系数怎么计算更新时间:2026-01-27 13:11:27

本专题为土木在线系数怎么计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与系数怎么计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • PKPM   PKPM

    我现在在做一个多层,业主要求用预制板,即属于装配式楼盖 按《混凝土规范》表7.3.11-2,应取底层柱1.25H,其余为1.5H, 但PKPM中默认的好像是按现浇楼盖,如果一个个改,又太麻烦,而且柱计算长度系数算起来还比较麻烦, 现想问问各位朋友,有没有什么好方法,把PKPM中默认的系数值改一下。...查看详情

    用户:zhanjun 浏览量:37862 时间:2007-06-12
  • 请各位高手指点:怎么用hec-ras计算河道的粗糙系数计算,不胜感激!...查看详情

    用户:lyyuguotianqing 浏览量:1460 时间:2007-06-11
  • 高层风振系数按《高规》表3.2.6-1,在计算基本风压与基本自振周期平方的乘积时,未提及需考虑地面粗糙度的影响; 但《荷规》表7.4.3注则规定需考虑地面粗糙度的影响; 到底计算时该如何选用? 因最近看到一题,在计算高层风振系数时,采用的是《荷规》考虑地面粗糙度的算法,故请各位指点迷津!...查看详情

    用户:wuyun805 浏览量:5767 时间:2007-06-11
  • 请问"工形组合梁"的横分系数用什么法计算合适?...查看详情

    用户:cainiao162 浏览量:1221 时间:2007-06-09
  • 39米宽 70米长 17米高,反射系数按 50% 30% 20% 250瓦金卤灯 20500LM 灯装高16米 6行14列布置共84盏 设照度标准值300,LIALUX计算结果为150几LX 而利用系数法290几LX ?? 可有达人解惑??...查看详情

    用户:doitfei 浏览量:2020 时间:2007-06-06
  • 有没有计算钢结构整体稳定系数的软件,手算太麻烦了。...查看详情

    用户:muhaitao00 浏览量:1872 时间:2007-06-01
  • 公共建筑设计图片1

    大家好,我是大二的土木工程学生,现在刚学《荷载与结构设计方法》,对于风振系数的定义和使用情况不了解,希望知道的师兄师告知!!谢谢 1733046...查看详情

    用户:lrc012 浏览量:6903 时间:2007-05-31
  • 哪个有传递系数法计算滑坡推力的编程的源代码? 有急用,谢谢了...查看详情

    用户:szchong8451 浏览量:1294 时间:2007-04-27
  • 是影院的隔声墙 从左到右依次是20mm找平、200mm砌体(2400kg/m3)、60mm吸声棉(60kg/m3)、140mm空气层、200mm砌体、20mm找平。 怎么算呢,查得到吗? 我要算外维护结构传热。...查看详情

    用户:ventilation2 浏览量:2420 时间:2007-04-23
  • 住宅电气负荷计算中需要系数之确定及其它 提 要 着重模拟推导住宅电气负荷需要系数之计算公式,建立住宅户数与需要系数一一对应关系,从而便于负荷计算。此外,对住户安装功率、进户开关选择也进行了简单探讨。 关键词 需要系数 负荷计算 模拟 电脑编程 安装功率 进户开关 </P><P>1 引言 目前,我国住宅业蓬勃发展,日新月异。进行住宅电气设计时,对于负荷计算,尤其是其中的需要系...查看详情

    用户:jiang-zhm 浏览量:4010 时间:2007-04-20
  • 做了多少设计,在负荷计算中用利用系数法时只管查数据计算,不知这已有的利用系数是怎么统计出来的?有谁解释的清除,大侠们给点指教。谢谢...查看详情

    用户:会飞的海豚 浏览量:1404 时间:2007-04-16
  • 请问各位高手,夏热冬冷区的公共建筑节能计算中的一层地面热阻如何计算。本建筑采用桩基础,所以地面做法由上至下是砂浆地面、80厚混凝土、素土夯实(回填土有1200厚)。或则问土的导热系数是多少。...查看详情

    用户:gllyflyf 浏览量:5768 时间:2007-03-20
  • 假设有一个3层办公楼,设置总配电箱,每层设置分配电箱,当按照需要系数法进行负荷计算的时候,分配电箱上接有不同用电设备组(如照明 (需要系数0.7~0.8),空调(需要系数0.35~0.45),冷冻机(需要系数0.85~0.9)),这个时候对分配电箱进行负荷计算,需要系数是多少??,对总配电箱进行负荷计算的时候,需要系数又如何确定???...查看详情

    用户:goumin 浏览量:2282 时间:2007-03-14
  • 如题,关键是在填写结构描述时,左右板的数据如何填写 请教高手啊...查看详情

    用户:qb1026 浏览量:4488 时间:2007-03-07
  • 工业与民用配电设计手册(第三版)中,第一章第六节中例题1-2,14页中对∑Pav取值为3P(v),我理解为最大相乘以3. 但是对∑Pe的取值不太理解. 首先是线间负荷换算,按照前一页表1-15中Puv=Pwu=97KW,Pvw=78kw. 例题中取1.73Puv+1.27Pvw,为何不是3Puv??按照换算的简化方法,当Puv=Pvw时,Pd=3Puv. 另外相间负荷换算为3Pv,道理也是最大相乘...查看详情

    用户:torston 浏览量:1465 时间:2007-03-02
  • 如今围护结构,门窗等很多都是新型材质,在原来老的设计手册中根本查不到传热系数,比如铝合金门窗,塑钢门窗等。请大家赐教!...查看详情

    用户:mxh20050322 浏览量:3385 时间:2007-03-01
  • 混凝土结构图片1

    有关框架柱长度系数计算 1719072...查看详情

    用户:cyyf3550 浏览量:3197 时间:2007-02-26
  • 利用浩辰热负荷计算时,渗风系数有5个等级 1-0.1 2-0.3 3-0.5 4-0.8 5-1.2 节能标准规定不能低于4级,大家都选那个,我一般选0.5或0.8, 但对高层讲选择不同影响较大,选0.5怕计算负荷小,选0.8是否又大了! 拿不定主意了,请教了~~...查看详情

    用户:snowing888 浏览量:1603 时间:2007-02-13
  • 谁有围护结构传热系数计算软件...查看详情

    用户:jsntwlz 浏览量:1856 时间:2007-02-13
  • 谁有可以计算反应系数的软件,急用啊 我自己编了一个,感觉算的不对,相位差的比较明显,郁闷…… 还有,如果不计算,一般墙体的反应系数在什么地方可以查到? 谢谢!...查看详情

    用户:since1981 浏览量:859 时间:2007-02-11