  • 制冷技术图片1

    节流机构是制冷装置中的重要部件之一,它的作用是将冷凝器或贮液器中冷凝压力下的饱和液体(或过冷液体),节流后降至蒸发压力和蒸发温度,同时根据负荷的变化,调节进入蒸发器制冷剂的流量。本期我们就一起来了解下制冷节流装置。 一、 节流装置的作用和意义 常用的节流装置有 毛细管、热...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:17 时间:2024-02-26
  • 某项目水箱进水管抖动,经现场调查,发现主要原因是水箱进水口距离浮球阀过近,导致阀门动作异常从而引起进水管抖动。经查阅图纸,浮球阀位置没有按图施工,整改并对该进水管的支架和卡环重新全程进行牢固紧定,同时修复已损坏的浮球阀后,问题解决 项目图纸设计...查看详情

    用户:温暖的野马 浏览量:210 时间:2021-09-23
  • 某项目水箱进水管抖动,经现场调查,发现主要原因是水箱进水口距离浮球阀过近,导致阀门动作异常从而引起进水管抖动。经查阅图纸,浮球阀位置没有按图施工,整改并对该进水管的支架和卡环重新全程进行牢固紧定,同时修复已损坏的浮球阀后,问题解决 项目图纸设计 这种情况不止一次,下面两位朋友也遇到过:...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:505 时间:2021-08-17
  • 当水箱直接利用室外管网压力进水时,进水管出口应装设液压水位控制阀(优先采用控制阀的直径应与进水管管径相同)或浮球阀,进水管上还应装设检修用的阀门,当管径≥50mm时,控制阀(或浮球阀)不少于2个。新手,在教科书上看到这句话,有点不理解。进水管管径≥50mm时,设两个控制阀(或浮球阀)是有何用意,一根管子怎么设两个控制阀(或浮球阀)呀?学生愚钝,望各位论坛大神,老师,前辈指点。...查看详情

    用户:树袋熊先生 浏览量:927 时间:2017-07-29
  • 一个消防水池的浮球阀和前面的主阀补水以后不能正常关闭,导致消防管网压力波动。观察水池水位波动较大,水位快满的时候,浮球阀和主阀频繁动作,一会开,一会关,阀门换的新阀门,浮球阀进口加了节流螺母也不行,以前没出现过这样的情况。想了解一个比较方便的解决方案,谢谢!...查看详情

    用户:co1468133679718 浏览量:6486 时间:2016-07-10
  • 我安装了一个遥控浮球阀在水箱的进水管上,管子都固定好了,但管子一直在抖动,我把自带的阀门调小之后管子就不抖动了,水箱进水也正常,等水箱水位下降,管子再次向水箱注水时管子又开始抖动,这是怎么回事?...查看详情

    用户:www44445 浏览量:1579 时间:2015-05-21
  • 看似很简单的工作原理,从理论原理上讲确实有深度,涉及到水力学、机械学等。 水是否也可以采取动静压和全压的解释呢?...查看详情

    用户:daguangguo 浏览量:634 时间:2015-05-08
  • 水泵供水管用户端水池有浮球阀控制泵站需设置自循环系统应这样做...查看详情

    用户:dxy1066 浏览量:688 时间:2014-12-20
  • 淘宝上买回来两个“小孔液压浮球阀”感觉和传统的普通浮球阀不一样,浮球好小,对于这样的浮球阀,都不知道能不能在现场安装,希望了解的人出来透个气。!!!...查看详情

    用户:wyz2015 浏览量:1363 时间:2014-11-14
  • 遥控浮球阀和定水位阀是不是一个东西...查看详情

    用户:achutachu 浏览量:1529 时间:2014-10-23
  • 浮球阀不出水,水箱里就无水。检查水箱时,如浮球处在最高点,用手一触浮球能下落并见水,这是浮球杆座与浮球阀连接处抗劲,可按前面介绍的方法进行维修。如浮球处在最低点,用手将浮球提上来,阀芯能在浮球阀中自由活动,这是浮球阀进水口被堵住,需把水表前阀门关闭,用8"或6"(200mm或150mm)小管钳把螺母卸下来,取出阀芯,用细铁丝疏通进水口。再用拇指代替螺母,堵在浮球阀上,试开水表前阀门,如果仍未通开,...查看详情

    用户:dongyinhe 浏览量:874 时间:2013-11-02
  • 液压水位控制阀 浮球阀 有何区别?...查看详情

    用户:beyondlion 浏览量:3717 时间:2013-04-11
  • 工地图片图片1

    遥控浮球阀安装 4594431 4594432 4594433 4594434 4594435 4594436...查看详情

    用户:guodong0910 浏览量:2320 时间:2013-01-19
  • 画图画了一段时间了,还是不知道是什么管? 还是给水管吗?从DN15或DN20的管道也要出水? 另外,这个DN15的管道是从主进水管上的一个隔膜阀上接出来的,这个隔膜阀的作用使什么呢?...查看详情

    用户:flaoshu 浏览量:4901 时间:2012-08-15
  • 工地图片图片1

    同事去现场拍摄的现场图片。 这个进水浮球阀是怎么控制的大家看懂了吗!? 消防水池的进水管浮球阀,是怎么安装成这样的,实在让人费解! 呵呵!! 4370053...查看详情

    用户:winstonzd 浏览量:16725 时间:2011-08-11
  • 我这边拿到了一份图纸,原先是有浮球阀的,在设计图中的进水管上有电动闸阀。其他附件还有水位控制器,水位传感器,但是在修改通知单中写着:不符合相关专业规范规定的问题,取消了浮球阀。请问这是什么原理呀,我是新人,所以就来请教各位师兄师姐们,麻烦大家啦...查看详情

    用户:mincf89757 浏览量:8266 时间:2011-07-25
  • 消防水箱进水管应有必要设2个浮球阀吗?...查看详情

    用户:beyondlion 浏览量:20987 时间:2011-05-23
  • 工地图片图片1

    。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 4155876 4155877 4155878 4155879 4155880 4155881 4155882 4155883...查看详情

    用户:xzj1218 浏览量:9981 时间:2010-12-21
  • 这个图是污水泵控制原理图,求解浮球阀与水泵控制箱的接线怎么接?还有1/7/9/11这四点是怎么回事?谢谢4149683...查看详情

    用户:f051010801 浏览量:20988 时间:2010-12-16
  • 工地图片图片1

    非广告,进场前验收,可与前述潜污泵安装对照来看。。。 本帖最后由 xzj1218 于 2010-11-11 17:18 编辑 ] 4106205 4106206 4106207 4106208 4106209 4106210...查看详情

    用户:xzj1218 浏览量:14953 时间:2010-11-11