施工现场临时用电安全技术规范,希望对大家有帮助...查看详情
办公空间装修安全用电施工注意事宜 http://www.hyjhzs.com/images/bgyd.jpg 1、办公空间装修施工现场临时用电必须采用TN-S配电系统,三级配电结构,并设置两极漏电保护和两道防线,施工现场用电工具、设备总容量超过50kw时必须编制施工现场临时用电组织设计,容量低于50kw时应制定安全用电措施及电气防火措施。 2、配电系统应遵循分级分路、动力、照明分别设置原则,...查看详情
GB 50194-2014 建设工程施工现场供用电安全规范最新1...查看详情
本帖最后由 cmb178 于 2017-6-30 15:03 编辑 JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范...查看详情
施工临时用电是建筑施工现场的主要动力载体,是整个工程项目高效稳定建设的重要保障。在施工现场,由于受工程建设工期的决定,临时供电系统具有明显的临时性,一般工程项目施工期大多在几年内,有的则只有几个月,甚至只有几天,且安装安全用电要求,临时用电必须在工程竣工后马上进行拆除,也就是临时用电系统需随工程的竣工而从施工现场拆除。临时用电还具有危险性,建筑施工现场周外环境比较复杂,由于施工工种多、交叉作业...查看详情
施工现场临时用电安全规范 1外电线路防护 1.1在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。 1.2在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合表1规定。...查看详情
用电的发明给人类的生活、生产、工作、学习以及各种科研技术等领域带来了空前的便利,但造福人类的同时也给人类的活动带来不少危害。多年来,由于电气的原因引发的各种火灾一直高居首位,其它的触电死亡事故也屡屡发生。因此用电事故给人们的生命财产等造成诸多无法弥补的损失。人们常讲究防患于未然,作为一个电气工程设计人员如何按照规范按照强制性条文准确无误地搞好施工图设计既是我们的责任,也是设计中至关重要的一环。...查看详情
“电”是人们生产、生活中不可缺少的能源,在建筑施工现场中“电”也是一种重大危险源,而恰恰好多施工现场就是在“安全用电”上存在薄弱环节,从而引发了触电等生产安全事故。笔者认为临时用电安全管理有几个要点,现总结如下。 一、保护接零与保护接地系统 定义:保护接地是指将电气设备的不带电金属外壳与大地连接,接地电阻值一般应小于4Ω。保护接零:在电源中性点直接接地的低压电力系统中,...查看详情
1、施工现场的临时用电采用三相五线制,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。 2、电缆干线全部使用5芯专用电缆,采用埋地或架空敷设。 3、室内配线必须采用绝缘导线,采用瓷瓶,瓷夹时,距地面不得小于2.4m,室外高于3m。 4、配电系统设置总配电箱和分配电箱、开关箱,实行分级配电。 5、每台用电设备有各自专用的配电箱,严格执行“一机一箱一闸”制。 ...查看详情
从广义上讲,每个施工现场就是一个工厂,它的产品是一个建筑物或构筑物。但是它又与一般的工业产品不同,具有如下的特点: 1、没有通常意义上的厂房,施工现场用电明显带有临时性,露天作业多; 2、工作条件千差万别,受地理位置和气候条件的制约; 3、施工机械具有相当大的周转性、移动性和共用性; 4、施工现场的环境较恶劣,电气装置、配电线路、用电设备等易受风沙、雨雪、水溅、污染和腐蚀介质的侵害,极易发...查看详情
1 安全隐患 1.1 施工组织设计操作不到位 建筑施工工地,既是电气安全技术的特殊场所,又是具有特殊电气危险的场所。因而,国家建设部为此专门制定了《施工现场临时用电安全技术规范》(下简称《规范》),规定施工企业在施工前必须严格编制临时用电施工组织设计,制定安全用电技术措施和电气防火措施等。但是,许多施工企业却没有按照此《规范》严格执行,或者不重视施工用电问题,没有认真、严肃地进行用电技术措...查看详情
1.1 施工组织设计操作不到位 建筑施工工地,既是电气安全技术的特殊场所,又是具有特殊电气危险的场所。因而,国家建设部为此专门制定了《施工现场临时用电安全技术规范》(下简称《规范》),规定施工企业在施工前必须严格编制临时用电施工组织设计,制定安全用电技术措施和电气防火措施等。但是,许多施工企业却没有按照此《规范》严格执行,或者不重视施工用电问题,没有认真、严肃地进行用电技术措施、安全措施、管理措...查看详情
建筑施工安全--用电安全 1、施工现场临时用电什么情况下需编制临时用电施工组织设计? 答:用电设备在5台及5台以上或设备总用量50KW及50KW以上。此外应编制安全技术措施。 2、在建工程的外侧边缘与1KV以下外电架空线路的边线之间的最小安全距离应大于多少米? 答:4米。 3、变配电室要求做到“五防一通”指的是什么? 答:五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。一通:即保持通风良好。 4、使用的...查看详情
5123979...查看详情
论坛有word版本的,不过比较贵,这是PDF版本的,给大家分享。...查看详情
本帖最后由 muyuyao 于 2015-3-24 18:26 编辑 GB50194 - 2014建设工程施工现场供用电安全规范(word版,条文解释紧跟正文,一一对应) 我花了数日功夫自己编辑的!!!...查看详情
本帖最后由 beida_energy 于 2015-2-28 20:03 编辑 上传新国标:《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-2014。...查看详情
《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014...查看详情
施工现场经常发生的安全用电方面的问题: 1.“一机一闸一漏一箱”不能保证 2.拖地线、线路无保护、线路绝缘破损 3. 手持工具以及电焊机等设备一(二)次线路过长 4.电焊机无二次保护 5.配电箱门不锁、进出线无保护、接线混乱 6.漏电失灵 7.不能按要求使用安全电压 5047916504791750479185047919504792050...查看详情
本帖最后由 muyuyao 于 2015-4-1 00:51 编辑 GB 50194-2014 建设工程施工现场供用电安全规范...查看详情