已有人订阅
本帖最后由 qianweinan1989 于 2013-8-10 17:45 编辑 来看看这个消防泵房消防泵立管做的,无语了!!!!因为软接在上面,返工很麻烦,大家看看重新做个什么支架可以?就我目前的现场情况,在弯头下面返工做支架很费时费力,不管我们管理人员怎么说,他们施工人员带班跟我们讲了一大堆流体力学的道理,说这样做事目前最好的方案,小弟我听了,真是一头雾水。。。 4720007 47225...查看详情
本帖最后由 ragnorok 于 2013-8-1 16:41 编辑 请教一下某工程的消防水池和消防泵房并未有紧挨设置,消防水池及泵房相距30m左右距离,请问这样有问题么?如果有问题是违反了什么规范呢? 求指点迷经,谢谢...查看详情
现在正在做一个工地,消防泵吸水总管上增加了一个DN350的阀门,我的建议是采用明杆闸阀,可是甲方为了省钱非要用蝶阀,大家觉得可行吗?...查看详情
各位大侠好:小弟想请教一下,我们公司有FM来做消防的审核,测出我们的消防栓水量不够,但是充水水柱能达到8米,水压是够的,不知道该怎么解释这个事?另外我们消防泵是电泵,没有空气排空阀和一个防止打闷泵时泵壳内浆液过热,造成泵体损坏装置,如附图两个圈起来的部位,这两个玩意均没有,老外要求我们整改,不知道这个东东是干嘛的,说是必须要装。那位大哥能解惑一下,不胜感激!!47131834713184 4713...查看详情
图纸简介: 10D303-3 第45-48页原理图、接线图、一次系统图 投稿网友: wusaihu1 上传时间: 2013-07-29 图纸省份: 湖南...查看详情
图纸简介: 10D303-3 第27-30页一次系统图,原理图,布置图,接线图 投稿网友: wusaihu1 上传时间: 2013-07-29 图纸省份: 湖南...查看详情
大家看看这样行不行?回帖有奖励哦哦。。。。 4709348 4709349...查看详情
一个小学消防泵房(室外小于25L/S),负荷三级. 我单电源+单回路从学校总箱配电. 审图的提我必须双回路,末端切换.(总箱出双线) 我真的无语,三级负荷什么时候这么高了?(这小学是在乡镇里的) 我看了规范建筑设计防火规范GB50016-2006,提了末端切换(没写几级负荷) 民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008 提了末端切换,条文说了一二级负荷....查看详情
图纸简介: 消防泵房及水池施工图设计 很详细的图纸 尺寸齐全 投稿网友: killua370192378 上传时间: 2013-07-22 图纸省份: 请选择省份...查看详情
图纸简介: 本图纸为某小型地下消防泵房施工图,适合独立建造的消防泵房,图纸内容包括:平面图,系统图和材料表等等。 投稿网友: nswdnryxd123 上传时间: 2013-07-22...查看详情
图纸简介: 某小区室外消防泵房和消防水池设计图,消防水池为300立方米。 投稿网友: xtiaypm 上传时间: 2013-07-10 图纸省份: 新疆...查看详情
尊敬的各位老师大家好: 我是哈尔滨特新泵阀制造有限公司的刘文龙,我公司专业生产同步排吸式水泵,为了便于您了解我公司的产品,我在公司全国各个地区的一些实际案例中找了几个典型业绩,您可以先了解一下,希望能对您的工作提供到便利和参考。 北京百事食品公司消防案例: 4692513 4692514 工况: 在图中您看到的就是我们在北京百事公司做的一个典型案例,消防泵台位的下方就是我们同步自吸泵的垂直吸...查看详情
我在做一个小项目 甲醇库区的 在消防配电末端切换上遇到 了问题 消防泵房和甲醇库区的配电室是挨着的,我在这个配电室的6个配电柜(AA1~AA6)的最后两个柜子(AA5,AA6)内做了双电源切换(AA4柜处 市电+发电机)然后从由AA5引出给消防泵控制箱(消防泵控制箱在消防泵房)。AA1~AA3是给库区其他设备供电。 然后那个我师傅看是 他说消防需要末端切换,没有办法我给消防泵厂家联系,让他在消防泵...查看详情
《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》中规定:消防给水设置成临时高压给水系统时,须设置消防水箱和消防水泵。但多层民用建筑和高层民用建筑在消防设计的指导思想上有着本质的区别:多层民用建筑的室内消火栓给水系统只要求用来扑救初期10min内的火灾,10min以后则由城市消防队来扑救;而高层民用建筑的室内消火栓给水系统要求在整个灭火过程中均能充分地发挥作用,即立足于自救。因此,多层和高层建筑在...查看详情
图纸简介: 商业住宅小区消防泵房,电气及设备系统图纸。本工程为小区配套工程,设有泵房和贮水池,供室内消火栓、自动喷淋灭火系统和生活用水。 投稿网友: boby523 上传时间: 2013-06-26...查看详情
图纸简介: 主要是泵房透视详图供大家画图参考 本图有部份透视图相当于机械图式 投稿网友: gdjmlzw 上传时间: 2013-06-25 图纸省份: 广东...查看详情
两台消防泵接环形消防管网上是两路供水吗?没有备用泵,消防水量25L/s...查看详情
图纸简介: 一次 二次都很详细的原理图 自己画的请大家多多指教! 投稿网友: duligang1987 上传时间: 2013-06-15 图纸省份: 湖北...查看详情
图纸简介: 平面比较方正规则。图纸内容包括底板顶板、水池壁和梁的施工图。 投稿网友: zxzv007 上传时间: 2013-06-03...查看详情
甲方想节约用地,想把泵房建在消防水池的盖板之上,问我们行不行。结构专业说可以做到。不知道给排水上可行不可行?有什么规范要求吗?谢谢大家~~...查看详情