  • 大家好!我是刚刚开始做暖通设计的,现在要做一个车间。车间的外墙采用的是窗台下为页岩砖。上部为内外6mm彩钢板中间180mm檩条(内填充180mm厚岩棉)。 我想请问 1.上部外墙的传热系数要怎样取,要分开计算吗?我没做过这样的。 2.还有超过40米的内走道自然排烟满足不了,要做机械排烟,排烟量如何确定?是否可以在走道两侧的侧墙上做两个轴流的排烟风机。 谢谢大家指点,谢谢!...查看详情

    用户:sophy-tj 浏览量:2270 时间:2007-12-30
  • 欢迎试用 只需手写粉色字部分 灯具参数取自三雄极光...查看详情

    用户:asi 浏览量:6369 时间:2007-12-14
  • 通风排烟图片1

    利用鸿业的风管水力计算,沿程阻力很容易计算。局部阻力系数如何确定?查找了红皮书还有简明通风计算手册里面,很多阀门,管件的局部阻力系数都查找不到。在这里看到一份计算书,局部阻力他是按沿程阻力系数估计的,取5。 不太清楚大家是如何确定的? 地下车库排风2000m2,5.5kw,316pa,75m的风管长度,够么?沿程计算50pa的样子。 求教大家是如何确定局部阻力的。 1759595...查看详情

    用户:anyilalala 浏览量:53796 时间:2007-12-09
  • 在计算水输送系数时,规范中给出的空调热水系统温差是15度,如果实际温差不是15度---如热泵系统的5度温差---是否仍按15度计算。管路超500米时是否可超标....查看详情

    用户:hy1277 浏览量:1347 时间:2007-11-22
  • 使用传递系数法计算滑坡推力应当注意...查看详情

    用户:lqsheng001 浏览量:2617 时间:2007-10-09
  • 求负荷计算中二项式系数法详细计算方法。急用!谢谢!!!如有书给我发一本,谢谢!!...查看详情

    用户:lengyue_ly 浏览量:3699 时间:2007-10-07
  • 很多时候计算到管道的局部水头损失的时候,总是不知道管道局部阻力系数怎么得出来 请知道的朋友们教教我...查看详情

    用户:pph07 浏览量:17943 时间:2007-10-05
  • 现做一个五层住宅建筑,一层为车库(不采暖房间,顶板保温),顶层坡屋顶阁楼(不采暖房间,苯板保温),在算体型系数的时候因为一层和顶层都为非采暖房间,是不是在算外表面积的时候和非采暖楼梯间隔墙一样考虑,减去不算。则建筑外表面积即为二、三、四层外墙面积(出去楼梯间)。请大家指教...查看详情

    用户:yangzhiming415 浏览量:4361 时间:2007-09-23
  • 节能计算书中地面传热系数处如何计算? 周边地面和非周边地面的传热系数如何确定?...查看详情

    用户:jlw106 浏览量:3367 时间:2007-09-20
  • 请问各位住宅负荷计算的需要系数和同时系数是不是一样的?10层以上的高层小高层一般取多少的需要系数和同时系数呀?算电缆载流量时要不要需要系数和同时系数都乘呀160KW的住宅负荷要多少大的YJV的电缆呀? 谢谢,很急啊!...查看详情

    用户:nasamars 浏览量:10582 时间:2007-09-16
  • 请教桥博横梁计算的分布系数计算,比如一2×30米中横梁计算,活载横向分布系数怎么计算?...查看详情

    用户:xgs206@co163 浏览量:4067 时间:2007-09-07
  • 路面基层弯沉计算:弯沉修正系数是否是用这个公式算的: F=3.643αL^-1.8519 还是F=3.643αL^-0.8519...查看详情

    用户:lyhua1976 浏览量:4469 时间:2007-09-06
  • 中危险二级,如果使用作用面积法,最不利点作用面积内共有20个喷头,计算结果水压要0.6MPa,管段流量会达到40L/S.但是如果使用特性系数法,根据设计秒流量的计算方法,20×1.33=26.6L/S,也就是说当管段流量达到26.6时,流量便不再增加,仅按此流量计算沿程损失,这样计算的结果,进口压力只需要0.40MPa,两者相差很大,不知道如何取舍?...查看详情

    用户:zhangxf1116 浏览量:9543 时间:2007-08-14
  • 求助:管带式冷凝器空气侧和制冷剂侧的换热系数怎么计算呢?...查看详情

    用户:qingzi1985 浏览量:1141 时间:2007-08-09
  • 在雨水管道计算中,重现期大家是怎么选取的?是根据汇水面积大小确定呢还是根据地形条件选取,还有就是重现期这个数值一般是多年经验所得还是根据什么确定的?ti这个时间一般是根据地形确定吧,那么计算中的起点位置时间和是不是为0,就是t2的和。当做道路下面雨水时候,不仅考虑道路排水还有周围200米内排水,那么这个综合径流系数我们算的时候是不是就可以用一个综合径流系数来算呢?新手很多不明白的地方,希望大家多提...查看详情

    用户:zhangrunxi 浏览量:3800 时间:2007-07-31
  • 我现在用《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》计算小流域洪水,由于计算的洪峰成果偏大,我要进行折减,其中有历时折减系数。我没明白历时折减系数从理论上如何解释,所以不敢用。请哪位同仁知道的,告之一下。谢谢先...查看详情

    用户:yqian_1975 浏览量:2412 时间:2007-07-25
  • 确定高层建筑的脉动影响系数时,H/B中的B按照荷载规范是取建筑的迎风面宽度,但是徐建05版的题解是取建筑物的宽度啊,请问到底要如何取值?能否说说理由啊?...查看详情

    用户:ok932339 浏览量:2593 时间:2007-07-03
  • 我们在计算外墙平均传热系数的时候要用到覆盖面积, 什么是覆盖面积?它的计算方法是什么?...查看详情

    用户:wanglei_118312 浏览量:6015 时间:2007-06-20
  • 在进行无资料地区中小水库供水计算时,调节系数a有的选0.6、0.7、0.8;有的选0.7、0.8、0.9,那位朋友知道a的选取依据,给与指点,谢谢!...查看详情

    用户:jzwfh 浏览量:1586 时间:2007-06-20
  • 菜鸟问题 当量法计算出的管径 还用考虑同时系数吗 比如 卫生间 一个脸盆 一个淋浴 一个马桶 当量 0.75 0.75 0.5 DN=23.35 取DN20 PPR PE25管 但施工的说PPR20管就行了 哪个老大 解释 一下 有这种同时系数表吗?...查看详情

    用户:zapyu 浏览量:1016 时间:2007-06-13