冷却水更新时间:2025-11-27 04:48:18

本专题为土木在线冷却水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷却水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 最近我做的一个工程希望利用中水作冷却水,甲方主要是从运行经济上考虑的。可是以前我一直都是用自来水作冷却水。不知道中水是否可以做冷却水使用?它对冷机、冷却塔及水泵是否有损害?希望做过的前辈们多多指教。...查看详情

    用户:joyce_liu99 浏览量:910 时间:2005-09-11
  • 中央空调水质处理关系到冷水机组节能问题,在此向各位同行请教一下中央空调冷冻、冷却水水质处理药物名称、配方、厂家联系方法...查看详情

    用户:hehuaji888 浏览量:2221 时间:2005-09-08
  • 中央空调图片1

    一个朋友做完工程,冷却水不能冷却机组,请大家帮忙分析一下。冷却水泵:扬程28.1m 三台 流量93.7立方米每小时;扬程24.1m 二台 流量171立方米每小时,五台泵并联。冷水机组:制冷量419KW/h,一台;制冷量364.2KW/h,两台;制冷量:578.5Kw/h,两台。冷却塔三个,没注意型号、参数,假设满足要求。 连接方式:五台水泵并联,出来之后管径DN350,连接并联的五台冷水机组。 现...查看详情

    用户:zhengxufeng 浏览量:1634 时间:2005-09-06
  • 罐区里,每台储罐容积为62立方米,长乘宽为3.0m*9.0m,储罐为地上式卧式.存储物为甲苯、二甲苯、醋酸丁酯\醋酸乙酯\丁酮\丙酮\.其中醋酸乙酯\丙酮\丁酮合储一罐(该储罐系为三个独立小容积合并而成).总储量为310立方米.求有这方面的甲类水容性的液体罐区的图纸,好供本人参考,要考虑些什么?做那些系统设计?邮箱zouhaichuang@163.com.请发这邮箱,小弟先谢了.现在碰到真是一头雾...查看详情

    用户:zcj123 浏览量:2155 时间:2005-08-29
  • 哪位有《工业循环冷却水水质标准》(GBJ5050-95)?可否传上来借用一下,小弟急需.我的邮箱是whll2002@163.com 感激不尽...查看详情

    用户:whll2002 浏览量:2446 时间:2005-08-25
  • 请大虾注意了,俺是新手,寻求帮助,水管管径(冷却水、冷冻水)的选定,是根据水流量的范围确定管径的大小,据一位同行的说2003版规范上已经更新,有哪位大虾知道新的管径选定范围的,是在什么规范上有啊,请给鄙人一个答复!!谢谢!!!...查看详情

    用户:songduansheng 浏览量:2312 时间:2005-08-15
  • 向搞过空调工程的人士请教,冷却水泵的扬程大体范围是多少...查看详情

    用户:波澜不惊bobo 浏览量:3240 时间:2005-08-13
  • 各位行家,我想向你们请教一个问题: 我选择一台制冷主机,主机冷量已满足系统需要,关于主机水量现有疑问: 1-主机的冷冻水量是否需用公式计算出来?还是不用计算,直接按照所选设备的蒸发器额定水量及系统最不利环路的阻力来选冷冻水泵? 2-如果按照蒸发器额定水量来选冷冻水泵,可是系统所有风盘的额定水量之和却又比蒸发器额定水量偏大,但大的不多,那么这时候选择冷冻水泵究竟根据蒸发器额定水量选还是根据所有风盘水...查看详情

    用户:xuke854 浏览量:2517 时间:2005-07-27
  • 不适用于冷却水系统的金属材质阀门有哪些? 或者,哪些金属材质阀门适用于冷却水系统? 谢谢! 有关工程选型的难题。...查看详情

    用户:taifatrading 浏览量:1520 时间:2005-07-12
  • 在中央空调水系通设计中选用自控阀,冷冻水、冷却水自控阀是安装在回水还是安装在供水管道中,哪种更好,有何利弊。...查看详情

    用户:mingqizhang 浏览量:2395 时间:2005-07-11
  • 制冷技术图片1

    本人其实是个外行...工作时间才1年,属于工程的甲方,所以什么都要学. 现在快到空调这部分了. 刚刚看到图纸上有冷水\冷却水和冷凝水3个"冷水"概念,不知道有什么区别? 望各位有识认识指教...先谢个了! 1633859...查看详情

    用户:chi1024 浏览量:5655 时间:2005-07-01
  • 请问哪位朋友有开式循环冷却水水质国家标准,我听说国家标准是PH值7-9,上海标准是7-8.5,麻烦知道的朋友给我一个详细的数据。如果有其他闭式冷却水系统的标准那就更好了。...查看详情

    用户:dsxt 浏览量:3037 时间:2005-06-22
  • 刚接到一份图纸,冷却水回水管进冷水机组前、两个碟阀中间画了个小方块标了个DA,图例上没有,设计院是外地的联系不方便。请问大虾们,这是个什么东东?...查看详情

    用户:yanghu123 浏览量:2465 时间:2005-05-31
  • 用多余的冷冻水作为冷却水,13度进,原设计冷却水温度进水为30度. 为什么会出现运行不正常?请教下原因?谢谢.......查看详情

    用户:hw99262@co163 浏览量:2753 时间:2005-05-25
  • 请教各位大虾.有没有新的管材可以采用...查看详情

    用户:xxsnsw 浏览量:2071 时间:2005-05-19
  • 冷却水塔筒体采用双曲线除了节约材料,力学性能好外,还有其它什么特点吗?双曲线筒体对其内空气流动特性有影响吗?如空气在其腰部流速加快的作用等等。...查看详情

    用户:sxlfr 浏览量:5878 时间:2005-04-17
  • 工艺拟采用 原水--曝气生物滤池--絮凝池--气浮池--生物活性滤池--消毒--回用 有几点想请教高手 1,除磷在哪部实现,用什么方法实现 2,絮凝池加什么混凝剂比较合适 3,污泥部分要怎么处理? 谢谢!...查看详情

    用户:xuyanwind 浏览量:1560 时间:2005-04-14
  • 小弟是在校学生,现在一家环保公司实习,我设计了一个上面题目的方案,但由于药剂的费用太高,所以需要改进,现在我把方案给大家,希望那位大哥大姐帮帮小弟,谢谢了....查看详情

    用户:wqj01 浏览量:1649 时间:2005-04-06
  • 中央空调图片1

    图中冷却塔,水泵停止运行后, 系统冷却水会有多少流到塔中,请指点分析一下系统停用后的平衡。 1628535...查看详情

    用户:recolder 浏览量:5649 时间:2005-04-01
  • 各位大虾,请问你们用过冷却水箱了吗?其原理有点类似冰箱,用压缩机制冷剂降温, 不知道效果如何,可否赐教!小妹不胜感激...查看详情

    用户:xycf 浏览量:768 时间:2005-03-09