3.0.1混凝土结构子分部工程科划分为模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。各分项工程可根据与生产和施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按进场批次、工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。下面对常见的模板、钢筋、现浇结构三个分项进行说明。(混凝土分享主要为材料,记得取样和塌落度试验就行。)三、现浇结构分项工程8.1.1现浇结构质量验收应符合下列规定;1现浇结构质量验...查看详情
一、对于水泥的进场质量验收,2002版《规范》第7.2.1条的用词是"复检",而2015版《规范》第7.2.1条用词是"检验",对预拌混凝土搅拌站来说。内部试验室(但没有检测资质)的抽样检验能不能作为2015版《规范》第7.2.1条规定的水泥进场检验,还是必须送有资质检测机构进行检验?另外,关于复检和抽样检验有何区别?《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002版中的表述是"进场复...查看详情
0 引言 混凝土强度是衡量混凝土质量的最重要指标,科学合理的混凝土强度检验评定方法,是正确评价及客观公正验收混凝土工程施工质量的关键。本文介绍了《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)(以下简称《规范》)关于混凝土强度验收的方案,检验批混凝土强度检验和评定,以及结构实体混凝土强度检验等内容。总体来说,《规范》在混凝土强度验收方面的规定比2002版更加清晰合理,其中针对结构...查看详情
砌筑工程施工工艺标准...查看详情
原规范从颁布执行至今有十余年,已经不能满足当前通风与空调工程建设与施工质量验收的需要。主要考虑以下几个方面: 其一,原规范标龄十五年,符合国家对工程建设标准管理的规定,即标准施行五年及以上时应进行认证复审或予以修订。 其二,自原规范执行十多年来建筑空调工程有众多新材料、新设备、新技术与新工艺得到开发与应用,如多联机组、蓄能技术、地源热泵、室内环境的空气品质、低碳、节能等方面新工程技术的推广使用,使...查看详情
建筑与市政工程施工质量控制通用规范...查看详情
1) (水工混凝土施工规范》 (SL677-2014) (2) (水工混凝土施工规范》(DLT5144-2015) (3) (水工混凝土外加剂技术规程》(DLT5100-2014) (4) (水工混凝土钢筋施工规范》 (DL/T5169-2013) (5) (混凝土构造工程施工质量查收规范》(GB50204-2015) (6)《水利水电单元工程施工质量查收评定标准》(SL631-2012...查看详情
砌筑工程施工工艺标准做法...查看详情
2015版非常感谢...查看详情
《给水排水管道工程施工及验收规范+GB50268-2008》...查看详情
电网工程施工工艺控制规范 第4部分 配网工程...查看详情
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002.pdf《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002.pdf《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002.pdf《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002.pdf《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002.pdf《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002.pdf《通...查看详情
人防工程施工及验收规范!...查看详情
建筑结构加固工程施工质量验收规范检验批表格.rar...查看详情
新规范,2023.03.01执行...查看详情
国家标准住宅装饰装修工程施工规范(第一部分)一、总则 1.0.1为住宅装饰装修工程施工规范,保证工程质量,保障人身健康和财产安全,保护环境,维护公共利益,制定本规范。 1.0.2本规范适用于住宅建筑内部的装饰装修工程施工。 1.0.3住宅装饰装修工程施工除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 二、术语 2.0.1住宅装饰装修 为了保护住宅建筑的主体结构,完善住宅的使用...查看详情
堤防工程施工规范(SL260-2014) 应用于实际中易错点整理 6.2.1 堤基基面清理范围包括堤身、铺盖、压载的基面,其边线应在设计基面边线外50cm。 7.6.3 采用焊接方式时,宜采用两道焊缝,两膜边缘重叠不小于100mm。 采用缝接时,两膜边缘重叠应不小于200mm。 采用搭接方式时,两膜搭接量不宜小于2m。 缝接、搭接的土工膜沉入槽孔后,应采用充满黏土的编...查看详情
求规范...查看详情
知识点:建筑电气质量验收规范 一主控项目 1 专用灯具的Ⅰ类灯具外露可导电部分必须用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识,铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。检查数量:按每检验批的灯具数量抽查5%,且不得少于1套。检查方法:尺量检查、工具拧紧和测量检查。2 手术台无影灯安装应符合下列规定: (1)固定灯座的螺栓数量不应少于灯具法兰底座上的固定孔数,且螺栓直径应与底座...查看详情