大家来讨论一下:加大截面宽度、增大截面高度分别会引起怎样的结果呢??比如说抗剪、抗弯,或者构件的强度会怎样?? 首先说一下鄙人的意见:增大截面宽度有利于梁的抗剪,另外,主梁截面加宽还可以有利于次梁钢筋的锚固...查看详情
高规7.2.15.2说,剪力墙约束边缘构件的竖向钢筋,其配筋率一、二、三级时分别不应小于1.2%、1.0%和1.0%,并分别不应少于8Φ16、6Φ16、和6Φ14的钢筋。 我看了一个二级抗震的剪力墙暗柱详图中,钢筋直径有用14的,规范要求二级抗震配筋率不应小于1.0%,且不应少于6Φ16,请问这句话是否包含有纵筋直径不应小于16的意思?...查看详情
钢构件计算程序小全,很实用...查看详情
PKPM钢框架建模分析需要修改构件的计算长度吗?...查看详情
地下室300厚约束构件中两端要不要加那根长拉筋,12G101-4图集上是有的,但是个人感觉那根拉筋无论是约束混凝土还是约束纵筋气的作用不是太大吧,!难道仅仅是为了减少钢筋肢距!欢迎解答,谢谢!...查看详情
4804900 H型梁钢结构构件连接计算...查看详情
12G101-4中说需要拉一道,高规7.2.15.3条看,300可以不用拉。到底执行哪个呢???...查看详情
汽车4S店的钢屋架,用的是桁架结构,本人刚接触钢结构,不知道该从何下手,尤其是各构件的尺寸更是不知道该怎么选取,求各位大神指教啊,还有做桁架主要参考哪些规范图集啊。。@yiwen@...查看详情
4800951 如图所示。现在按两边支承墙体稳定性验算不满足要求。现在两头设置了端柱可否按三边(或四边)进行稳定性验算? 4800951...查看详情
为什么柱子的钢筋要高低的错位,这样做的作用是什么? 4799776 4799777...查看详情
最近手头上有个工程,3级框架,用的广厦,有些柱子系统判断为角柱,最小配筋率0.9。我在模型里改柱属性改成内柱,但是施工图完全没有变化。广厦就是这样吗?...查看详情
3级框架,广厦自动判断角柱,配筋率0.9%。我在建模的地方点了柱属性改成内柱重算,但是在施工图那还是按角柱的配筋率来配,都是构造配筋。求大神指点。...查看详情
一般标着桥梁名称,有时也会有完工的年月。...查看详情
构件环境处一类,控制裂缝属无谓。 如是需配许多筋,徒增钢材白浪费。 2013.11.14...查看详情
发现现在对钢框架内填各种构件研究甚多;大家能否针对各种填充构件的优缺点做一讨论: 鄙人将几种填充构件列出,欢迎大家踊跃发言。 1 、钢框架内填混凝土剪力墙(可参考顾强的研究) 2、钢框架内填各种支撑(研究的比较多) 3、钢框架内填钢板剪力墙,(开缝和未开缝) 4、钢框架内填组合剪力墙(可参考哈工大张素梅的研究) 5、钢框架内填防屈曲墙(可参考清华大学郭彦林的研究) 也希望广大同仁知无不言,言无不...查看详情
对单构件作优化设计 前几步主要是对结构整体合理性的计算和调整,这一步则主要进行结构单个构件内力和配筋计算,包括梁,柱,剪力墙轴压比计算,构件截面优化设计等。(1)软件对混凝土梁计算显示超筋信息有以下情况:1)当梁的弯矩设计值M大于梁的极限承载弯矩Mu时,提示超筋;2)规范对混凝土受压区高度限制:四级及非抗震:ξ≤ξb二、三级:ξ≤0.35( 计算时取AS ’=0.3 AS )一级: ξ≤0.25...查看详情
论文简介:配筋计算简化公式,手算或电子表格计算很方便 投稿网友:zhangyang5934 上传时间: 2013-11-13...查看详情
可以从砼标号中知道构件的保护层厚度吗 今天做一道题时看到这个4792836。如果我没有记错《混规》里是按环境类别和构件类型来分保护层的。 想知道:1这个题里说的“规范”是哪个规范? 2是不是可以通过砼标号和构件类型知道保护层厚度? ps:本人新手求指点 再ps:我还找了2010的《混规》4792835。 4792835 4792836...查看详情
抗震设防6度,一个地下两层的商业街,上面是路面,那么地下室的剪力墙要不要设边缘构件呢?...查看详情
再请教下各位,计算空调板,飘窗板荷载等结构构件计算需要看什么书,详细点,是不是钢筋混泥土结构构件计算?要带例题的,进设计院第一天,以前基础很差,今天被师傅日卷惨了,求各位指导...查看详情