洞口更新时间:2026-01-30 07:02:03

本专题为土木在线洞口设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与洞口设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 地下室设计图片1

    本帖最后由 小朋朋 于 2015-1-12 10:17 编辑 50437545043757 基础底下遇防空洞,素土换填后,要把两端防空洞口堵上,这个堵口的挡土墙怎么算啊? 甲方要做砖混的挡土墙,可是埋在-15米下,土压力很大,最少是0.5*18*15=135KN.M 这样剪力很难算过(试算了620厚的烧结砖,M10水泥砂浆,能承担的剪力也只有70KN)。哪位 算过类似的工程,希望提供建议和帮助!...查看详情

    用户:小朋朋 浏览量:1510 时间:2015-01-09
  • 竖向荷载作用下的无洞口连续墙梁的内力分析.pdf...查看详情

    用户:结构青年 浏览量:538 时间:2015-01-08
  • 现场都是这样做,但是不知道原因是什么?后浇带的砼为什么又不需要分两层浇?...查看详情

    用户:kv123 浏览量:1655 时间:2014-12-22
  • 门窗洞口标子注尺寸是否含抹灰层厚度?规范在哪?先安窗框还是先贴外墙纸皮砖,有规定吗?...查看详情

    用户:xg1123456 浏览量:2898 时间:2014-12-16
  • RT:请教大家几个关于砖混结构门窗洞口的问题 1.在一面墙上,窗或者门只能开一个洞,点两个洞时 会覆盖第一个洞口 2.规范中有没有说明门必须距墙多少才能开洞?记得以前见过,后来找不到了 谢谢大家@titter@...查看详情

    用户:七仔爸爸 浏览量:3126 时间:2014-12-09
  • 在pkpm一片墙上的洞口,按洞口输入,然后进行计算,查看洞口的内力,发现洞口的弯矩,有像梁一样的反弯点,这是否表示一条梁的受力,按主梁输入,小人不知道这个观点队不对,大家讨论下..........查看详情

    用户:zz6678326 浏览量:1045 时间:2014-12-04
  • 请教一下各位大神,设备的洞口在画结构图的时候,需要留出来吗?框剪结构的??...查看详情

    用户:jzshadowless 浏览量:803 时间:2014-11-25
  • 本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-24 00:05 编辑 由于防空地下室顶板要承受核爆炸冲击波动载,计算荷载很大,为使设计合理和用料少,应对顶板的跨度加以限制(如2-4m)。顶板的支承可以是承重墙或梁;由于没有梁的结果,不仅减少了建筑高度,施工也简单,最好充分利用承重墙。临空墙的外侧没有土层,它的厚度应满足防早期核辐射的要求,同时它是直接受冲击波作用的,所受的动荷载要比一般外墙大得...查看详情

    用户:开始练习 浏览量:1914 时间:2014-11-23
  • 水利工程设计图片1

    如图所示,哪位大神有相似图纸,求助 4994312...查看详情

    用户:wu8yuntao 浏览量:1537 时间:2014-11-05
  • 电气工程施工图片1

    本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-10 19:58 编辑 现在工程上的配电箱还没确定下来,但是二次结构已经开始,户内箱13个回路需要多大的箱子,二次结构给砌砖人员尺寸预留洞口。 4993131 2014.12.10更新: 计算断路器所占回路数(其实就是宽度,1P为18mm宽度为占1个回路) 以下为1P+漏保计算所占配电箱回路数: 1P为18mm宽度为占1个回路,一个漏保占1个半回路(1...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:6566 时间:2014-11-04
  • 有一个项目,是丙类仓库,按建规要求分几个防火分区,根据使用功能,在防火墙上开设洞口设置防火卷帘门,在消防建审时消防局提出意见,说仓库防火墙不可以设防火卷帘门,可以开设防火门。 我是消防施工单位的,在这里有一些不解,防火门的耐火极限比防火卷帘好吗?为什么防火门可以防火卷帘不可以,是因为防火门有自动关闭功能吗?防火门最大可以做到多大?仓库内是要走叉车的。。。 请全国各地高手赐教!...查看详情

