本专题为土木在线压力设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与压力设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
打孔处断掉的钢筋是受压力还是拉力,梁两端是刚连还是铰连,如何做适合加固,不要过度。 5785022 5785022...查看详情
在书上看到这样一段话:水箱的高度应满足最不利水头处工作压力不低于0.05MPa和建筑高度不超过100m时最不利点消火栓静水压力不低于0.07MPa。 请问 1、这个工作压力和静水压力有什么区别? 2、课本上有说水枪的充实水柱长度要大于7米,个人理解这个7米应该是工作压力大于0.07MPa,可是与0.05又有冲突,不知道是我理解错了还是? 麻烦各位专家予以解答,小弟在此先谢过。...查看详情
在书上看到这样一段话:水箱的高度应满足最不利水头处工作压力不低于0.05MPa和建筑高度不超过100m时最不利点消火栓静水压力不低于0.07MPa。 请问: 1、这个工作压力和静水压力有什么区别? 2、课本上有说水枪的充实水柱长度要大于7米,个人理解这个7米应该是工作压力大于0.07MPa,可是与0.05又有冲突,不知道是我理解错了还是? 麻烦各位专家予以解答,小弟在此先谢过。...查看详情
我公司采用软启动280kw公频电机带动双吸离心泵供水,现水泵出口水压为0.4Mpa,出水口管径是600mm,但是供水管网老化严重,且管道选材失误,在部分低洼地区水压达到0.56Mpa,但管道耐压只有0.6Mpa,造成经常爆管,我公司有一处海拔落差35米的高位调节水池,所以未选用变频电机,所以有领导提出在水泵出口处加装一条200mm的管道连接到水泵前端蓄水池,使刚抽出来的水又返回水池,以此降低出口的...查看详情
《消规》11.0.4消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。理解:1.常规的湿式消火栓系统设置“消防水泵出水干管上设置的压力开关”与“高位消防水箱出水管上的流量开关”,根据冗余原则,100%备用,这两个控制部件无论谁先动作,都可以直接启动消防泵供水;2.冬季有冰冻...查看详情
作者:刘可在报警阀与管网之间的供水干管上,应安装由控制阀、检测供水压力、流量用的仪表及排水管道组成的系统流量压力检测装置。5753502见《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005第5.3.2条。5.3.2.4 在报警阀与管网之间的供水干管上,应安装由控制阀、检测供水压力、流量用的仪表及排水管道组成的系统流量压力检测装置,其过水能力应与系统过水能力一致;干式报警阀组、雨淋报警阀组应...查看详情