消防泵更新时间:2025-12-23 08:43:43

本专题为土木在线消防泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 全套完整的给、排水计算书;消防泵选取计算书 本人急求:希望各位大侠谁有,帮帮兄弟。Email:sunzl108088@163.com 急需参考。 急、急、急、急、急、急、、、、、、...查看详情

    用户:sunzl1080 浏览量:2859 时间:2005-01-18
  • 如题...查看详情

    用户:pmj97 浏览量:1773 时间:2005-01-04
  • 现有一区水湖水和泳池相距每个建筑单体不到150米,室外消防泵可不可以不备用,就如同室外市政是枝状管网,水池存消防水量一样。现因泵房面积太小,故出此下策。...查看详情

    用户:aabbbbaa 浏览量:1414 时间:2004-12-19
  • 一个办公家私厂的消防泵应属于二级负荷还是三级负荷呀?...查看详情

    用户:wqylbb 浏览量:1822 时间:2004-12-15
  • 多层建筑,室外合用一个管网,室内室外合用一套消防泵可以?若室内消防15L/S,室外25L/S,选两台40L/S的消防泵(一用一备)可以吗?...查看详情

    用户:rjh714 浏览量:4145 时间:2004-11-30
  • 应该是市政管网水量水压满足不了室内消防用水需要时设置消防泵吧。 现在一厂区,因建筑均为一二层厂房仓库,水压不成问题,但因地处郊区,市政管网不完善,厂区只一路进水。也就是说水量不能保证,设置了消防水池。 这时也需要相应设置消防水泵吧? 如果设置了消防水泵,那么厂区也相应需要两套消防管网,一套与市政管网相连,一套与消防泵出水管相连,是不是这样?谢谢各位...查看详情

    用户:飞鱼 浏览量:2718 时间:2004-11-22
  • 现有一二层办公楼,采用消火拴系统,屋顶设消防水池 在给排水图纸上遗漏了该泵房的地漏设置及排水管 现施工单位提出把新增的排水管(dn100)接至屋顶的排水立管,是否可行并符合规范?? 空调冷凝水是不能接到与水管排放的,其他的请各位执教一二。...查看详情

    用户:manba_lee 浏览量:967 时间:2004-11-22
  • 请问:在超高层建筑避难层中设置的(直接)串联消防泵能否兼作水泵结合器接力泵?或者说设置了(直接)串联消防泵,还是否需要设置水泵结合器接力泵?...查看详情

    用户:asyoulike 浏览量:2580 时间:2004-11-11
  • 最近做的工程,印染厂的厂房,其中有不900多平方的成品库房。消防审核说若作为仓库使用应做喷淋设施。甲方说做成品仓库,增加喷淋。问题:1危险等级按中危2级,还是仓库2级。2.若为仓库2级则系统设计流量为80L/S,水泵流量怎么选取,用2用1备吗?3.因结构上加水箱不可能,能否采用气压给水设备稳压?...查看详情

    用户:times 浏览量:1581 时间:2004-11-02
  • 请教各位: 某厂区或小区消防泵房,消防泵出水管是否单独引一路管线接入各单体建筑?还是消防泵出水管直接与室外消防管网(接室外消火栓,由市政管网引入成环网,并供各单体建筑生活用水)连接?如果直接与室外管网连接,会不会消防水池的水给各建筑的生活给水造成二次污染?或者会引起其他一些问题??...查看详情

    用户:刘军1 浏览量:14487 时间:2004-10-19
  • 要求:泵房设在水池上方,水池底标高-7.000m左右,泵房地面标高0.000m,电机设在0.000m上,叶轮及进、出水管设在水池内,我咨询厂家,厂家建议采用下潜式水泵配合变频柜,可达到衡压变流的要求。 我想请教各位,此方法可行否,还有其他方式吗(设置要求不能变)? 如可行,这么长的轴在技术上是否用特殊要求 请多多执教,谢谢啦...查看详情

    用户:yulan3721 浏览量:1661 时间:2004-10-14
  • 人防六级的车库消防系统的消防泵房是不是一定要放在人防的车库内 在人防车库外独立建消防泵房行不 求救各位前辈了 谢谢!!!!...查看详情

    用户:zzkang 浏览量:1091 时间:2004-09-17
  • 我在做施工管理的时候遇到这样一个问题:我们公司需要消防泵参数为:Q=36.1 H=68M P=37KW 但如果按照 轴功率 N=Q.H/η来算结果是40.9,再乘上安全系数1.1结果是45千瓦,而设计院给的是37千瓦,请问各位,是不是设计院选的泵的参数植有问题???我管电的同事说37千瓦的泵可以满足45千瓦的启动功率需要,是这样吗??...查看详情

    用户:wendongbo 浏览量:1155 时间:2004-08-30
  • 求教:标准图中用消火栓按钮启动消防泵时为什么要经过时间继电器的60s延时?...查看详情

    用户:dunyf@dq 浏览量:2224 时间:2004-08-11
  • 如题...查看详情

    用户:yjzllyjzll 浏览量:2469 时间:2004-07-30
  • 小区设置环状消火栓管网(小高层和地下车库用)和自喷管网(专供地下车库),消火栓系统内最大一个建筑物用水量为20L/s,自喷系统最大一个地下车库用水量为26L/S,小高层共8万平方,地下车库共4万平方,现在设置一个小区消防泵房,两个系统的压力罐怎么取?按照一个建筑单体去压力罐是不是太小了,泵会经常启闭,该怎么考虑? 谢谢各位!!...查看详情

    用户:jeffknight 浏览量:1552 时间:2004-07-23
  • 我在做一个住宅区的加压泵站的设计,想请教大家两个问题: 1、消防水池为高层室内消火栓、地下车库自喷和地下车库消火栓合用水池,该水池有效容积该怎么算? 2、地下车库消火栓和高层消火栓共用一组消防泵,该消防泵的出流量如何确定?是取二者中最大值还是两者和?若是二者之和的话,是否意味着高层建筑和地下车库同时发生一次火灾?...查看详情

    用户:jiangsir 浏览量:2029 时间:2004-07-18
  • 曾经看到过,消防泵喷淋泵共用一个回路采用控制箱开关前接线的配电做法。当然算第二电源就是两个回路。 但我印象中规范好象提到重要的消防负荷要单独回路供电,也就是说上述例子就变成四个回路了。可我刚才翻了好一会没找到这条,不知是我记错了没有? 谢谢指点!...查看详情

    用户:河图 浏览量:3056 时间:2004-07-15
  • 消防泵生活泵喷淋泵怎么计算...查看详情

    用户:pfj1010 浏览量:863 时间:2004-07-14
  • 某工厂,水泵共三台,1、2号是两台消防泵各为11KW一用一备,另一台是3号供生产及日常用的,功率是5。5KW,由于消防、生活是共用一个出水管道的,可以把消防作为生活的备用,并且甲方要求采用一台变频器控制,我想采用以下控制方法: 选1台11KW的变频器,它的出线端加三台接触器,他们互相联锁,即打开一台接触器另外两台由于联锁不能闭合,这样做行不行?有没有这样的东东?哪个厂家生产?32A的型号是什么? ...查看详情

    用户:wujinm 浏览量:1478 时间:2004-06-29