本专题为土木在线短路电流计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与短路电流计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
35kv变电站微机继电保护设计A 某一水电站网络如图所示,已知: (1)发电机为立式机组,功率因数 、 、次暂态电抗 ,负序阻抗 ; (2)水电站的最大发电容量为2×5000kW,最小发电容量为5000kW,正常运行方式发电容量为2×5000kW; (3)平行线路同时运行为正常运行方式; (4)变压器的短路电压均为 ,接线方式为 ,变比 ; (5)负荷自起动系数 =1.3; (6)保护动作是限级差...查看详情
请教各位前辈,在《工业与民用配电设计手册》第四章-短路电流计算,第163页,单相接地故障中,公式4-5 5和 4-56 是怎么推导出来的?是否需要建立零序网络?有没相关的教材可以参考? 这个公式被运用在该手册178页的低压网络短路电流计算示例中。示例中求得各点的单相短路电流的单相短路电流是支路上的短路电流吗?公式:单相短路电流=3E/(Z1+Z2+z0) 所求的单相短路电流貌似要乘以一个系数才是支...查看详情
动稳定电流就是 冲击电流 按 Ich=K/2I (根号2),这个没有问题。 但热稳定电流如何求? 热稳定电流就是全电流吗?还是稳态暂态电流 I'' ? 请达人指点。...查看详情
http://hiphotos.baidu.com/%D0%A1%BA%D3%C2%ED%B9%FD%BA% 请问k点短路时,如何归算求等效阻抗。图见附件 4365047...查看详情