排烟更新时间:2025-12-06 17:01:26

本专题为土木在线排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    5950847 一类高层戊类厂房 是一类高层建筑吗 建筑内长度大于20m的疏散走道应设置排烟设施,如果都是厂房没有走道怎么算?...查看详情

    用户:yzj3030335 浏览量:7511 时间:2018-03-29
  • 三级负荷供电的消防排烟风机需要双电源末端切换吗? JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范 13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。 条文说明:13.9.6 此条指消防负荷等级为一级、二级时的情况,……。 GB 50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范...查看详情

    用户:cmb178 浏览量:12775 时间:2018-03-20
  • 新的防排烟规范中,要求送风机的送风口宜设在机械加压送风系统的下部,送风机宜设在系统的下部,并应采取保证各层送风量均匀性的措施,请问大家如何理解,是不是认为加压送风机不适合设置在屋顶上了。...查看详情

    用户:斯人555888 浏览量:1471 时间:2018-02-11
  • 通风排烟图片1

    5935640 随着经济的发展,现代化建筑正跨着高科技伐迅猛前进,但高层建筑通凤空调防火与防排烟的设计,是关系到生命和财产安全的重大问题,决不可掉以轻心。只有提高建筑物的安全系数,使建筑中的人员在火灾情况下能沿着安全疏散通道顺利地向室外疏散。 1、通风空调系统基本组成及其形式 1.1、组成 通风空调系统主要由下列设备组成,空调机组、排风机、防火阀、送回风口、矩形或圆形风管、消声器、...查看详情

    用户:咸蛋超人qwq 浏览量:1463 时间:2018-02-03
  • 单层占地面积2040平方的丙类仓库,被防火墙分为三个分区每个分区面积为672,这边主要不理解的是分区了,分区面积小于1000平方,还需要做排烟吗?是分开做还是整个仓库穿防火墙做一套?求解,谢谢...查看详情

    用户:初出21 浏览量:5327 时间:2018-01-27
  • 半地下再生水厂,共两层,戊类厂房耐火二级。请问需要设置防排烟系统吗?还是正常通风系统就可以。...查看详情

    用户:波仔0524 浏览量:596 时间:2018-01-25
  • PFHF WSDj-FK(全自动排烟防火阀)可以DC 24V控制电机开启,DC 24V控制电磁关闭。1、安装时候是常闭还是常开?2、若可以常闭安装,那是否可代替排烟阀(常闭)...查看详情

    用户:tianguangdiqing 浏览量:1538 时间:2018-01-23
  • 通风排烟图片1

    高层住宅地下三层均为地下室如图:5930018...查看详情

    用户:deng03 浏览量:1290 时间:2018-01-16
  • 郑重声明 大家请注意: 自《建筑防烟排烟系统技术规范》颁布实施公告后,社会上有许多培训机构打着规范编制组或编制人员的牌子,拿着未经校对的规范稿在社会上搞培训活动,这样在规范正式实施之前极有可能造成不良的影响,甚至造成一些法律责任的问题。规范目前还需要经过一个校稿阶段。目前规范尚未正式颁布实施,其法律效力并未正式生效,不可用作工程验收等用途。 待本规范正式颁布实施以后,编制组全体应根据公...查看详情

    用户:顺时钟 浏览量:6735 时间:2018-01-11
  • 住房城乡建设部关于发布国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》的公告 中华人民共和国住房和城乡建设部 公 告 第1741号 住房城乡建设部关于发布国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》的公告 现批准《建筑防烟排烟系统技术标准》为国家标准,编号为GB...查看详情

    用户:jujiangliu 浏览量:2645 时间:2018-01-11
  • 小弟有一个项目,是地下商场排烟,总面积一千多平,详细的请私聊我...查看详情

    用户:书无山学无海 浏览量:353 时间:2018-01-10
  • 请教高手:排烟系统的加压送风机可以采用工业热风器作为加压送风机不能?(工业热风器配套的离心风机风量足够大,完全能满足补风50%的要求,工业热风器冬季用于热风供暖,火灾时作为排烟系统的补风用,排烟时能满足自控联锁要求)...查看详情

    用户:kongtiao96 浏览量:345 时间:2018-01-09
  • 地下污水厂为戊类厂房,除了负一层走廊有自然排烟窗,其他都在地下,请问是否要做排烟。如果要做排烟,补风可以直接利用风井自然补风吗?...查看详情

    用户:蕾兽 浏览量:150 时间:2018-01-04
  • 通风排烟图片1

    小弟遇到一个车库项目,在设计排烟系统时,遇到车库层高不是固定的。 5925248 然后根据GB 50067-2014《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》8.2.5 5925249 该如何确定排烟量的大小那? 1、取平均值吗? 2、取最大值吗? 希望可以相互交流讨论,就此问题请教各位!...查看详情

    用户:谋道不食 浏览量:1472 时间:2018-01-02
  • 抗震设计规范要求高层建筑及9度以上地区应采用金属风管,那么高层建筑的地下车库防排烟可以采用玻镁复合风管么...查看详情

    用户:猎人阿飞 浏览量:277 时间:2018-01-02
  • 现在有个小餐馆前厅15平,厨房20平,前后有很大的门联通,厨房里有少量炒菜和一个油炸锅炸鸡, 目前灶台上方有一个轴流抽风机作为抽烟,前厅门边有一个普通的排气扇。 轴流风机管大概30厘米直径穿过厨房和前厅到前厅的门外,大概4米总长。 整个房间是负压状态 能从玻璃大门缝里感觉到外面吸进来的风。 现在问题就是排烟状况不是很好 前厅感觉始终有油烟出不去。 想请教下砖家们,如何减少油烟,是否应该把前厅的排风...查看详情

    用户:co1514696605757 浏览量:426 时间:2017-12-31
  • 请问低温库(-25℃)、穿堂(5~10℃)需要考虑消防排烟及平时呢...查看详情

    用户:langjipingzong 浏览量:3433 时间:2017-12-27
  • 排烟风机吊顶可以用丝杆吗?就是那种用来安装 电缆桥架的时候用的丝杆。如果可以一般用多粗的? 或者还有其他支架可以固定?...查看详情

    用户:南昌桥架 浏览量:296 时间:2017-12-21
  • 通风排烟图片1

    防烟系统 采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道等区域的系统。机械加压送风 对楼梯间、前室及其它需要被保护区域采用机械送风,使该区域形成正压,防止烟气进入。 排烟系统 采用机械排烟方式或自然排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。机械排烟采用排烟风机将烟气排至建筑物外的方式。自然排烟 利用火灾时产生的热烟气流的浮力和外部风力作用,通过建筑物的对外开口把烟气排至室外的排烟方式。 下面介...查看详情

    用户:中华土味女孩 浏览量:4573 时间:2017-12-21
  • 一个三层标准厂房长96米,宽60米,层高7.5米。建规上说层高超过6米就可以不用划防烟分区,那这个排烟量如何计算?还是说这种也要划面积不大于500平方的防烟分区?...查看详情

    用户:蜗牛666 浏览量:5500 时间:2017-12-19