最新GB50116-2013 自动火灾报警设计规范.pdf 4910102 4910101 4910101 4910102...查看详情
图纸简介: 本工程为某图书馆,地上五层,局部地下一层,建筑面积约12000平方米,建筑控制高度23.9米;图纸设计范围:1)综合布线、电话系统;2)有线电视系统;3)电视监控系统;4)火灾自动报警与消防联动控制系统;内容齐全,平面图、系统图均有。 投稿网友: zzxx0529 上传时间: 2014-05-16...查看详情
本帖最后由 绿茵飞翔 于 2014-5-16 09:34 编辑 4907262 4907258 4907262...查看详情
本帖最后由 cd_chy 于 2014-5-16 12:09 编辑 经典资料,不容错过;朋友扫描的,共享下...查看详情
对于新规范:《火灾自动报警系统设计规范》 (GB 50116-2013 ),发现相对于旧规范改动相当大啊。请问一下,有没有人细细研究过,并且据此规范做的施工图? 想求一个新规范的设计范本!...查看详情
RT,大家来说说,我是新人...查看详情
关于 GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》已出版的通知 GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》 中相关消防设备设备电源监控系统的重点条款及页码整理如下 第6页,3.4.2 消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警 控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用 电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系 统控制装置、消防电源监控器等……。 ...查看详情
本帖最后由 zhuowen408 于 2014-4-27 21:26 编辑 48953384895338...查看详情
本帖最后由 zhuowen408 于 2014-4-27 21:35 编辑 48953574895357...查看详情
本次解读新版《火灾自动报警系统设计规范》主要是针对原规范做出补充、增加和细化的内容进行梳理、讲解。原规范中未作变动部分不列入本次范围。 4889493新版规范的目录如下: 4889492 4889491 新增前言部分,是对修编规范背景、依据、补充和修改内容进行了必要的说明。 “本次规范修订是一次全面修订,在维持原规范基本框架,保留合理内容的基础上作了必要的补充和修改,主要体现在以下四个方面: ■ ...查看详情
塔库、垂直升降机械立体车库的火灾自动报警设计怎么做呢?在2013的最新规范中也没有找到做法?70~80米高,怎么设置火灾探测器呢?大家探讨下...查看详情
2014年5月1日开始正式实施,扫描版,较清晰。...查看详情
2013版火灾自动报警系统设计规范...查看详情
传说中的发行版《自动火灾报警设计规范》GB50116-2013...查看详情
3.1.1 条 火灾自动报警系统可用于人员居住和经常有人停留的场所、存放重要物资或燃烧后产生严重污染需要及时报警的场所...查看详情
GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范...查看详情
13.1.3 下列民用建筑应设置火灾自动报警与联动控制系统。 1 高层建筑 1)十层及十层以上的高级住宅。 2)建筑高度超过 24m 的其他民用建筑,以及与其相连高度不超过 24m 的裙房。 3)建筑高度超过 250m 的民用建筑的火灾自动报警与联动控制的设计,应提交消防主 管部门组织专题研究论证。 2 低层建筑 1)九层及九层以下的多层高级住宅。 2)建筑高度不超过 24m 的单层及多层有关公共...查看详情
本帖最后由 杜子勝 于 2014-4-17 12:44 编辑 GB50116-2013 火灾自动报警系统设计规范 正文及条文说明清晰版 凡是下载并回帖的一律奖励10个土木币,2个威望。...查看详情
本规范适用于新建、扩建和改建的建、构筑物中设置的火灾自动报警系统的设计,不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等场所设置的火灾自动报警系统的设计。...查看详情
此帖子为【GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范免费版下载http://bbs.co188.com/thread-8769855-1-1.html】更新版; 此版本为“火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013正式发行稿”并提供免费下载! 4880017 如果不会操作,可直接联系QQ:1498621876 4880017...查看详情