设备容量更新时间:2025-12-30 16:40:27

本专题为土木在线设备容量设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与设备容量设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电力隧道内的照明、通风、水泵等这些需要箱变供电,这个箱变容量怎么配置啊,按隧道长度配吗?大佬大佬抬抬手,帮帮我吧...查看详情

    用户:lovermt 浏览量:295 时间:2019-12-26
  • 民规3.5.5单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。 问题:1、民规中德15%这个数值是怎么得来的?依据是什么? 2、单相负荷容量超过三相负荷容量的15%是指人为平衡单相负荷之前的负荷容量还是平衡之后的负荷容量?例子:当三相...查看详情

    用户:我i为i为ii为 浏览量:2381 时间:2018-06-04
  • 安装容量、设备容量、计算容量的区别,用户向供电局申报时,报的哪个?...查看详情

    用户:wx_1477533249600 浏览量:2222 时间:2016-10-27
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 sigaly001 于 2016-5-9 14:20 编辑 各位大侠:现有一设备门机同一变电室里有两台不同的变压器(1600KVA和200KVA),低压侧去同一电气室,低压侧带不同的负载,请问N线能否连接成一起共用?有没有理论依据?会有什么后果 ?下面是手写草图 5530241 5530241...查看详情

    用户:sigaly001 浏览量:3878 时间:2016-05-09
  • 如题,设备需电较大,一台带不动,2台一起带,2条电缆做双拼一起接到设备上可行吗,如不可行,是哪方面的原因?...查看详情

    用户:small谷 浏览量:4045 时间:2015-03-30
  • 本帖最后由 sz350965715 于 2015-3-26 12:51 编辑 一个高层住宅小区,大概有1100户,这个加压供水如何计算选型,是否可以做无负压供水,可以的话应该怎么计算选择无负压设备...查看详情

    用户:sz350965715 浏览量:1877 时间:2015-03-26
  • 供配电技术图片1

    5024643 在每台用电设备的铭牌上都有“额定功率”PN,但由于各用电设备的额定工作方式不同,不能简单地将铭牌上规定的额定功率直接相加,必须先将其换算为同一工作制下的额定功率,然后才能相加。 (1)长期工作制和短时工作制的设备容量 Pe=PN (2)重复短暂工作制的设备容量 ①吊车机组用电动机(包括电葫芦、起重机、行车等)的设备容量统一换算到ε=25%时的额定功率(kW),若其εN不等于25%时...查看详情

    用户:guoqudexiaowu 浏览量:2364 时间:2014-12-12
  • 答案中UPS电源的设备总容量=120*0.9,搞不懂为什么要乘以0.9. 请高手指点,非常感谢!...查看详情

    用户:orange625625 浏览量:1341 时间:2014-08-29
  • 一段变压器出线保障段母线段,出线由4回22KW的担架电梯,1回40KW的生活水泵,1回20KW的高低压配电房用电,1回10KW的柴油发电机房用电,1回10KW的弱电机房用电组成,目前要求该段母线总的计算有功功率和计算电流。 我列出我的计算方法及思路求大神指教对错 第一步:将负荷分为两类:担架电梯和生活水泵归为电力负荷类;剩下的归为照明负荷类。及负荷属于低压配电的不同类用电设备组。 第二部:电力负荷...查看详情

    用户:zf_tmxk118 浏览量:2989 时间:2014-08-28
  • 游泳池设备机房内排水集水井一定要6m3容量,不知道是那个规范要求还是依据什么计算出来的?请教----...查看详情

    用户:益元 浏览量:1979 时间:2014-04-18
  • 在设计的时候,预留的容量应该加进设备功率吗?比如设备功率为10KW,电箱内预留了4个断路器,那么在计算的时候需要在设备功率上加上预留的量吗?...查看详情

    用户:z553835995 浏览量:570 时间:2013-08-20
  • 以及油室里面油泵、滤油机的选择原则,或者推荐本书看下 求大神解决...查看详情

    用户:chalian111 浏览量:884 时间:2013-07-19
  • 选变压器时由设备容量/0.85的原因是考虑什么呢?...查看详情

    用户:wchj1201 浏览量:768 时间:2013-06-21
  • 各位,有问题,某一三相电动机,额定功率为1.1KW,功率因数为0.9,效率0.5吧,问实际空载时 一小时所用的电量度数。 这只是我举得例子,现在我碰到一个 知道容量,功率因数,要算实际的用电量来向租户收费,但我有点迷糊,这个实际的功率 是否=用电容量(额定功率)*功率因数??谢谢1 输入功率P1=P/η=1.1/0.5=2.2KW 一小时用电量=2.2*1=2.2KWh(度)追问那这个电机的功率...查看详情

    用户:kdsdg720 浏览量:2027 时间:2013-04-08
  • 是否统一汇总弱电机房设备的功率然后统一除功率因数?如果设备的功率因数不一样怎么办?...查看详情

    用户:yuanzhang0426 浏览量:30588 时间:2013-03-25
  • 已有一台630KVA变压器,现新上单台负荷800KVA用电设备,可否再上一台500KVA,并列运行后带800KVA的设备。...查看详情

    用户:scjhzw 浏览量:1345 时间:2012-09-26
  • 商场 双电源进线的,2路电源负载变压器容量相加能否超过一路变压器总容量. 就是,原来 1路电源 供 1#和3#变压器, 2路供2#和4#变压器,每台变压器1600KVA,4台每台变压器低压柜都有母排联络。现状4台变压器总的容量是1300KVA,现想问一下,现在需要增加设备,增加设备的容量能否超过1路电源的容量(3200KVA),。请高手赐教下。 先谢谢了!...查看详情

    用户:kdsdg720 浏览量:2894 时间:2012-09-06
  • 直接点吧 从上级A配电室到下级B配电室的电缆距离是1200米,电缆型号是10KV,3*185,ZR-YZV , 现在B配电室的10KV母线上的设备有 1、1400KW的压缩机一台(当它是满负荷运行) 2、630KVA的10/0.38KV的变压器一台(也当它是满负荷吧,带的都是380V的电机), 我现在想在该10KV段加共2100KW的10KV电机(710kw,550kw,430kw,400kw各一...查看详情

    用户:woyaonianxin 浏览量:938 时间:2012-08-22
  • 请教:知道总的设备容量,怎么求需要多大的变压器?...查看详情

    用户:帅气上车 浏览量:894 时间:2012-04-27
  • 想请教一下各位大大。。通常情况下,电气设备受潮后,介电常数跟电容量是怎么变化的? 谢谢。。...查看详情

    用户:rainwing25 浏览量:1370 时间:2011-08-09