本专题为土木在线门洞设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与门洞设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
买了一个87年左右的单位福利房,砖混结构,预制板。四单元靠边上的一栋,共5层,位于2楼。 房子结构如下图:目前想在标红处开个800的门洞。不知道是否会存在安全隐患,如果开的话,需要怎么做和采取什么加固方案,万分感谢。施工师傅和项目,设计师都说可行。但我比较忐忑 5793191 5793191...查看详情
原有门洞做完地暖高度太矮了,想往上开10cm,有两根钢筋,不知道是否能动,会有多大影响 5751688 原始结构 下面两个画圈的地方的门洞上沿 5751695 5751688 5751695...查看详情
如图所示,该门左右各扩宽半米,上方露出过门梁,目前过门梁两头都不搭,也不掉下,会不会有事啊,还是把砖再砌上去??该楼是砖混结构,建于1998年,一共7层,我的是在6层。 5651990...查看详情
本帖最后由 何禾 于 2016-10-13 16:12 编辑 前几天装修时,委托工人在非承重墙上面开门洞(1000*2100mm),等我回去发现是混凝土剪力墙,已经被破坏了,严重吗?要不要恢复?如何恢复? 房子29楼,每楼6户,我是25楼东边数第3户。门洞是下面一个红圈的位置,位于主卧和卫生间中间,厚度在2200左右,中间有横竖钢筋。当初是想把卫生间改衣帽间,所以重新开门。为什么建筑图纸没有标明...查看详情
二层的砖混结构,需要在一层的一段墙上开门洞,请问施工怎么做?具体方法是什么? 请大师指点 5592376...查看详情
各位前辈,新手请教一下,卫生间的这两个洞口事先做了200高的反沿,两个洞口的图上为1500,1800,实际混凝土反沿在这两处做了1520,1920,到了砌墙时,施工方控制砖墙开口为1500,1820,这样就凸出了反沿2cm,请问这样做有必要吗,这样在反沿处不是要多抹灰以平齐砖墙,就平齐反沿可以吗? 5577298 5577300 5577301 5577302...查看详情
图集砌体填充墙结构构造12G614-1中关于构造柱与墙体的拉结筋底部水平拉结筋第一道离楼面的距离是多少,还有最上面一道离梁底距离是多少,好像没有明确?只是中间按S间距来表示。构造柱箍筋离根部距离是多少好像也没有明确。 5533796 关于门洞口的做法: 图集上是不是门洞口两侧必须要设置钢筋混凝土,按图集来是不是就应该这样设置,请看以下图。 5533818 请知道的朋友告知,门洞口就代表门的洞口,如...查看详情
本帖最后由 jiji198302 于 2016-3-19 15:20 编辑 这个房子建造的年代很久远了。装修大概有3年了吧。最近楼上装修。发现我房梁下面的墙壁有竖纹,另外一端没有之前好像就有 这个墙是后开的一个门洞。不知道是否会有影响,对建筑是一点不懂。求指点该如何纠正。5489098 原本这个门洞的对面那边是个门洞,那个门洞堵上了,那边本来就有的门洞,不知道是否有影响。需要用槽钢在加固之类的吗...查看详情
中间的是楼梯间,两侧的卫生间墙体因为门洞原因抗震算不过,该采取什么措施,不要说加墙厚,...查看详情
5441077红色为主梁和柱子 黄色为辅梁 蓝色是准备开的门洞 整面墙没有突出有柱子,跟墙体一样都是240厚度 这样开门洞可以么? 5441077...查看详情