距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
消防泵房的集水坑需要和消防电梯一样吗?谢谢...查看详情
如题!!!!!...查看详情
头一回接触消防不太懂,测试管是DN100的、试水阀门应该用那一种?还有在图纸上怎么没有看到消防报警阀?难道小型消防系统可以不设置报警阀吗?...查看详情
《消规》6.1.6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合用 。 这里所说的合用对消防泵而言如何取值。 1、室内外消防用水量叠加,扬程按大者取值。(有个问题,高层综合楼,室内40L/s,室外40L/s,消防泵若是叠加,则80L/s,扬程就按120m计算,现有市场就没有这么大的泵。消防泵做两用一备?,再说室内消防泵运作的时候,室外消防流量也没用。) 2、室内外消防用水量取大值...查看详情
消防泵出水管上的压力开关的设定压力怎么取?...查看详情
设计未标注消防泵型号,施工采用普通离心泵,是否算违反强条?《建筑法》第五十六条,明确规定应标注设备型号。况且水泵电机已发展到第三代,如JO2系列,Y系列、YA系列。...查看详情
求大神指导消防扬程,如何确定消防水泵如何选择?如何计算消防水泵功率??...查看详情
一厂区,各单体均无火灾报警系统。各单体内只设了消火栓,厂区设了消防泵房。 请教一下: 1.该消防泵房可需要设置火灾报警系统及消防控制室? 2.如设消防控制室,各单体消火栓按钮引至何处,消防泵房还是消防控制室?...查看详情
我们都知道图集上消防泵吸水管从吸水母管是这样接的 但是如果这样接会形成气囊么? 那稳压泵直接从水箱吸水的话,这么接有问题吗?这样接会形成气囊么? 5567095 5567096 5567098...查看详情
一个改造项目,条件限制,喷淋和消火栓合用稳压系统并设于地下一层消防水泵房,稳压泵的启停压力按喷淋、消火栓两系统计算的大值确定。那喷淋、消火栓主泵的启泵压力如何确定,都按15S909第49页的P=P1-(7~10)确定?...查看详情
依据GB50974-2014/5.5.12消防水泵房应符合下列规定: 3 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。 问:其他部位含给水泵房、换热站吗?...查看详情
本帖最后由 造杯水 于 2016-5-21 09:31 编辑 今天我们建筑给排水设计时空群里讨论一个问题就是消防泵泄压阀的泄压值按那个规定? 水力控制阀应用设计规程_CECS144:2002里规定:泄压阀的整定不应小于系统工作压力加0.1MPa 15S509(消规图集)P40里写到:超压泄压阀的泄压值不应小于设计扬程的120%。 现在请教各位,你们一般按那个取,还是都计算一遍,然后按大的那个。...查看详情
《装卸油品码头防火设计规范》JTJ237-99中“7.1.10 油品码头的消防泵房、消防控制室、变配电间、自备发电机房和消防值班室等处应设置事故照明,其照度不宜低于一般照明照度的10%,事故照明供电支线应接于消防配电线路上。”而按照《建筑设计防火规范》10.3.3要求,该类房间的作业面最低照度不应低于正常照明的照度。应该选用哪种规范??...查看详情
当市政只有一路进水时,消防水池存储了室内 室外的消防水量,消防水泵的流量需不需要按室内 室外进行设计,如果这样设计,室外消火栓的压力会不会太大。...查看详情
刚接触同步自吸消防泵,有没有大连的朋友,想多交些朋友。...查看详情
寒冷地区的干式消火栓系统,消防流量10l/s,最远端约600m,管径DN150。新《消规》7.1.6规定,充水时间不应大于5min,8.1.8规定管道设计流速≯ 2.5m/s,在计算充水时有两种不同的方法,一是按流速控制,t=600/2.5=240s=4min,满足<5min要求,配泵10l/s即可。 二是充水量控制,在<5min时间内把管道充满水,则需要0.150×0.150×π/4×600m/...查看详情
最近做了个消防泵的项目,水专业提的室外用水量是25L,应该属于三级负荷,但是民规说消防用电应在末级设双电源切换(这条的前提是不是要求负荷等级为一、二级呢?)...查看详情
我们现在有个项目,低区的泵房在负6层,一用一备,高区的泵房在30层,每层高约4.5米,地上45层。高区泵房中消防泵进水由低区提供,高区出水平时无水。在高区有火灾发生,或高区压力开关有信号提供,且低区消防泵起泵后供水到设定压力后,高区消防泵才能启动。请教下如何才能实现高区消防泵起动?...查看详情
本帖最后由 hanxiaozi 于 2016-2-2 21:50 编辑 《消规》图示15S909第26页有定义消防水池最低有效水位为喇叭口上600或旋流防止器上200。且图示上说明吸水管可以从最低有效水位上穿过池壁。 图示第35页:提示第2条:“对于卧式泵,消防水池满足自灌式启泵的最低水位应高于泵壳顶部放气阀。。。。。” 审图中心要求把满足自灌式启泵的最低水位做为最低有效水位,来计算消防水池有效...查看详情
电气菜鸟求助:两台室内消火栓加压泵(一用一备)流量15L/s,扬程55m,功率15Kw、两台室外消火栓加压泵(一用一备)流量30L/s,扬程45m,功率37Kw、两台自喷系统加压泵(一用一备)流量30L/s,扬程60m,功率37Kw。备用电源用柴油发电机,怎样确定柴油机的容量啊?...查看详情