报警控制器更新时间:2024-05-02 04:47:37

本专题为土木在线报警控制器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与报警控制器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • GB50116火规(《火灾自动报警系统设计规范》,俗称火规)对此也有表述:8.3.2可燃气体报警控制器的设置应符合火灾报警控制器的安装设置要求。 既然如此,可燃气体报警控制器安装高度要求是怎么样的呢? 6.1.3火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1.5m~1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。 壁挂式可燃...查看详情

    用户:wx_30128636 浏览量:22 时间:2024-01-05
  • 制冷技术图片1

    在制冷压缩机的供油系统发生故障时,为了避免制冷压缩机的传动部件烧坏, 一般均装有油压差控制器,在高速制冷压缩机中装设油压差控制器尤为必要,压差控制器是通过制冷压缩机的润滑油压力与吸气压力之差,经一定时间后仍小于某一定值时,能自动切断电源,使制冷压缩机停机。油压差通常采用热延时的压差控制器,控制器动作过一次后,必须待热元件完全冷却手动复位后,才能再次起动使用。 油压差控制器在安装一...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:5 时间:2023-08-17
  • 建筑消防给水图片1

    《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010 5.3 消防控制室值班人员接到报警信号后,应按下列程序进行处理: a)接到火灾报警信息后,应以最快方式确认。 b)确认属于误报时,查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》(见表B.1)。 c) 火灾确认后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外) ,同时拨打“119”火警电话报警。 d)立...查看详情

    用户:wx_06162943 浏览量:130 时间:2023-05-24
  • rkc温度控制器报警ERR3是什么问题?...查看详情

    用户:qq_1684116928973 浏览量:6 时间:2023-05-15
  • ◆火灾报警控制器是火灾自动报警系统的控制中心,能够接收并发出火灾报警信号和故障信号,同时完成相应的显示和控制功能。 如下图所示,从正面看,火灾报警控制器共包含四大部分:系统状态指示灯、液晶显示屏、打印机和控制器操作键盘。 1.系统状态指示灯 系统状态指示灯的作用是显示主机状态。每个指示灯旁边都应有相应指示功能的标注,比如火警、故障等等。当系统存在这些状态时,相应的灯就会点亮,反之,就处于熄灭状态...查看详情

    用户:pl_48589270 浏览量:70 时间:2023-03-06
  • 消防实践中,普遍使用火灾报警控制器(联动型)。这种设备同时具备了火灾报警控制器与消防联动控制器的功能。然而,消防工程师考试中,火灾报警控制器与消防联动控制器是分开论述的。这就给广大考生带来了一个绕不开的死结:它俩到底有何区别?具体到问题:1、火灾报警控制器真的不能够联动控制设备吗?2、消防联动控制器能够发送火灾报警信号给防火门监控器吗?3、气体灭火控制器能接收火灾报警控制器的联动控制信号吗?4、消...查看详情

    用户:pl_14657424 浏览量:56 时间:2023-03-06
  • 电气资料库图片1

    我们常见的几种火灾自动报警系统中的控制器有以下三种:火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)。本文介绍了各个控制器功能与区别,并讲解了系统设计。 -01- 火灾报警控制器 火灾报警控制器是火灾自动报警系统的控制中心,能够接收并发出火灾报警信号和故障信号,同时完成相应的显示和控制功能。 如下图所示,从正面看,火灾报警控制器共包含四大部分:系统状态指示灯...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:29 时间:2023-01-22
  • 现行规范明确了每台火灾报警控制器和联动控制器的最大地址总数和每回路地址总数,实际应用中,存在较大争议! 本文解读《火灾自动报警系统设计规范》第3.1.5款要求,处置设计应用中的相关问题! 规范条文: 3.1.5 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:34 时间:2023-01-19
  • 建筑消防给水图片1

