计算短路电流时候为什么要考虑电流互感器一次侧线圈的阻抗?一次侧线圈不是没有串联在回路中吗,为什么要考虑它的阻抗?...查看详情
浩辰电气工程计算软件中的短路计算包括【一次】、【二次】、【暂态】、【低压】四种模块,短路一次、二次是利用运算曲线法计算电力系统中输电,配电等一次系统,适用于电网调度中心,电力设计院。暂态是利用暂态解析法的计算方法,适用于石油化工设计院,短路低压是计算10KV以下的低压系统,适用于大型工业民用设计院。四种计算模块操作方式基本相同。浩辰CAD电气工程计算软件2013全面优化短路电流计算功能,CAD下载...查看详情
对于单相接地短路电流计算有没有什么估算公式和技巧@blei@呢?...查看详情
变压器高压侧短路电流如何计算 低压侧是电流除以阻抗那么高压侧呢...查看详情
在计算 接触电势 和 跨步电势 的时候, 需要进行对 流经接地装置的电流 进行计算; 计算中 ,需要知道 流经接地中性点的最大接地短路电流 Iz , 在设计手册一次P920页公式(16-33)。 请问下各位 , 这个Iz平时是如何求得的啊? 先谢谢了!...查看详情
优劣能对比一下吗?谢谢!...查看详情
请问《工业与民用配电设计手册》P154中4-46式是怎么来的,也即是为什么短路电流计算中相保阻抗等于正序、负序、零序阻抗之和再除3?...查看详情
2013年供配电专业考试上午试题有5道短路电流计算试题,本人只做了前两小题和最后一小题,在计算短路电流时,题目规定,电网额定电压为35kV,则基准电压应为35*1.05=37KV,但按照37KV带入短路电流计算式,计算结果无一可与所给答案相符,于是,本人开始找寻计算过程的错误(通过最相近答案反推),最后,终于知道,原来是基准电压出错,当采用35KV作为基准电压计算时,计算结果(短路电流和短路容量)...查看详情
在根据容量(额定容量,短路容量)计算电流时,不知道应该用什么电压? 例如06年案例上,计算变压器高压侧电流 用的是10KV 计算电动机 用的是10.5 计算电缆 用的是10.5 有没有具体的规定啊? 谢谢。...查看详情
本帖最后由 kylewang 于 2013-9-3 04:32 编辑 4738986 本题的具体解答方法怎么算?我不管怎么算,总是与答案差一点儿 4738986...查看详情
本帖最后由 sjq727100 于 2013-8-7 16:20 编辑 10KV线路速断整定按末端三相短路电流计算,值太大。按经验算法5Ie,有资料依据吗?跪求!!!!!!!!!...查看详情
要计算短路电流,66kV母线的短路电流,但是图纸上只给了两个电流,由供电局提供的,这两个电流有什么作用呢?还有就是短路容量的作用的是干吗用的呢?是不是所谓的出口断路器断流容量?,多谢大家了 4702517...查看详情
请问大家,有没有计算线路中任何一点的短路电流的简单方法,或经验值...查看详情
《工业与民用配电设计手册》第三版中,短路电流计算一章,P149页中间第(5)条,支路Ⅲ采用式(4-18),好像应该不是这个公式吧,应该采用P134页的式(4-12),书上写错了,大家觉得是这样吗?...查看详情
大家讨论一下变压器短路电流和实际的计算...查看详情
一个1000kVA 的变压低压侧有400V/690V两种输出,按照通常的计算方法:变压器低压侧的短路电流=额定电流÷阻抗电压,那是不是690V应用的时候短路电流将会小于400V应用! 为什么,以现在的工业应用,690V情况下会出现的短路电流最大最严酷的情况能大到哪里去?...查看详情
问题如下: 1、此题短路容量是30MVA还是50MVA?答案是按照50MVA计算的 2、此题答案和视频讲座中老师给出的答案有出入: 老师的答案是B,21.3KA,思路是:题中给出不计及系统侧和变压器侧的电阻,所以,系统电抗和变压器的电抗均等于各自的阻抗值,老师算出得是阻抗值, 系统电抗(相保)查配电手册(第三版)P154 表4-21或采用注1计算,老师查的是Zs值,然后Zs=Xphp.s=3.2 ...查看详情
今天无意间看到有人在找这个,上传给大家分享!...查看详情
图纸简介: 110KV变电所短路电流计算及设备选型表(cad图纸一张) 投稿网友: m213123 上传时间: 2013-04-02 图纸省份: 广西...查看详情
一起研究研究会这几道感觉都不难,可是就是做不出来答案。...查看详情