗监测计量需求出发,对暖通空调系统的监测、控制与计量设计要求进行了规定。 节能控制要求 暖通空调系统的运行能耗为所有设备运行能耗之和,有如下的基本关系式: 式中W为运行电耗;N为某时刻的设备运行功率;t为运行时间;下标i表示第i台设备。 其中设备的运行功率有如下的基本关...查看详情
知识点:医疗建筑电气设计 一、电气系统 医院建筑电气系统可分为强电系统和弱电系统。强电系统包括变电系统,照明、动力、空调、消防供配电系统及控制系统,防雷、接地系统,电气火灾报警系统,自备发电机控制系统,不间断电源等。 01 强电设计 强电设计按建筑类型选择负荷等级,医院的负荷等级按照《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008...查看详情
1 工程概况 中国国家博物馆(见图1)位于天安门广场东侧,设计保留原有老馆建筑中的北、南、西侧部分立面建筑35000m 2 ,将其余部分拆除,改扩建成191900m 2 新的国家博物馆。其建筑空间形式丰富,内部功能复杂、多样,包括15345m 2 的地下各类文物库房78间、总面积为64800m 2 的47个各类展厅,还包括学术报告厅、数码影院、演播室、文物保护室、科研室、鉴...查看详情
一、每层设置一个内、外区共用系统 (1)概况:如图6-3所示,每层设置一个系统,分别连接内、外区变风量末端装置。空调面积1000~2000㎡;系统风量20000~4000?/h。(2)适用:外区为带加热器的末端装置的系统,如串、并联式风机动力型系统;再热型单风道系统和双风道系统。也可采用组合式单风道型变风量系统,如风机盘管机组加单风道型系统和周边散热器加单风道型系统。(3)特点:与每层多个系统相...查看详情
空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为:闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式; 按调节方式可分为:定水量和变水量。 水系统分类 1、闭式循环系统 定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有...查看详情
相对于定风量空调系统,所谓变风量空调系统有两层含义: 空调系统总风量可变;空调区域内末端装置的一次风送风量可变。 下表列举了定风量与变风量空调系统的主要区别,显现出变风量空调系统的基本原理。 定风量与变风量空调方式的主要区别...查看详情
1 停车库的通风量计算 1.1考虑因素 通风量的确定和车库内许多因素有关。例如,停车库规定的停车数量、出入频率、车库内车辆行驶的平均时间及每辆车的CO排量、车库内容许CO浓度以及室外CO浓度。 众所周知,停车场的换气量是按有害气体(一般以CO为准)稀释到容许浓度来决定的,同时也要符合当地法规的规定。 1.2 换气量的确定 车库的有害气体成 分...查看详情
内容如下:...查看详情
山东省建筑设计研究院 舒勤 解勇 1、工程概况 本工程为泊头市医院迁建项目,建设地点位于泊头市裕华路以南,永安大街西侧。项目总用地面积65000m 2 ,总建筑面积70000m 2 ,整个项目包括门诊病房综合楼,综合服务楼,传染楼,二期病房楼;其中门诊病房综合楼为院区最高建筑,建筑面积58624m 2 ,,建筑...查看详情
设计13个步骤及程序 空调系统设计的基本设计步骤及其主要设计程序可归纳如下: 第1步:熟悉设计建筑物的原始设计资料 包括:建设方提供的文件、建筑用途及其工艺要求、设计任务书、建筑作业图等。 第2步:资料调研 包括:查阅相关设计资料(手册、规范、标准、措施等)、收集相关设备与材料的产品。 第3步:确定室内外设计气象参数 根据设计建筑物所处地区,查取室外空气冬、夏季气象设计参数;根据设计...查看详情