压力更新时间:2024-04-27 12:30:29

本专题为土木在线压力设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与压力设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 施工BIM应用图片1

    本篇文章的内容是关于BIM考试中对建筑部分的图纸解读 主要针对零基础小白或者对图纸不太了解的朋友 希望能对您有所帮助~ 建筑立面图是建筑物各方向外表立面的正投影图。它主要用来表示建筑物的体形和外貌的,并能表明建筑的外墙装修要求。 一、立面图的命名 立面图的命名主要有三种,其中,按建筑物的朝向、轴线编号命名可参考下图所示。 ① 按立面的主次命名:能反映建筑物外貌主...查看详情

    用户:李老八先生 浏览量:27 时间:2023-10-09
  • 老铁们有人知道这个水管弯头、三通或者变径对压力有什么影响么,或者怎么计算压力损失,...查看详情

    用户:wx_89464671 浏览量:15 时间:2023-10-07
  • 建筑消防给水图片1

    国家标准 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014,可以了解到规范中有4处提到压力表设置,具体如下: 消防水泵吸水管、消防水泵出水管压力表: 5.1.17 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表 ,并应符合下列规定: 1 消防水泵出水管压力表 的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:67 时间:2023-10-07
  • 汽车吊支腿的最大压力可取(汽车吊自重+配重+吊物重)三者之和的0.5倍吗?...查看详情

    用户:xrh67 浏览量:15 时间:2023-10-04
  • 建筑消防给水图片1

    1.问题描述 1)消防水泵吸水管未安装压力表;【图示1】 2)选用的压力表最大量程不符合规范要求。【图示2】 图1(X) 图2(X) 2.原因分析 (1)设计图纸疏漏或技术人员未进行技术交底,施工时疏漏; (2)设计文件未明确压力表量程,或供货单位未与技术人员沟通,凭经验进行选型。 3.规范要求 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 第5.1.17 条 消防水泵吸...查看详情

    用户:白云下的棉絮 浏览量:47 时间:2023-09-25
  • 茶余饭后图片1

    在起重操作中,特别是在大型设备如龙门吊的应用中,如何安全地控制和减小所受的压力是一个重要的问题。这不仅影响设备的安全性和寿命,还直接影响到整个工作流程的效率。 在设计阶段,工程师们可以根据实际使用情况和需求,选择合适的材料,以提高轮子的强度和硬度,这样可以在最大程度上抵御外力的影响,从而降低压力。 定期维护和检查也是控制龙门吊轮压力的重要手段。通过定期清洁和润滑龙门吊轮,可以减少因摩擦导致的热量积...查看详情

    用户:宝威起重 浏览量:8 时间:2023-09-20
  • 问一个问题哈。 水头损失过大,会不会导致开式管网的最不利点无法出水。比如扬程50米的水泵给位于40米高度的出水口供水,现在假定水泵距离出水口几公里、中间又加了各种弯头、三通、蝶阀、闸阀、水流指示器、减压阀,导致水头损失有1兆帕。请问这种情况下出水口还能出水嘛? 如果换成扬程50米的水泵给10米高度的出水口供水,原来要求出水口动压是0.4兆帕的。中间还是有1兆帕的水头损失,请问这时候能出水么?如...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:17 时间:2023-09-19
  • 水利工程资料库图片1

    在弃渣场设计中广泛应用挡墙,各类边坡为了防止边坡溜渣时也经常采用。挡墙设计时要进行土压力 计算 ,如何快速学会土压力计算?...查看详情

    用户:独立的墨镜 浏览量:8 时间:2023-09-19
  • 简单的估算方法: 如下: 冷凝温度=工况温度(空气温度/水温)+(8~18)℃ 蒸发温度=工况温度(空气温度/水温)--(10~20)℃ 举例: 如何判断制冷系统是否缺少冷媒? 很多人都说看系统的运行压力,但是新手基本上不知道怎么看; 很简单,比如现在室外温度大概35℃,房间设定温度27℃;那么根据上面的经验,得出: 冷凝温度=35+10=45℃;...查看详情

    用户:知足常乐000111 浏览量:125 时间:2023-09-14
  • 有没有大佬知道生活、生产给水,工艺带压排水不同材质、压力下对应的流速和管径该怎么取...查看详情

