  • 电梯井道照明电源采用局部照明变压器时,其二次侧线路为2根,还是3根? 当局部照明变压器采用安全特低电压系统(SELV)时,其二次侧线路应为2根(L、N),此时N线要对地绝缘;当局部照明变压器采用保护特低电压系统(PELV)时,二次侧线路应为3线(L、N、PE),此时一、二次的N线应彼此连通。请问:电梯井道照明何时用安全特低电压系统(SELV),何时用保护特低电压系统(PELV)?如果图纸上是三根,...查看详情

    用户:juanyiou 浏览量:1177 时间:2015-05-20
  • 中型商场的照明供电规范要按二级负荷,大家是怎么做的。是末端切换供电还是从两路电源供电的变电所中给出一路电源...查看详情

    用户:shijixiaobin 浏览量:944 时间:2015-05-19
  • 高层住宅的一层为多个由实体墙隔开的单间商铺,每间商铺均有单独对外出口,每间商铺设一电度表箱。请问,商铺内是否设应急照明?若设应急照明,是否需消防联动?其电源是由大楼的应急照明配电系统统一供电,还是由商铺的电度表箱单独回路向自带电池的应急灯供电?若由商铺的电度表箱供电,是否违犯“消防为独立配电系统”的规定?敬请高手指点。...查看详情

    用户:guoqudexiaowu 浏览量:1018 时间:2015-05-19
  • 大型商业综合体楼层公共照明箱有没有必要设电表计量?如果要,是出于何种考虑;不要,那电表设在何处进行计量?...查看详情

    用户:fanheizuzuzhang 浏览量:1346 时间:2015-05-19
  • 民规13.8.3第二条 高层公共建筑中的观众厅、展览厅、多功能厅、办公大厅等场所应设置疏散照明; 那么问题来了,办公大厅和办公室有什么区别,比如有一个三百平的办公室(内部分割四五个办公室还有个一百平的公共办公区)这种情况下在办公室内还要做疏散指示或者消防广播吗?...查看详情

    用户:shijixiaobin 浏览量:1305 时间:2015-05-18
  • 当照明装置采用安全特低电压供电时,应采用安全隔离变压器,且二次侧不应接地。(GB50034-2013/7.2.10)条文解释是防止一次侧高压窜入。想问问大家,不接地,怎么会不窜入,接地了,怎么就窜入了。另外,二次侧怎么接地,是线圈接地吗,还是外壳...查看详情

    用户:shijixiaobin 浏览量:1750 时间:2015-05-18
  • 输变电工程图片1

    如图 5141957 5141958 电气 群里各人意见都不同,大家怎么看,欢迎讨论 5141957 5141958...查看详情

    用户:choudaomeipengyou 浏览量:636 时间:2015-05-18
  • 疏散指示属于应急照明吗?如果不是,那么又是哪一类;如果是,那么为什么规范很多地方要把应急照明和疏散指示分开说明,比如《建筑设计防火规范》11.3 消防应急照明和消防疏散指示标志。...查看详情

    用户:juanyiou 浏览量:2164 时间:2015-05-18
  • 照明工程图片1

    项目概况:总占地面积约32万平方米,包括指挥中心、滇南翠怡酒店等,该片区位于开远市城区中南部凤凰山,依山临水,立于凤凰山上,开远全景尽收眼底。设计构思:监狱指挥中心:突出楼体入口处与正立面灯光,营造大气、庄重的氛围,顶部灯光强调面的概括性,突显楼宇天际尺度,使之达到较远的视觉穿透力。 5139774 5139775 顶部采用洗墙灯体现建筑的城市尺度,提高夜晚视觉识别度;立面格栅处洗墙灯与龙骨处小型...查看详情

    用户:qq_1431339800232 浏览量:627 时间:2015-05-15
  • 原《建筑设计防火规范》管理组关于11.1.3条的复函中提出,“当采用自带蓄电池等备用电源供电时,可从就近的终端配电箱供电,备用电源的连续供电时间不应小于30min。”新规范实施后,该复函是否仍然有效。...查看详情

    用户:dasidui 浏览量:877 时间:2015-05-15
  • 1)对于自带蓄电池的消防应急(疏散)照明而言,按防火分区设置ATSE到底有多大意义? GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》已经安全否定建筑物内以往的局部疏散概念,强调必须采用全楼广播、全楼警报鸣响的全楼疏散理念,其4.9.2条明确规定“当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于5s”(先不论这条...查看详情

