外壳更新时间:2025-12-07 07:11:26

本专题为土木在线外壳设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与外壳设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 请教:我工地甲供泛光灯灯具点亮后,金属外壳带电(约30V左右,有时测出100V),厂家解释为电感整流器感应出的电压,属正常现象,请问该解释是否合理。...查看详情

    用户:chenjiespk 浏览量:1527 时间:2007-11-27
  • 我公司6KV变电所改造,有两排高压柜(两排高压柜二次线连通),其中一排做接地时没有任何问题,而另一排接地时,发生烧毁电压互感器柜二次保险,测量高压柜外壳带有50V交流电,不知什么原因,还请各位高手不吝赐教!...查看详情

    用户:xjm2007 浏览量:1062 时间:2007-09-28
  • 我单位使用TN-C系统,配电箱上有两组接线排,零线应该接哪组?是接与箱体绝缘的那组,还是接与箱体连接的那组?箱体外壳到底是不是一定要接零,上级电源采用漏电保护器是否可以代替接零,希望这方面的专家予以解答,在此不胜感激....查看详情

    用户:lfmqx9397 浏览量:3281 时间:2007-09-15
  • 有哪位老兄知道铝合金外壳母线槽的结构及生产厂家,麻烦传点资料上来,...查看详情

    用户:luoshaolin 浏览量:1640 时间:2007-09-12
  • 请问塑料外壳断路器中3300、3310、3330、这几种分别用于什么场合。那些地方用3级断路器,那些地方用4级断路器。谢谢了...查看详情

    用户:zhe.fj 浏览量:988 时间:2007-08-24
  • 请问各位前辈预装式变电站的外壳采用SMC材料与其他材料相比有何优缺点?...查看详情

    用户:fancytear 浏览量:1010 时间:2007-07-23
  • 6kV电缆外壳有根地线,是否应该穿过零序CT?单相接地故障时,检测不到零序电流,请问各位老大: 哪位可以提供相应的标准规范...查看详情

    用户:ycwyp2000 浏览量:3632 时间:2007-07-11
  • 烤箱外壳发热(约60℃,洁净室温控22℃面积1M2 ×100个),保温应该可以减少洁净室内的冷量浪费,但是怎么计算呢?...查看详情

    用户:hs_zhuo 浏览量:1324 时间:2007-06-29
  • 朋友们,我们工地用的是开利的风机盘管,现在正在调试运行,发现有一部分风机盘管的外壳、电机外壳、有的还有冷凝盘,都在结露,是不是冷桥,??,导致这种现象应该是设备厂家的责任还是施工方的责任呢...查看详情

    用户:shantouniu 浏览量:4893 时间:2007-06-25
  • 请问各位 设备外壳和楼梯扶手接到各层均压带上可以吗 铝合金门窗多少层开始要接地啊 接到均压带上可以吗...查看详情

    用户:huyue 浏览量:940 时间:2007-06-10
  • 我公司研制成功一种全新的非金属箱变外壳, 1.该外壳框架型材由一种高强SMC模压树脂经模压\挤拉成型,型材的主要特点是重量轻,强度大,阻燃绝缘,撞击不起火花,耐腐蚀,尺寸稳定,耐候性好. 2.该外壳房顶也由SMC 模压树脂一次模压成型,特点是重量轻,强度大,耐腐蚀,阻燃绝缘,外型美观,耐候性好,可根据设计要求任意成型. 3.该外壳墙板和门板两面也由阻燃SMC模压树脂经挤拉模压成型,内置保温层,门板...查看详情

    用户:zhangjianzheng68 浏览量:1494 时间:2007-05-29
  • 供配电技术图片1

    一种全新的非金属箱变外壳,由我公司研制成功,一直被许继采用,现准备小批量投放市场,该外壳由高强度防腐树脂和玻璃纤维保温材料经挤拉复合成型,外型美观,耐老化,重量轻,强度大,门和框密闭性防水性好,阻燃,根本不考虑防腐的问题,望箱变设计师和箱变生产厂家给以推广,绝对能增加产品的卖点和市场的竞争力.附;实物照片 联系人;张俭政 手机;13938198203 1732347...查看详情

    用户:zhangjianzheng68 浏览量:1274 时间:2007-05-26
  • 05月22日运行人员检查发现我站升压变1B主变测量绕组的温度计显示上升到80℃,有两个测量油温的温度计显示都为56℃,相差了24℃。(与前一天的数据相比绕组温度55℃,两油温显示都为40℃)、 附我站1B的型号为:SFPS-75000/220,额定容量为:75/37.5/37.5 MVA,接线组别为:YN yn0 d11。中压侧为110KV、低压侧为10.5KV, 空载损耗 KW 55 负载损耗 ...查看详情

    用户:zy7711wln 浏览量:9858 时间:2007-05-23
  • 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂) CM1系列塑料外壳式断路器技术参数表...查看详情

    用户:cdz8965618 浏览量:2283 时间:2007-05-08
  • 我要做一个控制箱来控制一台380v电机,我公司采用三相四线制供电系统中,电机外壳防触电保护才用什么方式,是不是直接接在中性线上呀...查看详情

    用户:hentebie 浏览量:1393 时间:2007-02-08
  • 用摇表摇了一下绝缘,发现外壳接地,怎样处理?...查看详情

    用户:wazsx 浏览量:1757 时间:2007-02-03
  • 是否必须用一个接地极?我们这里全部是2个接地极。谢谢啊...查看详情

    用户:bossda 浏览量:1600 时间:2007-01-26
  • 我是工厂电工,有很多旧的断路器、接触器的外壳,不知道哪儿有回收的?另外想问问大家,你们手里的这些个东西是什么处理的?不会都卖废品了吧?...查看详情

    用户:duanjq0925 浏览量:1069 时间:2007-01-12
  • 照明工程图片1

    这几天无意中看到这厂的网站,觉得有几款造型很特别,所以发上来给大伙瞧瞧. 1709759...查看详情

    用户:xtwfnyygy 浏览量:985 时间:2006-12-25
  • PKPM2006版复制锁支持升级无驱动正版外壳 PKPM/3d3s/ps2000/膜结构/管桁架设计/广厦/理正/复制锁钻石诚信 █行业软件,尽在工程软件之家:http://shop33332348.taobao.com 淘宝网中国最大的网上交易平台,相信那里能给大家一个更诚信的交易平台,本店在淘宝中唯一的钻石诚信卖家,支持团购,支持淘宝网中的VIP会员优惠活动,支持使用支付宝,货到付款,安全诚信...查看详情

    用户:pkpm206 浏览量:2100 时间:2006-11-27