距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线自动报警设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与自动报警设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
有需要的可以直接下载~~~...查看详情
总结的精华 适合电气设计师学习 1、 消防控制室设防火门监控器 A》 针对常开防火门,装有常开防火门释放装置,平时由“防火门常开控制器”输出DC24V工作电压给防火门电磁门吸释放器,使电磁门吸吸合防火门门页定位,将门保持常开状态;遇火警时常开控制器接收消防联动信号或感烟探测器信号后,使电磁门吸失电释放门体,控制左、右门分别断电(延时约6秒),防火门左右门扇在防火门闭门器作用下顺序关闭,同时“防火门...查看详情
哪位有14X505-1 火灾自动报警系统设计规范图示 CAD版...查看详情
如下图所示: 1.由于改动了启/停回路,是否导致就地手动控制无法停止。 2.10D303-2~3《常用电机控制电路图》2010年合订本里面的没有这个问题。 5417806 5417806...查看详情
新《火规》问答一: 《火灾自动报警系统设计规范 》 管理组会同本刊开设新版 《火规》 学习栏目, 将各地宣贯过程中设计人员反映较集中的问题,汇集整理并作出解答, 陆续在此刊发, 以帮助大家尽快理解掌握新版《火规》。 ● 条文:消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。 疑问:如何界定 “无关 ”“有关 ”?哪些弱电系统可以合用消防控制室? 解答:单一功能的消防控制室, 不允许其它系...查看详情
最新版本的《火灾自动报警与消防控制系统设计及安装图集》,请需要的赶紧下载哈。 5353320 5353321 5353320...查看详情
第十二届全运会于2013年在辽宁省举行,辽宁省委、省政府对承办工作高度重视,专门成立了十二届全运会组委会,并召开了动员大会。目前,全省各市全运会场馆建设正进入攻坚阶段。十二届全运会的举办,将极大促进辽宁大型体育场馆的全面建设,同时对超大空间、复杂结构形式场馆的火灾自动报警设计也提出了难题。2011年笔者有幸参与了第十二届全运会备用场馆——沈阳盛京国际演艺中心的设计,该场馆建筑面积约10m2;工程包...查看详情
1:联动控制和火灾自动报警系统的布线设计消防联动控制要做到安全可靠、经济合理,首先要解决的问题是联动控制元器件和火灾自动报警元器件是分开、分别布线传输,还是将两者混接在同一信号总线回路上混接传输(下简称“混接”)的问题。《报警规范》对上述两者布线的技术要求截然不同:对报警布线,除要求采用金属管、阻燃硬质管等外,别无他求;对控制线(管材同上)要求暗敷在保护层不宜小于30mm的不燃结构层内。明敷时...查看详情
本帖最后由 劳武 于 2016-1-20 21:36 编辑 王赞瑞 杨永刚 摘 要 实施《火灾自动报警系统计规范》过程中,在其系统布线设计、探测器设置和消防用水、防烟与排烟、防火卷帘门、非消防电源切断控制等方面,碰到了一些问题,笔者就此提出商榷意见。 关键词 混接 直接启动 集散型 切断 独立系统 无谓耗费...查看详情
现 代化的建筑规模大、标准高、人员密集、设备众多,对防火要求极为严格。为此,除对建筑物平面布置、建筑和装修材料的选用、机电设备的选型与配置有许多限制 条件外,还需要设置现代化的消防设施。随着我国经济建设的发展,各种高层建筑、大中型商业建筑、厂房不断涌现,对自动消防报警系统提出了更高更严的要求。 为了早期发现和通报火灾,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,保卫社会主义现代化建设,在现代化的工业民...查看详情
摘要:阐述了自动报警系统设计中利用不同类型的探测器进行优化组合的设计思路? 随着国家对消防安全的日益重视,特别是对新建?改建工程消防系统化设计的关注,各有关方对消防工程的合计都很重视,但作为建设方很少有把消防安全工作提升到一定高度来认识的,总是希望把消防工程造价降到最低限度,因此他们常把设计院已按照消防规范设计好的消防工程请施工方进行多次“优化”,以达到降低工程造价的目的?我在此就工程中所遇到的消...查看详情
《新火规》电气25条调整要点 1、新规范中只有24条为强制性条文,原规范为强制性国家标准(理解为所有条文都是强制性条文)。 2、第3.1.5条:“任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手报、联动模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量”。(新增加内容) ——也就是说,每条总线回路最多可连接180个设备(是指连...查看详情
http://image.co188.com/upload/original/41/1432086041.jpg 《新火规》电气25条调整要点 1、新规范中只有24条为强制性条文,原规范为强制性国家标准(理解为所有条文都是强制性条文)。 2、第3.1.5条:“任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手报、联动模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备总数不宜超过200...查看详情
http://image.co188.com/upload/original/65/1432087865.jpg 《火灾自动报警设计规范》(GB 50116-98)(以下简称《旧报警规范》)自1999年实施至今,已伴随电气设计人员走过了14个年头。其间,有许多新型火灾探测产品和火灾监控系统出现,《旧报警规范》已无法为设计人员提供可靠的设计依据和执行办法,使得电气火灾的防范设计多种多样,没有统一的设...查看详情
5132208 看看这台电容柜的工艺电容柜控制开关是微断好,还是熔断器好?听说熔断器容易烧... 电子元器件的认识和作用--电动车维修教程电阻在电路中的主要作用是降压、限流、分流、分压和作偏置元件使用。电阻在电路中对低频交流电和直流电的阻碍作用是一样的... 21世界了,为什么人们都要使用LED筒灯照明?在当今21世界的我们来说,LED筒灯照明灯具的优点主要在于LED筒灯它的体积小... 请专家指...查看详情
新手求助,请专家指导,这个工程的消防自动报警方案设计是否合理,以求系统稳定可靠,经济、管理方便。 整个工程建筑物的方位如图所示,最远距离约800米。 目前设计师的方案是: 在建筑1、建筑2、建筑8设有区域报警器,所有建筑消防线全部直接到控制中心,建筑6、7、9没有设计区域控制器,但是距离控制中心很近的建筑1、2确设计了区域控制器,建筑3、4没有设计。 现在我的问题是 1、现有区域报警器的设计是否合...查看详情
◆◆◆◆ http://image.co188.com/upload/original/19/1430877319.jpg 交流主题: 新版《火灾自动报警系统设计规范》消防控制室问题? 交流内容 : 对于新版《火灾自动报警系统设计规范》中条文的探讨!又掀热潮!!! 规范分享:5125339 规范分享...查看详情
《火灾自动报警系统设计规范》 5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。 5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。 对于这两条规范,有个疑问,目前的设计大多都是共用接地体,最底层底板水平主钢筋水平焊通,并与桩基焊接。那么,消防控制室采用这...查看详情
能给我一下不?感激不尽...查看详情
随着我国经济建设的迅速发展,人民生活水平的不断提高,城市用地日益紧张,促使建筑物正朝着高层化、密集化方向发展,建筑物的装修用料和方式也越趋多样化,随着用电负荷及煤气耗量的加大,对火灾自动报警系统设计提出了更高、更严格的要求。为确保人民生命财产的安全,火灾自动报警系统设计就成为民用建筑设计中最重要的设计内容之一。在一些工程项目设计中,由于设计人员在对规范的理解和执行过程中存在一些偏差,以至在设计中出...查看详情