    火灾报警控制器是火灾自动报警系统的主要功能组件设备,消防检测应如何来对火灾报警控制器进行功能检查呢?我们今天来聊一聊,这可是一消考试的星级考点哦~ 1.切断火灾报警控制器的所有外部控制连线,并将任一个总线回路的火灾探测器及手动火灾报警按钮等部件连接后接通电源,使控制器处于正常监视状态。 2.对控制器的下列主要功能进行调试检查并记录,控制器的功能应符合现行国家标准《火灾报警控制器...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:52 时间:2022-09-29
  • 故障报警功能是火灾自动报警控制器的重要功能之一。控制器应设专用故障总指示灯(器),无论控制器处于何种状态,只要有故障信号存在,该故障总指示灯(器)应点亮。控制器应能显示所有故障信息。在不能同时显示所有故障信息时,未显示的故障信息应手动可查。 1.当控制器内部、控制器与其连接的部件间发生故障时,控制器应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号,故障声信号应能手动消除,再有故障信...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:76 时间:2022-09-27
  • 火灾报警控制器是火灾自动报警系统的核心部件,控制器按应用方式分为: 独立型(不具有向其他控制器传递信息功能的控制器); 区域型(具有向其他控制器传递信息功能的控制器); 集中型; 集中区域兼容型。 火灾报警控制器状态分类 (1)屏蔽状态,控制器在屏蔽功能启动后所处的状态。 (2)监管信号,控制器监视的除火灾报警、故障信号之外的其他输入信号。 (3)监管报警状态,控制器发出监管报警信号时所处的状...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:132 时间:2022-09-26
  • 建筑消防给水图片1

    火灾报警控制器、消防联动控制器等设备的引入线缆应符合下列规定: 1 配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠; 2 线缆芯线的端部均应标明编号,并应与设计文件一致,字迹应清晰且不易褪色: 3 端子板的每个接线端接线不应超过2根; 4 线缆应留有不小于200mm的余量; 5 线缆应绑扎成束; 6 线缆穿管、槽盒后,应将管口、槽口封堵。 ▲控制器引入线路示范...查看详情

    用户:淺薄的回憶 浏览量:34 时间:2022-09-09
  • 故障现象 火灾报警控制器不能正常联网 故障原因 网络设置不正确、网卡电压不正常、线型不正确、AB 线接线错误等 处理方法 (1)查看主机的网络设置是否正确。 (2)测量网卡输出电压是否正常一般电压在0....查看详情

    用户:wx_68574986 浏览量:17 时间:2022-06-21
  • 详见视频论述一个火灾探测器触发,火灾报警控制器会有什么反应呢?...查看详情

    用户:陆庭侯 浏览量:24 时间:2021-09-12
  • 我们常见的几种火灾自动报警系统中的控制器有以下三种:火灾报警控制器、消防联动控制器、火灾报警控制器(联动型)。本文介绍了各个控制器功能与区别,并讲解了系统设计。 -01- 火灾报警控制器 火灾报警控制器是火灾自动报警系统的控制中心,能够接收并发出火灾报警信号和故障信号,同时完成相应的显示和控制功能。 如下图所示,从正面看,火灾报警控制器共包含四...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:259 时间:2021-01-21
  • 工业自动化图片1

    62774586277459627746662774676277468...查看详情

    用户:cof1602233928497 浏览量:168 时间:2020-10-10
  • 问题补充:None...查看详情

    用户:tlkp14150 浏览量:36 时间:2020-06-02
  • 请问海湾CRT可以实现和某一个可燃气体报警控制器的连接,实现显示数据的功能吗?...查看详情

    用户:油库渣渣 浏览量:309 时间:2019-12-05
  • 北京狮岛SD2209消防火灾报警控制器编程软件!...查看详情

    用户:yuantao_2548 浏览量:365 时间:2019-03-06
  • 工业自动化图片1

    杰顿电力调整器故障报警代码解析 杰顿调功器,功能比较强大,其中一相就是报警功能。 杰顿可控硅控制器支持多重报警和保护方式。内部集成过流,过压、超温报警装置。同时支持缺相,负载三相不平衡报警功能。方便用户自查故障,检测问题。 那么,问题来了,面对各种故障代码,怎么知道是哪里出问题了呢?下面我们一起看下。 60578996057900...查看详情

    用户:guojieqi 浏览量:601 时间:2018-10-29