洞口更新时间:2026-01-30 07:02:03

本专题为土木在线洞口设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与洞口设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 图纸简介: 水池结构施工图含洞口加固,模板图等,很全的,值得参考 投稿网友: luotaibing 上传时间: 2013-10-24 图纸省份: 请选择省份...查看详情

    用户:luotaibing 浏览量:1087 时间:2013-10-24
  • 我们图纸上并没明确表示是抗扭筋… 如果按构造筋看待进入墙柱15d就可以了,可是按图集里的洞口连梁的图示来看要满足lae且≥600的! 求老师告诉我,按哪种情况呢?...查看详情

    用户:小工一枚 浏览量:2474 时间:2013-10-21
  • 建筑施工图片1

    4773465 图一 如上图一中 门洞口的砌筑时一块混凝土砌块夹着一块红砖,想问下 为什么要做成这种形式呢,全部用红砖砌筑或者全部用砌块砌筑不行么? 4773467 图二 如图二中这种留搓是小牙马搓吗? 4773465 4773467...查看详情

    用户:ksak256180 浏览量:6216 时间:2013-10-21
  • 砌体外墙尽端至洞口的距离小于1m咋办?...查看详情

    用户:cuijh1120 浏览量:2120 时间:2013-10-16
  • 各位请教个问题:在图集西南05G701(四)中要求8,9度设防洞口宽度不大于1.2时,应在洞口两侧设置混凝土边框;洞口大于1.2时,应在洞口两侧设置构造柱。 问题1 :但是在其详图中,8,9度设防洞口宽度小于1.2,洞口顶部有过梁,过梁两侧有现浇带连接,现浇带过梁怎么连接??图集上现浇带要求是4根8个钢筋,箍筋用的是6个的,间距是200,截面尺寸是墙宽*120,现浇带尺寸与过梁截面尺寸不同怎么办呢...查看详情

    用户:海马同志 浏览量:2907 时间:2013-10-14
  • 图纸简介: 原建筑一层大厅上空,现将上空用钢结构封闭,完成二层楼面。 投稿网友: sunhainan007 上传时间: 2013-10-14 图纸省份: 江苏...查看详情

    用户:sunhainan007 浏览量:1252 时间:2013-10-14
  • 图纸简介: 原建筑一层大厅上空,现将上空用钢结构封闭,完成二层楼面,含详细连接节点详图。 投稿网友: sunhainan007 上传时间: 2013-10-14...查看详情

    用户:sunhainan007 浏览量:948 时间:2013-10-14
  • 本帖最后由 daerzhihun 于 2013-10-12 07:35 编辑 1,这个是个管井,请问伸出屋面的这部分,有没有一个专业名称?现在不知道怎么叫它 2,一般这样的洞口多大就应该在下面设梁?具体参考哪本规范? 最后不胜感激...查看详情

    用户:daerzhihun 浏览量:1355 时间:2013-10-07
  • 施工过程中会留下各种洞,这些洞口都改怎么封堵呢 如:塔吊 放线支模等留下的洞:):)...查看详情

    用户:eqia0416 浏览量:12509 时间:2013-09-21
  • 我现在所在的工地是一栋32层的住宅楼,卫生间是下沉式的,现在有一个问题,在预埋卫生间双排管的做法上,我们项目经理和施工班组存不同意见,我们项目经理要求留两个圆洞,说从来没见过有留方洞的。但是施工班组说留方洞更好,他的理由如下:32层的楼房接近100米,预留会存在误差,他没法保证以后所有的洞口都在一条线上,一旦要处理就要洗洞口,会对周围的结构产生破坏,以后会有漏水的隐患。二来双排管要装H管,留方洞更...查看详情

    用户:hjb3250 浏览量:15265 时间:2013-09-18
  • 作为新手很多东西都不懂。。。例如砌体结构中门窗洞口一般都开多大。。还有洞口的偏心布置怎么搞。。感觉好混乱~~~~~@dk@...查看详情

    用户:along329518 浏览量:840 时间:2013-09-10
  • 关于砖混结构中圆弧形门窗洞口上部是如何构造?...查看详情

    用户:chenqifu1973 浏览量:659 时间:2013-09-07
  • 剪力墙结构,是施工15层,总共25层,发现电梯门洞口高度2.1m,小了100,即连梁高了100mm,电梯装不下,需要处理。 不知道有什么好办法。现在想到的就是把已施工连梁从下面凿去150mm,然后植筋,再浇筑50mm厚高标号混凝土,不知道可行吗?当然很麻烦。 不知道有没有其他加固方案。...查看详情

    用户:zb616 浏览量:6271 时间:2013-08-26
  • 城镇燃气规范6.3.15.2条:沿建筑物外墙的燃气管道距居住建筑或公共建筑中不应敷设燃气管道的房间门、窗洞口的净距:中压管道不应小于0.5m,低压管道不应小于0.3m; 关于这一天中的这个净距,是指管道到洞口的距离还是只管道到洞口的水平距离?? 前几天一个深圳项目验收的时候,质监站就提了这个不满足500的净距要求(水平放下不满足,管道到洞口最近的距离能满足500),有点困惑这个500的净距了,各位...查看详情

    用户:dawu_6313 浏览量:10720 时间:2013-08-23
  • 加砌块砌筑的预留洞口1500长×500高上部预留砖过梁合适吗...查看详情

    用户:wudapeng2009 浏览量:2104 时间:2013-08-17
  • 刚干土建不久,最近项目主体结构封顶,请问各位老师,如何测量窗洞口大小、位置偏差?特别是上下洞口偏差?是通过图纸中的轴线吗?还有无其他办法? 窗子安装时,需参考外墙中线(窗子对称安装)、室内一米线(窗子上下口位置确定)、洞口内中线(窗子倾斜度),是这样吗? 还有就是外墙放线,在有脚手架的情况下,如何放线? 外墙干挂根据排版图放线? 十分感激!!!!...查看详情

    用户:hnzcsh 浏览量:1146 时间:2013-08-15
  • 跨层的门窗洞口怎么建模 ,按建筑设计建模后存盘保存出现提示需要修改吗?...查看详情

    用户:qingchun20130501 浏览量:1313 时间:2013-08-14
  • 当洞口高度大于等于墙高4/5时,可按独立墙段验算高厚比。是当满足条件时,分别验算洞口两侧的墙段的意思吗?...查看详情

    用户:zhiwcheng 浏览量:2440 时间:2013-08-14
  • 根据规范门窗洞口尺寸小于2100mm的两边不需要设置构造柱,但为了安装门窗的需要,在门窗洞口处两侧的填充墙(混凝土加气块墙体)上、中、下部可采用其他砌块局部嵌砌。对于这个其他砌块规范上好像没有特别的说明要用何种砌块,那么烧结普通砖可以吗,还是一定要自己制作混凝土方块砌块?有什么别的规定?...查看详情

    用户:zwqhnr 浏览量:4196 时间:2013-07-20
  • 根据规范门窗洞口尺寸小于2100mm的两边不需要设置构造柱,但为了安装门窗的需要,在门窗洞口处两侧的填充墙(混凝土加气块墙体)上、中、下部可采用其他砌块局部嵌砌。对于这个其他砌块规范上好像没有特别的说明要用何种砌块,那么烧结普通砖可以吗,还是一定要自己制作混凝土方块砌块?有什么别的规定?...查看详情

    用户:zwqhnr 浏览量:946 时间:2013-07-20