    用户:renjaind 浏览量:17 时间:2023-09-12
  • 建筑消防给水图片1

    一、稳压罐的稳压控制原理: 消防给水系统平时压力:位于(PS1~PS2)之间。 (1) 正常漏损 时,稳压罐内压力从PS2下降至PS1,此时: 启动稳压泵,向罐内充水,压力至PS2时停止稳压泵; ...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:98 时间:2023-09-08
  • 安全阀的压力调整和操作规程 1、开启压力的调整 ①安全阀出厂前,应逐台调整其开启压力到用户要求的整定值。若用户提出弹簧工作压力级,则一般应按压力级的下限值调整出厂。 ②使用者在将安全阀安装到被保护设备上之前或者在安装之前,必须在安装现场重新进行调整,以确保安全阀的整定压力值符合要求。 ③在铭牌注明的弹簧工作压力级范围内,通过旋转调整螺杆改变弹簧压缩量,即可对开启压力进行调节。 ④在旋转调整螺杆...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:8 时间:2023-09-07
  • 建筑消防给水图片1

    本文仅讨论消防系统采用钢管时的水锤压力分析。 14版水消规第5.5.11条: 消防水泵出水管应进行停泵水锤压力计算,当计算所得的水锤压力值超过管道试验压力值时,应采取消除停泵水锤的技术措施。 停泵水锤消除装置应装设在消防水泵出水总管上,以及消防给水系统管网其他适当的位置。 水锤压力计算公式如下: 14版水消规关于管道的试验压力详下表: ...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:59 时间:2023-09-06
  • 建筑消防给水图片1

    一、消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞; 压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍 。 二、消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表, 消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa ;消防水泵吸水...查看详情

    用户:素流年 浏览量:23 时间:2023-09-06
  • 中央空调图片1

    随着温度的升高,卡车的一系列故障也开始频繁发生!尤其是沉寂了一年的车辆空调,再次工作时总会携带一些毛病。比如:光吹风不制冷,或者出风口没有风等等,面对这些毛病,你准备好如何解决了吗? 什么!!!你还不会修?今天咱们一起探讨通过空调压力数值判断制冷系统故障。 空调系统原理 1、压缩过程 将流经蒸发器的...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:11 时间:2023-08-31
  • 制冷技术图片1

    本期,我们一起来了解下,什么是蒸发压力,以及蒸发压力和蒸发温度的关系 。 什么是蒸发压力? 液态制冷剂在蒸发过程中,往往是在一定压力下进行的,这个对应的压力就是蒸发压力。制冷剂液体在蒸发器中由液体变为气体的饱和温度,一般制冷系统中的蒸发温度是测不出来的,只能用对应的蒸发压力来推导。 什么是蒸发温度? ...查看详情

    用户:聪明反被聪明误 浏览量:39 时间:2023-08-30
  • 暖通资料库图片1

    压力 能量 水流量...查看详情

    用户:qq25396809 浏览量:15 时间:2023-08-29
  • 制冷技术图片1

    随着温度的升高,卡车的一系列故障也开始频繁发生!尤其是沉寂了一年的车辆空调,再次工作时总会携带一些毛病。比如:光吹风不制冷,或者出风口没有风等等,面对这些毛病,你准备好如何解决了吗? 什么!!!你还不会修?今天咱们一起探讨通过空调压力数值判断制冷系统故障。 空调系统原理 1、压缩过程 将流经蒸发器的...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:12 时间:2023-08-28
  • 制冷技术图片1

    1 目的与依据: 为了规范本中心氨制冷压力管道全面检验工作,保障管道的安全运行,根据国务院《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程—工业管道》、《在用工业管道定期检验规程》(试行,国质锅检〔2003〕108号,以下简称“《检规》”)和《质检总局特种设备局关于氨制冷装置特种设备专项治理工作的指导意见》(质检特函...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:9 时间:2023-08-25
  • 制冷技术图片1

    冷凝压力即我们通常说的“高压”,冷凝压力系故障,通常有两种: 1、冷凝压力过高; 2、冷凝压力偏低; 一、 冷凝压力过高 冷凝压力过高,可能原因通常是以下产生的: 制冷系统中的空气或其他不可压缩气体; 冷凝器表面过小; 制冷系统充注太多(冷凝器中液体回收); 冷凝压力调节设置了一个过...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:103 时间:2023-08-22