    用户:juanyiou 浏览量:1256 时间:2015-05-15
  • 公装设计图片1

    2015年5月12日下午,由中国建筑装饰协会、中国建筑装饰研究院主办,青藤网、照明周刊协办的第七届“照明周刊杯”中国照明应用设计大赛深圳赛区颁奖盛典在深圳市京基晶都酒店盛大举行。 5135476 嘉宾们陆续签到进场,等待开幕式拉开序幕 5135478 论坛大探讨——“众说案例,探寻灯光设计潮流趋势” 来自装饰行业的专业室内设计师、照明设计师、照明厂家代表们出席了本次活动。在《欧普·与大师有约》...查看详情

    用户:co1431070053017 浏览量:363 时间:2015-05-15
  • 按新建规10.3.1条和10.3.5条,54米以上的住宅建筑的疏散通道应设置灯光疏散指示标志,可以不设置照亮疏散通道的照明,这是为什么?其实就走道那点照亮疏散走道的照明灯,既然都设了疏散指示标志,捎带脚就做了,我只是好奇规范编制者是怎么琢磨的?...查看详情

    用户:choudaomeipengyou 浏览量:1347 时间:2015-05-15
  • 一栋高层住宅32层,底下2层商铺,分割为一个一个小间,面积都在100平米左右,总面积小于1500平米。商铺与住户不同出人口。试问按新建规,是否不用考虑火灾报警及应急照明。...查看详情

    用户:miwangzhiai 浏览量:1401 时间:2015-05-15
  • 将LED应用于室内照明如LED日光灯,堪称近一两年来照明行业最热的议题,无论是从学术科研角度还是从市场应用角度都吸引着行业内的高度关注。一方面,LED的种种优势让业内人士对其在室内照明应用的未来充满信心;另一方面,其现有的种种局限性也仍让大家心存顾虑。 我们对LED灯源需要有科学的认知:第一,LED是正在发展中的新型光源,基于现阶段的资料,并不能完全准确地预测未来;第二,我们讨论的是室内照明环境,...查看详情

    用户:guoqudexiaowu 浏览量:1273 时间:2015-05-15
  • 塔楼航空障碍灯可以取自应急照明箱吗?...查看详情

    用户:fanheizuzuzhang 浏览量:976 时间:2015-05-15
  • 照明工程图片1

    1 引言 走廊和楼梯间作为建筑物内平时人员流动和应急疏散时的通道, 是建筑物必不可少的组成部分。作为一个人员流动而非长期工作或停留的场所, 人们对走廊和楼梯间照明的要求不高, “亮一点, 暗一点都无所谓”。设计人员在布灯时往往是凭感觉布几个灯,很少仔细斟酌照度够不够。另一方面, 由于灯具厂家不能提供灯具的配光曲线或相关的技术数据, 因此也缺乏基本的计算条件。 这样凭感觉布灯的后果往往是...查看详情

    用户:fandigangtuzhu 浏览量:18996 时间:2015-05-15
  • 照明工程图片1

    宾馆及酒店 通常分为商务型和旅游度假型, 商务型酒店通常都设在经济发达的都会,接待的是商务旅行的客人,突出办公、会议、 商务宴请等功能; 旅游度假型酒店通常都设在旅游景点,突出的是度假和休闲功能。 5134693 5134693...查看详情

    用户:shijixiaobin 浏览量:628 时间:2015-05-15
  • 最近检查的一个项目:一个房间内照明和插座供电引自不同配电箱,有规范不容许这样吗?求提供...查看详情

    用户:guoqudexiaowu 浏览量:799 时间:2015-05-15
  • 一、 洁净厂房照度的确定和光源的选择 洁净厂房一般为大柱网、大跨度、大空间、无采光窗的密闭厂房,《洁净厂房设计规范》GB50073-2001中对采光窗洁净厂房的照度值有明确规定(见该规范中的表9.2.3),并规定,无采光窗洁净区混合照明中的一般照明,不低于200 1x,比GBJ73-84中的150 1x提高了一级。国际照明委员会(CIE)“室内照明指南”规定,无窗厂房的照度最低不能小于500 1x...查看详情

    用户:dasidui 浏览量:1062 时间:2015-05-15