本专题为土木在线设备容量设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与设备容量设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
5024643 在每台用电设备的铭牌上都有“额定功率”PN,但由于各用电设备的额定工作方式不同,不能简单地将铭牌上规定的额定功率直接相加,必须先将其换算为同一工作制下的额定功率,然后才能相加。 (1)长期工作制和短时工作制的设备容量 Pe=PN (2)重复短暂工作制的设备容量 ①吊车机组用电动机(包括电葫芦、起重机、行车等)的设备容量统一换算到ε=25%时的额定功率(kW),若其εN不等于25%时...查看详情
一段变压器出线保障段母线段,出线由4回22KW的担架电梯,1回40KW的生活水泵,1回20KW的高低压配电房用电,1回10KW的柴油发电机房用电,1回10KW的弱电机房用电组成,目前要求该段母线总的计算有功功率和计算电流。 我列出我的计算方法及思路求大神指教对错 第一步:将负荷分为两类:担架电梯和生活水泵归为电力负荷类;剩下的归为照明负荷类。及负荷属于低压配电的不同类用电设备组。 第二部:电力负荷...查看详情
在设计的时候,预留的容量应该加进设备功率吗?比如设备功率为10KW,电箱内预留了4个断路器,那么在计算的时候需要在设备功率上加上预留的量吗?...查看详情
直接点吧 从上级A配电室到下级B配电室的电缆距离是1200米,电缆型号是10KV,3*185,ZR-YZV , 现在B配电室的10KV母线上的设备有 1、1400KW的压缩机一台(当它是满负荷运行) 2、630KVA的10/0.38KV的变压器一台(也当它是满负荷吧,带的都是380V的电机), 我现在想在该10KV段加共2100KW的10KV电机(710kw,550kw,430kw,400kw各一...查看详情