1关于净化计算的室内外计算参数的确定 1.1室外环境含尘浓度在空气洁净技术中,最常见的是以大于或等于0.5μm粒径的尘埃粒子数量为准的计数浓度。对于室外大气尘浓度,不同的地域差异较大,通常可以分三类典型地区来统计。大量统计资料分析可得到我国这三类典型地区的室外计数浓度: 工业城市:计数含尘浓度一般不超过3X105粒/L,最高约为106粒/L(属严重污染程度);城市郊外(不包括郊外工业区):计数...查看详情
所谓生物洁净实验室是以防止微生物污染为主要目的实验室, 它是在工业洁净室的基础上发展起来的。20 世纪70 年代开始, 美国等国家大规模把工业洁净技术引入以防止空气作为媒介的生物污染的领域, 从而诞生了现代意义的生物洁净实验室。这种生物洁净实验室, 一方面确保试件不受其他杂菌污染以保证实验精度, 另一方面又要求防止所研究的材料外泄, 危害其他人员的健康及环境污染。 1实验室布置 我院生物洁净实验室...查看详情
目前,很多医院的洁净手术室在设计过程中片面强调净化级别,而忽略了系统在运行保养过程的节能因素,造成洁净手术部投资和运行费用高昂。在保证手术室污染控制的基础上,如何使手术室净化系统设计既合理又节能?笔者就这个问题进行分析探讨,供同行参考。 一、送风量的确定 在国家出版《医院洁净手术部建筑技术规范》(以下简称《规范》)之前,国内已有的医院手术室洁净空调系统设计基本上都按照工业洁净室设计标准如《洁净厂房...查看详情
作为洁净室控制系统的重要组成部分,暖通空调系统主要通过对生产环境的空气温度、湿度、悬浮粒子、微生物等的控制和监测,确保环境参数符合质量要求,避免空气污染和交叉污染的发生,同时为操作人员提供舒适的环境。另外暖通空调系统还可起到减少和防止产品在生产过程中对作业人员造成的不利影响,并且保护周围的环境。而对于洁净室,一个清洁安全的空间环境则是空调系统设计中必须考虑的关键因素。 ...查看详情
22k505医院洁净用房通风空调设计...查看详情
22K505 医院洁净用房通风空调设计与安装...查看详情
欢迎大家下载...查看详情
/ 新图上市/ 医院洁净用房通风空调设计与安装 —国家建筑标准设计图集— 图集编号:22K505 图集名称:《医院洁净用房通风空调设计与安装》 主编单位:中国中元国际工程有限公司 主要内容 这是一本修编图集,替代07K505《洁净手术部和医用气体设计与安装》中洁净手...查看详情
一、分散处理设计方式 1、每间手术室净化空调系统的新风单独从室外引入。2、引入的新风经过净化进风机组内的粗效、中效、亚高效过滤处理后直接送到净化空调机组的吸入端。3、净化空调机组承担手术室包括新风负荷的所有负荷。4、洁净和清洁辅助区新风应单独设置净化新风机组。5、系统特点及适用范围:系统灵活简单,方便操作。适用于大部分地区,尤其适用于冬季寒冷的地区,可以充分利用室外冬季冷空气作为冷源。 新风分...查看详情
通风空调工程包括:送排风系统、防排烟系统、防尘系统、空调系统、净化空气系统、制冷设备系统、空调水系统等七个子分部工程。 空气调节的气流组织: 空气调节气流组织设计的任务就是要合理地组织室内空气的气流流动,使工作区的温度,湿度,气流速度和洁净度能很好地满足生产和科学研究以及人们舒适感的要求。气流组织不合理不仅直接影响空调房间的空调参数和空调效果,而且还要空调系统的能耗。 空调系统送风口...查看详情
患者是医院最主要的服务对象,不同患者对室内空气环境要求不同。最适宜的空气洁净度、温度、湿度能提高患者的舒适度,有利于疾病痊愈,这对生理调节功能下降的重症患者尤为重要。对于现代化医院来说,洁净度越高对病人恢复越有利,但出于经济性考虑,在不影响医疗效果的前提下,有些区域可降低洁净度要求。针对医院的医疗工艺流程需求,进行技术比选与综合,形成合理的通风空调技术方案。 医院空调的设计参数主要包含空气洁...查看详情
