排烟更新时间:2025-12-06 17:01:26

本专题为土木在线排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    汽车库、修车库排烟系统的设计应符合下列规定: 1、除本指南另有规定外,汽车库、修车库排烟系统的设计按照现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB 50067 的规定执行; 2、当汽车库、修车库采用自然排烟方式时,可采用手动排烟窗、自动排烟窗、洞口等作为自然排烟口,并应符合下列规定: ①、自然排烟口的总面积不应小于室内地面面积的 2%; ②、自然排烟口距防烟分区内任一点距离不应大于 3...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:68 时间:2023-08-03
  • 暖通工程施工图片1

    一、通风系统 一、通风系统的概念和作用 建筑通风就是把建筑物室内被污染的空气直接或经过净化处理后排至室外,再将新鲜的空气补充进来,达到保持室内空气环境符合卫生标准要求的过程。可见,通风是改善空气条件的方法之一,它包括从室内排除污浊空气和向室内补充新鲜空气两个方面,前者称为排风,后者称为送风。实现排风和送风所采用的一系列设备、装置的总称为通风系统。建筑通风常常被应用于生产和生活中,前者称为工...查看详情

    用户:黄金养猪人 浏览量:288 时间:2023-08-02
  • 控制要点 一、对通风管道制作的要求进行检查 检查通风管道穿越防护密闭墙、密闭墙的预埋密闭穿墙短管。通风预埋密闭短管采用厚度不小于3mm钢板机械卷制成形(其厚度还应根据预埋管管径大小确定,使预埋管不致变形),防爆超压排气活门的预埋短管其厚度为6mm,密闭短管中间应设密闭肋,密闭肋厚度为5mm,密闭肋高度为50mm,密闭肋与短管应双面满焊、焊缝严密。密闭穿墙短管两端深处墙面的长度应大于100mm,管...查看详情

    用户:葡萄柚绿江南岸 浏览量:110 时间:2023-08-02
  • 通风排烟图片1

    在通风空调工程里,风管中安装的阀门常见的有70℃防火阀和280℃防火阀。 70℃防火阀,为常开阀门(平时为开启状态); 280℃防火阀,有常开和常闭两种状态; 那么风管中防火阀为什么要分70℃和280℃?280℃为什么有常开和常闭两种状态呢? 要明白以上问题,先要知道送风管道都有哪些,排风的管道又有哪些。 ...查看详情

    用户:知足常乐000111 浏览量:270 时间:2023-08-02
  • 通风排烟图片1

    以下场所或部位可不设置排烟设施: 1、疏散走道长度不大于 20m、 每个单元总建筑面积不大于 200㎡且每个房间建筑面积均不大于 50m2、 单元之间采用实体防火墙分隔的仅为一层的住宅地下室; 2、除有人员值班且建筑面积大于或等于 50㎡的控制室外, 空调通风机房、变配电室、 消防及生活给水泵房、 热力站、 电制冷机房、 空压机房等类似无可燃物、无人员长期停留的机电设备用房; 3、冷库冻结...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:89 时间:2023-08-02
  • 通风排烟图片1

    一、国家标准要求 1 . 《建规》 第6 .2.9-2条规定:竖向排烟道耐火 极限不低于1 .0 。 第6 .3.5条规定:排烟风管穿过 防火隔墙、楼板和防火墙时,排烟防火阀两侧各2 .0 m范围内的风管耐火极限不低于该防火分隔体的耐火极限。 2 . 《烟标》 第3 .3.8 条规定: ...查看详情

    用户:各自寻欢 浏览量:76 时间:2023-08-01
  • 通风排烟图片1

    变化比较明显的几处如下: 1. 防烟部位增加“封闭楼梯间”和“地铁工程中的避难走道”; 2. 细化了丙类场所不设置排烟的面积要求,增加了“不适合设置排烟的场所”描述; 3. 规定了各类建筑中无可开启外窗的房间设置排烟设施的基本要求; 4. 机械防烟排烟系统高度竖向分段高度明确了是“系统服务高度”; 5. 机械加压送风系统送风部位余压要求...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:135 时间:2023-08-01
  • 通风排烟图片1

    民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施: 1、设置在一、二、三层且房间建筑面积大于 100㎡的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所; 2、中庭及与中庭相连通的回廊; 3、公共建筑内建筑面积大于 100㎡且经常有人停留的地上房间; 4、公共建筑内建筑面积大于 300㎡且可燃物较多的地上房间; 5、建筑内长度大于 20m 的疏散走道; 6、设于高层民用建筑地下...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:129 时间:2023-07-31
  • 通风排烟图片1

    风机风量36200,排烟口尺寸800*320,共16个,测试排烟口风速时最大的口子能到2,最小的为1.2,验收不通过,怎么处理...查看详情

    用户:学习仔 浏览量:78 时间:2023-07-29
  • 通风排烟图片1

    根据《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016第4.2.3条规定 : 排烟系统风管钢板厚度可按高压系统确定 ,同时明确了 薄钢板法兰矩形风管不得用于高压风管 。那么争议点来了: 排烟系统的风管是否属于高压系统风管 ,到底薄钢板法兰的连接方式 能不能用排烟系统 ? ...查看详情

