压力更新时间:2025-12-18 01:10:26

本专题为土木在线压力设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与压力设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 本帖最后由 小虎爸 于 2017-3-18 18:46 编辑 按国标图集施工图深度要求,水泵参数需注明吸入口压力,那么这个吸入口压力指的是汽蚀余量还是系统吸入口承受的最大静压? 同样,冷却塔参数要求标注进水压力,这个压力指的是什么?...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:675 时间:2017-03-18
  • 有大佬知道排水铸铁管外壁能承受多大压力吗?...查看详情

    用户:月人乡 浏览量:671 时间:2017-03-16
  • 超滤处理系统,如果说要控制产水量一定,而通过压力,这个能否实现? 我的想法是这样的,产水总管处增加流量计一个,当流量计流量小于X时,通过变频控制器增加原水泵进水压力,从而增加产水量,使产水量重新达到X。 问题来了,是否还需要增加压力传感器?...查看详情

    用户:吴小吴 浏览量:1587 时间:2017-03-15
  • 给水管网DN250,压力0.3MPa,地埋的,给水管和消防管共用的管道。用什么管材合适? 设计院给我的设计是采用镀锌钢管,我觉得:1、价格较贵;2、连接麻烦,论坛上说的镀锌钢管焊接补了,就算是焊接了,也会破坏镀锌层。请教各位,用什么材质的管道合适?...查看详情

    用户:阿华159 浏览量:2140 时间:2017-03-12
  • 我们刚改造了一个氨制冷机房,将原有6台水冷螺杆制冷机的油冷却器拆除,更换了液冷油冷却器,同时增加了虹吸罐(0.75立方),和一台4200kw的蒸发冷。设备安装后运转正常,在使用了40天后,逐渐开始出现了排气压力高(15公斤)、油温高(60多度)保护停机的状况。即便是开一台20螺杆机也这么高。虹吸罐上下整体发热,我们先后进行了多次检修,排除了管道、阀门以及虹吸管道与主排气接口不对等原因。都没有解决问...查看详情

    用户:qq_1487549074625 浏览量:2649 时间:2017-03-10
  • 情况描述: (1)针对GB 50974-2013第5.3.3条第3款“ 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa”,图集15S909给出的公式是P1>15-H1,这里的P1是稳压泵启泵压力。这意味着此时在没有考虑气压水罐时“稳压泵的启泵压力”P1对应的是第3款条文的“稳压泵的设计压力”; (2)图集15S909针对第5.3.4条,又给出气压水罐的P...查看详情

    用户:co1489021993867 浏览量:5153 时间:2017-03-09
  • 设计新手,请问雨水压力管道的管径如何确定?...查看详情

    用户:olive0728 浏览量:599 时间:2017-03-06
  • 《消防给水及消火栓系统技术规范》术语中2.11条静水压力与2.1.12动水压力的联系? 静水压力与动水压力有什么数量关系? 最好详细说一下!谢谢!...查看详情

    用户:天晴亦老 浏览量:1620 时间:2017-03-06
  • 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力,且增加值宜为0.07~0.10MPa。 我理解的是: 假设,P3=稳压泵的启动压力 P=稳压泵的设计压力 那么P=P3+0.07,+0.1之间? 是这个意思吗?...查看详情

    用户:cafein 浏览量:1123 时间:2017-03-05
  • 监理要求这样做,请问大家在哪里见到过这样的设计要求或者国家规范吗?...查看详情

    用户:红红红红辣椒 浏览量:1304 时间:2017-03-03
  • 现在配电箱图如此 现要加一个电接点压力表...查看详情

    用户:qq_1488506366246 浏览量:640 时间:2017-03-03
  • 请教:开式循环冷却水系统用石英砂过滤器,上进水下出水过滤型单罐直径1.8米,4台并联,逐台清洗,正洗利用原水泵,原水水压4公斤,正常过滤进水的适宜压力范围?反洗水压力适宜范围?正洗水压力适宜范围?正洗水量设每时多少吨为宜?采用罗茨风机,风量与风压值如何选择?清洗时顶部的排气阀何时开,何时需关闭,先进行第1次反洗,反洗时间可调,第二步再单独进行气洗,第三步:进行第2次反洗,第三步:正洗,第四步投运....查看详情

    用户:cxz65 浏览量:6926 时间:2017-03-02
  • 5.3.3 稳压泵的设计压力应符合下列要求:1、稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求;2、稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa;3、稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。首先,解释一下很多人都混淆的地方就是压力值P的单位为什么有时...查看详情

    用户:qq_1472528273624 浏览量:38569 时间:2017-03-02
  • 1200m左右的压力排水管,全程用水泥墩架空,求教怎么做泄水井和排气井?...查看详情

    用户:偏执牛 浏览量:1992 时间:2017-03-01
  • 七氟丙烷存储容器的增压 压力等级:三级是5.6+0.1MPa(表压),什么含义? 按照规范推测是表压5.6,绝对压力5.7,这样对不对?...查看详情

    用户:小北京 浏览量:2204 时间:2017-02-28
  • 请问:现有两根DN100的污水压力管,排到DN200的压力管中,是否能这么做? 如果能,那么DN200主管的设计压力怎么确定?...查看详情

    用户:偏执牛 浏览量:2956 时间:2017-02-28
  • 北方天气寒冷,屋面或室外管路压力表容易冻怎么解决...查看详情

    用户:chachababy 浏览量:761 时间:2017-02-26
  • 求助高水为我解答水泵给水压力和母管压力有什么区别? 我理解的是,水泵给水压力等同于水泵扬程,而水泵母管压力又是什么?...查看详情

    用户:co1487816329274 浏览量:782 时间:2017-02-23
  • http://www.shhorse.com/UploadFiles/FCK/2017-02/6362284325585913199195254.jpg支座更换临时调平胶为什么能迅速承受反向压力?解读这一点,可以从几方面来说明。支座更换临时调平胶的原料支座更换临时调平胶是以乙烯基树脂为基底的结构胶,乙烯基树脂是国际公认的高度耐腐蚀树脂,能迅速的固化,极快的速度就能达到较高的强度,得到试用强度,力学...查看详情

    用户:qq_1480485834011 浏览量:361 时间:2017-02-17
  • 最近做了一个工程,图纸上显示在双排减压阀后还有一个安全阀,安全阀后还有个流量计然后是压力试验排水阀。 想问下大家什么是压力试验排水阀啊?没做过这种啊?以前做的就是减压阀后就是信号阀跟湿式报警阀了。...查看详情

    用户:cow1487206193334 浏览量:6560 时间:2017-02-16