本专题为土木在线短路电流的计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与短路电流的计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
为什么高压和中压是并联后和低压为串联的关系,而不是采用下面的等效化简方式,请教两者是否是一样的?提前谢谢您的回复。...查看详情
为什么计算K1点短路时,电源S1提供的短路电流计算时,不需要考虑电源S2所在支路,而在计算K2点短路时电源S1提供的短路电流时要考虑电源S2所在支路的阻抗呢?提前谢谢您的回复。...查看详情
请教图中的第3题,计算低压侧短路电流时,为什么不像配电手册中的那样要考虑高压侧的系统阻抗折算到低压侧和变压器阻抗的影响?提前谢谢您的回复。:)...查看详情
请教图中的16题,为什么不采用红色标注的方式进行化简,而是采用参考答案中的认为110KV和35KV变压器阻抗呈并联关系?提前谢谢您的回复、...查看详情
图中(图中的内容来自GB50065)标注为红色的请教接地故障对称电流和接地网入地对称电流有啥区别? 提前谢谢您的回复。...查看详情
请教题设中给粗的变压器的短路损耗,而在配电手册中的表4-22查变压器阻抗时给出的确是负载损耗。我想请教的问题是我理解变压器的阻抗我认为和短路损耗有关系,也即配电手册中应是短路损耗,而非负载损耗,我这样理解对吗?提前谢谢您的回复。...查看详情
没有理解的是题设中只提到忽略变压器的零序阻抗,并没有说忽略其正序和负序阻抗,为什么在参考答案中没有计及变压器的正序和负序阻抗呢? 提前谢谢您的回复。...查看详情
TN-S系统中ABC三相中的任一相对N的短路属于两相短路?还是属于单相对地短路?提前谢谢您的回复。...查看详情
当时的理解是计算单相接地短路电流时不用0.702欧姆的电阻,而直接使用相保阻抗的电阻为2.669(两个电阻在图片中已标为红色)。但参考答案计入了0.702欧姆,我哪里理解错了? 还有Rphp.L(已经标注为红色),我理解是其就是相线的电阻,我这种理解对吗?谢谢您的回复。...查看详情
我在设计院工作,要设计用户的10kV配电室。计算短路电流是有疑问,不知道高压侧短路容量取多少,有人说10kV高压侧短路容量取300MVA。但我不知道这个300MVA是上一级的变压器如110kV或者35kV高压侧的短路容量还是用户变10kV高压侧的短路容量。我觉得10kV取300MVA也太大了吧?不知道有没有权威人士告诉我一下,一般10kV,35kV,110kV的变电站高压侧短路容量一般限制在多少,...查看详情
本帖最后由 奔跑的小鹿 于 2015-4-8 08:27 编辑 5096426 一、概述 供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件。 二、计算条件 1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,...查看详情
路边环网柜引出一根电缆到变压器,校验这段电缆需要环网柜上级变电站的相关参数吗?要是需要,需要哪些参数?...查看详情