    用户:聪明反被聪明误 浏览量:179 时间:2023-07-28
  • 通风排烟图片1

    #1 排烟管道下列部位应设置排烟防火阀 1)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。 2)一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上。 3)排烟风机入口处。 4) 穿越防火分区处。 补充,排烟防火阀的安装应符合下列规定: 5)阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应大于 200mm。 6)常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:166 时间:2023-07-26
  • 通风排烟图片1

    《消防设施通用规范》和《建筑防火通用规范》已于今年3月1日和6月1日先后实施,现对比两本通用规范与废止的若干本现行规范里的强制性条文内容,以供大家直接地了解新规范中消防防排烟要求的变化,与消防防烟排烟内容有关的废止强制性条文数量及新通用规范强制性条文数量对比如下图所示: 具体内容对比如下表格所示 —————————————— 对于原有规范...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:84 时间:2023-07-24
  • 通风排烟图片1

    防排烟风管耐火极限及安装注意事项 耐火极限:指在标准的耐火试验中,建筑的构件和配件等结构;从受火作用时算,到失去承载能力、完整性的时间,一般采用小时来进行表示。 风管耐火极限,主要包括风管耐火完整性和风管耐火隔热性,一般要求能够同时得到满足。但风管不用考虑耐火承载能力的问题。 耐火完整性指的是风管在火灾中的结构完整性,风管从受火到发生烧穿、烧烂、烧毁等现象的时间即...查看详情

    用户:林间有新绿 浏览量:222 时间:2023-07-21
  • 通风排烟图片1

    深圳市住房和建设局关于防排烟风管的耐火性能如何实现、设置在单独竖井里的排烟风管外包覆具体做法、风管穿防火墙及楼板应做防火保护如何实现等问题进行了解答 #1 室外的防排烟风管(材质为镀锌钢板)是否需要采取防火措施? 答复 :消防技术规范没有对室外防排烟风管作耐火极限要求。 #2 建筑项目消防验收时对防排烟系统隔热和各种耐火极限的验收标准具体是怎么样的? ...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:117 时间:2023-07-12
  • 如主题,我想用明细表功能自动统计·房间中排烟窗的面积是否达标。现在不知道怎么把房间的统计数据和窗的统计数据联系在一起。有技术流解惑吗?...查看详情

    用户:钢门的世界 浏览量:25 时间:2023-07-06
  • 通风排烟图片1

    对于民用建筑或高层民用建筑内所装设的空调通风系统及防排烟系统,想必大家都不陌生,其对于建筑本身的重要性不言而喻。而对于这些系统上的各种阀门,如防火阀、排烟阀、排烟防火阀等的开闭控制(牵涉消防联动控制)却颇令人困惑。 笔者就曾经被问到如下问题:20层大楼的屋顶设排烟风机,在风机入口处有一防火阀,请问这个防火阀是常开还是常闭的?就此问题笔者也曾请教过业内人士,答案却五花八门,看法 不一。 ...查看详情

    用户:qq33470242 浏览量:146 时间:2023-06-30
  • 通风排烟图片1

    随着城市建设的发展愈加普及,汽车库作为民用建筑的一部分,所起到的作用愈发的明显。其面积很少则一层,多则数层。由于汽车库流动或停泊的汽车排出废气且带有可燃物,因此如何解决其通风与排烟问题就显得十分重要。特别是地下汽车库、停车场。 二. 规范之间的比较 高规中的防排烟相关的条例如下: 4.1.8 设在高层建筑内的汽车停车库、其设计应符合现行国家标准《汽车库设计防火规范》GB50067的规...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:160 时间:2023-06-28
  • 通风排烟图片1

    一、国家标准要求 1 . 《建规》 第6 .2.9-2条规定:竖向排烟道耐火 极限不低于1 .0 。 第6 .3.5条规定:排烟风管穿过 防火隔墙、楼板和防火墙时,排烟防火阀两侧各2 .0 m范围内的风管耐火极限不低于该防火分隔体的耐火极限。 2 . 《烟标》 ...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:4290 时间:2023-06-28
  • 通风排烟图片1

    排烟风机可采用离心式或轴流排烟风机(满足280℃时连续工作30min的要求),排烟风机入口处应设置能自动关闭的 排烟防火阀 ,并 联锁 关闭排烟风机。4.4.2排烟风机宜设置在 排烟系统 的 顶部 , 烟气 出口宜朝上,并应高于加压 送风机 的进风口,两者垂直距离不应小于3m或 水平距离 不应小于10m。当系统中任一 排烟口 或 排烟阀 开启时,排烟风机应能自行...查看详情

    用户:qq10771149 浏览量:390 时间:2023-06-21
  • 结合《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017, 以常见的净高 3~4 米地下车库单个防烟分区为例 1. 住宅类地下室 防烟分区最大 2000 ㎡, 排风量: 2000( ㎡ ) x3(m)x4( 次 /h)x 1.2 = 28800 CMH 排烟量: 31500CMHx 1.2 ...查看详情

    用户:qq03600287 浏览量:562 时间:2023-06-21