    用户:mi281424829 浏览量:8694 时间:2014-11-01
  • 地下室外墙预留自行坡道,现在业主取消自行车坡道,洞口该怎么封堵。...查看详情

    用户:全儿 浏览量:3636 时间:2014-10-27
  • 本帖最后由 fu2jie5 于 2014-10-25 15:57 编辑 扇形商铺,梯井洞口有400mm宽。要怎么封? 把-1层梯板挑边,砌100mm防火隔墙。隔墙靠在1层梯板上吗?...查看详情

    用户:fu2jie5 浏览量:1604 时间:2014-10-25
  • 本帖最后由 hyshow 于 2014-10-20 11:30 编辑 搞明白这个问题,首先要明白LL和KL在规范规定中哪些东西不同 注明:构造问题在模型里体现不出来,所以以下讨论与构造无关 1 LL的抗震等级和混凝土强度等级同墙,KL是同框架的(这也是为什么有时按LL计算不过,按框梁计算就过的原因) 2 连梁 (1)当L/h>5时 编号,抗震等级,内力调整:按照LL 计算方法:按照KL (2)当...查看详情

    用户:hyshow 浏览量:3899 时间:2014-10-20
  • 门2.1m是指完成地面后门高2.1m吗?窗台900高是指结构面上900还是完成地面900?求教...查看详情

    用户:陌路 浏览量:11322 时间:2014-09-29
  • 正在施工的工地,设计图纸是先制作钢副框再安装铝合金门窗,现场制作钢副框的负责人很耿直的安装各个洞口直接开料安装了钢副框,当设计接到钢副框尺寸,崩溃了,洞口尺寸茫茫多,无奈。 工厂收到材料,下料时,问题出现了,工厂的部分机器无法精细区别2mm左右的尺寸,工人安装是找料也会费事,无形之中增加了成本。 请问大家是怎样协调的?...查看详情

    用户:shen_conception 浏览量:5278 时间:2014-09-27
  • 这个问题困扰我很久了。地下室支撑格构柱在地下室完成之后才割除,那么,格构柱遇到地下室楼板和梁该怎样留洞口?...查看详情

    用户:一寝梦尘埃 浏览量:14264 时间:2014-09-14
  • RT,洞口补强筋的那道题目,找了很久规范上好像并没有特别明确的说法,只在11G101-1图集上,第102页看到相关构造。但考试的时候图集是没有带的...所以当时只是随便蒙了个答案。图集上的说法是:两个方向分别按每边设置两根直径不小于12且不小于同向被切断钢筋总面积的50%补强。这样算的话,原题板钢筋12@100,洞口550x550,被切断的钢筋面积为113x550/100=621,621/2=31...查看详情

    用户:bright124118 浏览量:13387 时间:2014-09-10
  • 建模完成检查时说“ 洞口超过所在的墙”,百度知道说是:洞口高度加上洞底标高,这个总高度超过楼层高了。可是我的洞口高度加上洞底标高并没有超过层高,特意削减了窗户的高度,还是不行呀。层高3600,窗口大小是1200*1500,底标高是950.。。。yue郁闷了一天,,求帮助,谢谢...查看详情

    用户:qq_1410272980785 浏览量:4859 时间:2014-09-09
  • 因为高层建筑防火的要求,在楼梯间某层开设一个连廊洞口,此处其他层均无洞口。这个洞口的大小已经超过800,不能通过加筋来进行加强。我在11G101图集上看到了加设暗梁及暗柱的加强方法,不知道如何计算。是把这个洞口建到模型里去呢,还是不建入模型,只是在画施工图的时候设置连梁及暗柱,满足配筋率要求即可?...查看详情

    用户:cherrypie 浏览量:12316 时间:2014-09-02