距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线自动报警设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与自动报警设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
《新火规》电气25条调整要点 1、新规范中只有24条为强制性条文,原规范为强制性国家标准(理解为所有条文都是强制性条文)。 2、第3.1.5条:“任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手报、联动模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量”。(新增加内容) ——也就是说,每条总线回路最多可连接180个设备(是指连...查看详情
http://image.co188.com/upload/original/41/1432086041.jpg 《新火规》电气25条调整要点 1、新规范中只有24条为强制性条文,原规范为强制性国家标准(理解为所有条文都是强制性条文)。 2、第3.1.5条:“任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手报、联动模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备总数不宜超过200...查看详情
最近在学习GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范,找到一份资料,希望对各位有用。 5141033...查看详情
http://image.co188.com/upload/original/65/1432087865.jpg 《火灾自动报警设计规范》(GB 50116-98)(以下简称《旧报警规范》)自1999年实施至今,已伴随电气设计人员走过了14个年头。其间,有许多新型火灾探测产品和火灾监控系统出现,《旧报警规范》已无法为设计人员提供可靠的设计依据和执行办法,使得电气火灾的防范设计多种多样,没有统一的设...查看详情
5132208 看看这台电容柜的工艺电容柜控制开关是微断好,还是熔断器好?听说熔断器容易烧... 电子元器件的认识和作用--电动车维修教程电阻在电路中的主要作用是降压、限流、分流、分压和作偏置元件使用。电阻在电路中对低频交流电和直流电的阻碍作用是一样的... 21世界了,为什么人们都要使用LED筒灯照明?在当今21世界的我们来说,LED筒灯照明灯具的优点主要在于LED筒灯它的体积小... 请专家指...查看详情
新手求助,请专家指导,这个工程的消防自动报警方案设计是否合理,以求系统稳定可靠,经济、管理方便。 整个工程建筑物的方位如图所示,最远距离约800米。 目前设计师的方案是: 在建筑1、建筑2、建筑8设有区域报警器,所有建筑消防线全部直接到控制中心,建筑6、7、9没有设计区域控制器,但是距离控制中心很近的建筑1、2确设计了区域控制器,建筑3、4没有设计。 现在我的问题是 1、现有区域报警器的设计是否合...查看详情
◆◆◆◆ http://image.co188.com/upload/original/19/1430877319.jpg 交流主题: 新版《火灾自动报警系统设计规范》消防控制室问题? 交流内容 : 对于新版《火灾自动报警系统设计规范》中条文的探讨!又掀热潮!!! 规范分享:5125339 规范分享...查看详情
《火灾自动报警系统设计规范》 5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。 5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。 对于这两条规范,有个疑问,目前的设计大多都是共用接地体,最底层底板水平主钢筋水平焊通,并与桩基焊接。那么,消防控制室采用这...查看详情
能给我一下不?感激不尽...查看详情
有需要的赶紧下载研究吧 5090056 5089807 5089806 5090056...查看详情
随着我国经济建设的迅速发展,人民生活水平的不断提高,城市用地日益紧张,促使建筑物正朝着高层化、密集化方向发展,建筑物的装修用料和方式也越趋多样化,随着用电负荷及煤气耗量的加大,对火灾自动报警系统设计提出了更高、更严格的要求。为确保人民生命财产的安全,火灾自动报警系统设计就成为民用建筑设计中最重要的设计内容之一。在一些工程项目设计中,由于设计人员在对规范的理解和执行过程中存在一些偏差,以至在设计中出...查看详情
2014年5月1号,新《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013开始实施,对比原来旧规有些内容改变不小,现总结几个改动较大的地方如下:一、地址容量减少。 现任一台火灾报警控制器所连接的设备总数和地址总数均不应超过3200点;每一总线回路连接设备总数,即地址总数不应超过200点。任一台消防联动控制器地址总数不应超过1600点(正好一半),每一联动总线回路连接设备总数不宜超过100点(也正好...查看详情
本文针对《GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范》执行疑点进行阐述,欢迎各位交流您的意见! 1. 消火栓按钮该不该直接启泵?新《火规》4.3.1条要求消火栓启泵按钮的动作信号应作为报警信号以及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。而《高规》7.4.6.7条要求临时高压给水系统的每个消火栓按钮应直接启动消防水泵,强条。《建规》8.4.3.8条要求同高规。...查看详情
因为有些时间,所以稍微总结了一下,希望对大家有帮助,也希望大家可以回复补充。 5035138 5035139 5035140...查看详情
新版火灾自动报警规范增设住宅火灾自动报警一章,以后只要是做住宅设计必须上火灾自动报警系统吗,做普通多层住宅也要上这套系统吗? 最近在做几座普通的多层住宅,不清楚到底是不是强制性的必须要上这套系统还是非强制性要求,哪位大神能解答一下,谢谢!...查看详情
1.防火门的监控如何设计 2.消防应急电源监控如何设计 谢谢...查看详情
最新消防电气规范,GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范...查看详情
本帖最后由 电气工程师 于 2014-12-4 14:49 编辑 报告题目:“《火灾自动报警系统设计规范图示》解析” 主 讲 人:孙 兰 汪 浩(中国建筑标准设计研究院) 2014年12月4日北京电气情报网组织的2个多小时的讲座录音,比较清晰,给大家免费共享,共同探讨! 5018124 火灾自动报警系统设计规范图示解析主 讲 人:孙 兰 汪 浩(中国建筑标准设计研究院)20141204.part...查看详情
哪位大神有的上传下!...查看详情
解读《火灾自动报警系统设计规范》...查看详情