来源:网络,侵删! 一、空调系统的划分 ● 1、按不同的产品划分,主要为避免各产品交叉污染,或对净化空调的要求不同。 2、按不同洁净等级或温湿度要求划分,不同等级的洁净室或温湿度对室内环境的要求不同,通常A、B级应和C、D级房间分系统设置。 3、非净化系统、中效净化系统、高效净化系统要分开设置,因两者阻力相差太大,合于一个系统,阻力难于平衡。 ...查看详情
典型洁净医学实验室空调系统设计要点分析 中国建筑科学研究院有限公司 牛维乐 河北省沧州市青县自来水公司 侯守源 摘要: 本文介绍了 4类典型洁净医学实验室及其技术指标,统计了典型洁净医学实验室的工艺设备,总结了洁净医学实验室空调系统设计的要点。 关键词: 洁净医学实验室,空调系统设计 Analysis on the Design ...查看详情
一、普通用房的空调系统设置 1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障碍的自然通风,或辅助之以机械排风。气候条件合适地区可利用穿堂风,应注意保持清洁的区域位于通风的上风侧。 2、凡是产生有味气体、水汽和潮湿作业的用房,必须设机械排风。 3、普通空调系统应根据医院各房间的室内空调设计参数、设备概况、卫生学要求、使用时间、空调负荷等要求合理分区。 4、各功能区域宜独立分区,采用独立的系统,并要...查看详情
洁净室的设计计算 洁净室的设计计算包括空调负荷计算,风量计算,洁净度校核计算等内容。 空调负荷计算 洁净室的空调负荷包括复季冷负荷与冬季热负荷。有人认为计算方法与一般空调负荷的计算方法相同。其实,洁净室的负荷计算与一般空调的负荷计算有许多区别。对于许多材料中推荐的负荷估算指标,不知道这些估算指标的详细来源,在工程实践中发现这些估算指标比实际负荷大很多。 对于一些没有经验的设计人员,也许会受到...查看详情
收录于话题...查看详情
设计关键点 作为药品生产质量控制系统的重要组成部分,药厂暖通空调系统主要通过对药品生产环境的空气温度、湿度、悬浮粒子、微生物等的控制和监测,确保环境参数符合药品质量的要求,避免空气污染和交叉污染的发生,同时为操作人员提供舒适的环境。另外药厂暖通空调系统还可起到减少和防止药品在生产过程中对作业人员造成的不利影响,并且保护周围的环境。而对于制药工业,一个清洁安全的空间环境则是空调系统设计中必...查看详情
来源:暖通家族,版权归作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程↓: 洁净室设计快速入门与提高全程班-暖通设计,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 所谓洁净室是浮游颗粒数量受控的空间,是一个低污染的环境。这浮游颗粒物可以尘埃、微生物,气溶胶粒子和化学蒸气。洁净空间的布局,空间划分,系统设计等一般来说都是围绕着某一工艺过程开展的。常常用于电子、医药产品、生物实验室、医疗关键科室、医学实验室、中试平...查看详情
来源:洁净工程联盟,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击免费试听课: 洁净室设计,快速入门与提高,了解一下戳这儿~ 净化方案一:组合式空气处理机组+冷水机组+高效送风口 这是一个最传统的净化空调系统的设计方案。组合式空气处理机组里含有各种功能段,如混合段、初效过滤段、表冷段、二次回风段(或中间段)加热段、加湿段、中效过滤段、风机段等。其冷源由冷水机组提供。 方案特点: A.建议新风经过集...查看详情
洁净(净化)空调—以空气微粒数为主要控制对象——满足生产要求(洁净度)。 什么是洁净室? 特殊设计的房间,要控制空气中的尘埃粒子数量,在设计上要控制尘埃粒子对房间的侵入、生存和存留达到最小,以及相关的温度、湿度和压力得到必要的控制。(摘自:ISO14644-1) 专门设计建造的有限空间,在空气微粒、温湿度、空气压力、空气压力流动方式、空气运动、震动、噪声、滋生微生物以及照明方面进行了特殊的控制。 ...查看详情